[热水器] 问个燃气锅炉的问题,在暖气阀门关闭后,你们的锅炉还会频繁启动吗

[复制链接]

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2017-1-3 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
威能的锅炉,正常使用的时候,由于管路里的水一直是流动的,锅炉一直燃烧,并没有问题.
当暖气阀门全部关闭后,管路里的水流已经完全停止,但是锅炉仍然会点火,很快锅炉里的水温达到80度以上,然后熄火,等待温度降到50度又点火,周而复始.
问了暖气公司,回答是锅炉就是这样设计的,如果白天不在家,也要保留一个暖气片不关,让锅炉一直燃烧不熄火,防止锅炉频繁启动影响寿命,但是问题是一天下来要浪费掉很多煤气.
如果要不让锅炉燃烧,就需要在锅炉上关闭暖气功能....

但是我总认为这是设计缺陷,这么贵的一个锅炉不可能没有水流检测功能,所以我认为是哪里设置有问题,否则这样下来一年全国范围内要浪费多少燃气,这不符合德国设计的严谨精神..
回复

使用道具 举报

141

主题

6510

帖子

104

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-4-30
发表于 2017-1-3 23:14 | 显示全部楼层
直接把燃气炉设置为夏天模式不就好了,
枪手是不麻腿的座便
回复

使用道具 举报

1

主题

371

帖子

-3

威望

乞丐

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-18
发表于 2017-1-3 23:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 lwlml 于 2017-1-4 00:02 编辑

不用暖气片就关了,这样最省气。
回复

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-1-4
发表于 2017-1-4 09:46 | 显示全部楼层
       楼主的问题跟我家情况一样,简单的说,问题在于温控器没有和锅炉连接,不控制锅炉点火,只控制了水阀开关,房间到了设定温度,温控器会控制执行器关闭水阀,阻止房间温度继续上升。但是,正是由于温控器并没有和锅炉连接,所以,锅炉并不受房间温度控制,而是通过出水温度(也可能是回水温度)进行点火,这就会出现两种情况:如果此时房间温度低于温控器设定值,水阀打开,锅炉出的热水可以正常循环;另一种情况是房间温度高于温控器设定值,水阀关闭,锅炉出的热水无法循环,管道内水温迅速上升,锅炉启动温度保护熄火,这也是楼主描述的情况。
     解决办法:
1、象2、3楼层主的说法那样,关掉暖气片或者把锅炉调到夏天模式,放弃取暖。
2、至少保留1个水回路常开,其它的水回路可以由温控器控制,这样可以保持锅炉点火后能正常回水,不会熄火保护;
3、想办法将温控器与锅炉连接,锅炉点火也由温控器控制,在房间温度低于温控器设定值时,水阀打开,锅炉点火,锅炉正常回水,加热房间;在房间温度高于温控器设定值时,水阀关闭,锅炉不点火,节约能源。
         
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2017-1-4 11:19 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
谢谢楼上回复,确实是这个情况,首先一,每次关暖气还得下楼调锅炉,而且还不是开关一按就好,还要进菜单调夏天模式,麻烦。
二,如果保持一路常开,一个取暖季白天浪费的燃气其实是很可观的。
三,这是最好的方案,但是锅炉并没有提供单独关暖气的接口(热水还要用的,所以不能直接断电),可能也无法实现。

那么这个问题是一直存在的,就没有人反映或者厂家也没发现而更改锅炉设置吗,还是说用暖气的都是土豪,一开就几个月不停机,根本不存在这个问题?
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2017-1-4 11:25 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
其实锅炉并不是不知道暖气片已经都关了,因为没有水流后水泵就停了,如果设置成水泵不转锅炉不点火就可以了,但是它偏偏要装傻,管你有水没水要点火。
回复

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-1-4
发表于 2017-1-4 12:56 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2017-1-4 11:19
谢谢楼上回复,确实是这个情况,首先一,每次关暖气还得下楼调锅炉,而且还不是开关一按就好,还要进菜单调 ...

        采用方案二算是折衷的办法,如果您家有多个回路,可以只保持最小的回路常开,还是可以节省一些能源的。如果您的锅炉支持由温控器控制点火,则方案三是最佳。当然,怎么实现方案三要看您在锅炉与温控器之间是否预留了连接线,如果有,接好就可以,如果没有,也可以考虑采用无线方式实现控制。这里再说明一下,方案三不是将锅炉断电,而是只控制锅炉采暖点火,即使房间温度高,锅炉不点火加温采暖,也不会影响生活热水。
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2017-1-4 13:12 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
无线控制对于我来说很容易,但是问题是锅炉并没有单独控制取暖的开关或线,要开启夏季模式必须到菜单里设置,除非控制电源关闭,那样又会关了热水功能。
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2017-1-4 13:14 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
最早的装修方案是一台燃气热水器,一台单采暖锅炉的,后来改成单锅炉,唉。。。。。
回复

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-1-4
发表于 2017-1-4 14:29 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2017-1-4 13:12
无线控制对于我来说很容易,但是问题是锅炉并没有单独控制取暖的开关或线,要开启夏季模式必须到菜单里设置 ...

      壁挂炉通常有以下几路输入、输出:
1、电源输入,2、燃气输入,3、自来水输入,4、生活热水出水,5、采暖出水,6、采暖回水。也就是说,生活热水与采暖出水、回水是分开的。在冬季采暖模式,只要您打开生活热水龙头,都会自动优先输出生活热水,暂停采暖,任何壁挂炉都是这样设计的,不会有开关单独控制取暖。
      据您所说,使用的是威能壁挂炉,我上威能官网大致看了几款,从官方简要说明书中得知,都可以支持连接室内温控器的。比如turboVU/VUW系列、turbomax系列,您可以仔细看看说明书。
回复

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-1-4
发表于 2017-1-4 14:47 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2017-1-4 11:25
其实锅炉并不是不知道暖气片已经都关了,因为没有水流后水泵就停了,如果设置成水泵不转锅炉不点火就可以了 ...

      问题就出在这里,您家的采暖系统,温控器只控制了暖气片水阀,而并没有和壁挂炉连接,不能控制壁挂炉。所以,我说的方案三就是要把温控器和壁挂炉也连起来,这样,房间温度没到设定值,温控器控制暖气片水阀打开,同时控制壁挂炉点火,水泵运行将热水送出;房间温度达到了设定值,温控器控制暖气片水阀关闭,也同时控制壁挂炉不点火,水泵也不运行,节约能源,也不会出现频繁点火又熄火的情况。
   
回复

使用道具 举报

34

主题

381

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2006-11-27
发表于 2017-1-15 19:31 | 显示全部楼层
是不是壁挂炉防冻功能导致的?
回复

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-1-4
发表于 2017-1-16 15:30 | 显示全部楼层
sshhuuoo 发表于 2017-1-15 19:31
是不是壁挂炉防冻功能导致的?

回楼上,壁挂炉防冻功能通常在管道内水温低于5°左右发挥作用,而楼主描述的问题,是在正常采暖期间发生,管道内温度远高于5°,所以这个问题并不是防冻功能导致的。
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2017-1-17 14:27 | 显示全部楼层
我回来了,论坛坏了好几天,说明书上找到了这个,能接出来单独控制吗?
IMAG1342.jpg

回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2017-1-17 15:09 | 显示全部楼层
刚才打开燃气锅炉的电器盒试了一下,确实有上图的几个端子,24v=rt端子上插了跳线,将跳线拆掉,锅炉确实不工作了,接上跳线后锅炉正常工作.
也就是说,我可以将室内的控制器,集中起来控制锅炉上的rt端子,即可实现所有暖气片关闭后锅炉也停止工作.

具体设想如下:
由于我用的是面板控制器控制分水器上的电动执行器,所以我打算在每一个控制面板里面,安装一个无线电信号发射装置(做这个我是强项),在锅炉里面安装一个接收装置,每个控制器的动作,都会通过无线信号发射出去,被锅炉里面的接收器接收到,如果逻辑判断所有控制器都是关闭状态,则关闭锅炉,如果任何一个控制器是开启状态,则开启锅炉.

回复

使用道具 举报