楼主: qqings

[热水器] 问个燃气锅炉的问题,在暖气阀门关闭后,你们的锅炉还会频繁启动吗

[复制链接]

0

主题

8

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-1-4
发表于 2017-1-17 17:22 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2017-1-17 15:09
刚才打开燃气锅炉的电器盒试了一下,确实有上图的几个端子,24v=rt端子上插了跳线,将跳线拆掉,锅炉确实不工作 ...

       楼主的想法很好,其实就是这个道理,用控制器同时控制水阀的开合以及壁挂炉的点火,使壁挂炉与水阀步调一致。佩服楼主的动手能力,祝改造成功。还有一个小问题请楼主注意:原则上控制器要先打开水阀,使管路先保持畅通,然后再控制壁挂炉点火,也就是说,壁挂炉点火要有点小延时。不然的话,当所有水阀都关闭的情况下,第一个水阀还没来得及完全打开,壁挂炉就立即点火运行,会因水路不畅导致温度保护而立即熄火。如果楼主家的控制器有这种延时功能的话,就最好了,如果没有,建议楼主注意改造增加。

点评

谢谢你的提醒,确实存在不同步这个问题. 话说水暖气也发展几十年了吧,但是感觉控制器还是保留在几十年前的水平,我们现在常用的电磁阀,是通电就开,断电就关,基本没有一点延时,而暖气控制的电动执行器,我感觉还是几十  详情 回复 发表于 2017-1-18 11:21
回复

使用道具 举报

4

主题

14

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-12
发表于 2017-1-17 21:23 | 显示全部楼层
留个爪。地暖管道已经装好,锅炉还没买。为防止锅炉自带的水泵压头不够,在地暖主管道加了耦合罐+循环泵,正考虑循环泵怎么与锅炉联动。方法一:循环泵通过壁挂炉主板引电,通过锅炉主板控制开停,这样可以同壁挂炉完全同步,二:循环泵单独供电,用温控开关控制,温控开关直接读回水水温,这样很简单,但温控开关与壁挂炉的感温器显然有偏差.方法一担心对主板寿命与稳定性有影响,至于方法二,是否可以预先设定循环泵感温开关与壁挂炉停机的回水温度低一些,循环泵停机后回水在剩余压力下仍可流回壁挂炉,然后壁挂炉停机。非专业人员,请各位指教!
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2017-1-18 11:21 | 显示全部楼层
riva1978 发表于 2017-1-17 17:22
楼主的想法很好,其实就是这个道理,用控制器同时控制水阀的开合以及壁挂炉的点火,使壁挂炉与水 ...

谢谢你的提醒,确实存在不同步这个问题.
话说水暖气也发展几十年了吧,但是感觉控制器还是保留在几十年前的水平,我们现在常用的电磁阀,是通电就开,断电就关,基本没有一点延时,而暖气控制的电动执行器,我感觉还是几十年前的技术,靠的好像是电加热执行器里面的液体,液体膨胀推动分水器上的阀门,而加热液体需要时间,所以在控制器上开启暖气,要等待好几分钟阀门才会打开,关闭也是如此.
这就产生了一个不同步,当开启暖气的时候,执行器并未马上动作,也就是水还不能流动,但是这时候开启了锅炉,锅炉又会频繁燃烧,直到执行器动作,水开始流动,所以这里控制开启锅炉要加延时,而延时的时间至少要几分钟,这样才能保证锅炉不会频繁燃烧.
回复

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-1-4
发表于 2017-1-19 16:14 | 显示全部楼层
expanded_cloud 发表于 2017-1-17 21:23
留个爪。地暖管道已经装好,锅炉还没买。为防止锅炉自带的水泵压头不够,在地暖主管道加了耦合罐+循环泵, ...

我也不是专业人员,是一个爱思考的地暖用户。从我自己家的水地暖使用情况,个人建议:循环泵与壁挂炉同步,温控器控制壁挂炉与水阀是最佳方案。
回复

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-1-4
发表于 2017-1-19 16:24 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2017-1-18 11:21
谢谢你的提醒,确实存在不同步这个问题.
话说水暖气也发展几十年了吧,但是感觉控制器还是保留在几十年前 ...

    好的温控器有延时功能,其实倒不是什么大问题。从我个人感觉而言,水暖市场目前还是比较混乱,其实大件,比如锅炉、管路、分水器等等都比较成熟了,但是在设计、安装方面,水暖施工公司真是鱼龙混杂,对于房间的热负荷测算、分几个回路、温度控制等方面,本来是需要科学计算的,差的公司根本就不会做这些事情,导致施工后多少都有些问题。举个简单例子,就像装空调一样,匹数与房间大小不匹配、或者没安装好,机器性能再牛B也没用。
回复

使用道具 举报

4

主题

14

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-12
发表于 2017-1-21 23:21 | 显示全部楼层
riva1978 发表于 2017-1-19 16:24
好的温控器有延时功能,其实倒不是什么大问题。从我个人感觉而言,水暖市场目前还是比较混乱,其实大 ...

是的,特别在小城市更是如此。我从网上找了地暖规程看过,感觉被忽略的很重要的一个问题就是流速,加热管内水的流速不宜小于0.25m/s。在传热参数确定的情况下,导热量与水温基本可以认为是线性的,所以流速对供、回水温差的影响更大,一般来说,安装公司是不会管流速这个问题的,对不同的散热器的进回水温差要求是不同的,如果流速不适宜,简单说就是循环不起来,显然会明显影响效率和控制。帖子主题的问题,分房间的温控器我认为倒是有没有也无所谓,就是因为不太可能在设计与安装、还有使用中调节时能够充分发挥温控器的效用。
回复

使用道具 举报

4

主题

14

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-12
发表于 2017-1-21 23:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 expanded_cloud 于 2017-1-21 23:28 编辑

唉,网站延迟,重复了,编辑掉
回复

使用道具 举报

1

主题

9

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-11-10
发表于 2017-5-16 14:04 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
这么看来 是不是生活热水单独由热水器来供应,锅炉单供暖气 这样设置比较合理些?家里没人可以锅炉直接断电?

这个问题是威能通用问题吗?

点评

和生活热水没有关系,只是采暖的问题,暖气片全部关掉以后,锅炉并不知道暖气片关掉了,继续燃烧,由于水不循环,所以很快超温保护停机,过一会水温度下来锅炉再燃烧,周而复始,影响锅炉寿命以及浪费燃气.  详情 回复 发表于 2017-5-16 15:51
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2017-5-16 15:51 | 显示全部楼层
dsygr 发表于 2017-5-16 14:04
这么看来 是不是生活热水单独由热水器来供应,锅炉单供暖气 这样设置比较合理些?家里没人可以锅炉直接断电 ...

和生活热水没有关系,只是采暖的问题,暖气片全部关掉以后,锅炉并不知道暖气片关掉了,继续燃烧,由于水不循环,所以很快超温保护停机,过一会水温度下来锅炉再燃烧,周而复始,影响锅炉寿命以及浪费燃气.
回复

使用道具 举报

1

主题

9

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-11-10
发表于 2017-5-16 16:31 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2017-5-16 15:51
和生活热水没有关系,只是采暖的问题,暖气片全部关掉以后,锅炉并不知道暖气片关掉了,继续燃烧,由于水不循 ...

那你家后来怎么解决的?

点评

没有解决,一冬天我就没开暖气,我觉得空调足够了,曾经试了一下,看燃气表,一个小时要跑7块钱,果断关掉.  详情 回复 发表于 2017-5-16 20:14
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2017-5-16 20:14 | 显示全部楼层
dsygr 发表于 2017-5-16 16:31
那你家后来怎么解决的?

没有解决,一冬天我就没开暖气,我觉得空调足够了,曾经试了一下,看燃气表,一个小时要跑7块钱,果断关掉.
回复

使用道具 举报

2

主题

17

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-11-27
发表于 2017-12-22 14:59 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2017-5-16 20:14
没有解决,一冬天我就没开暖气,我觉得空调足够了,曾经试了一下,看燃气表,一个小时要跑7块钱,果断关掉.

那你家装个热水器不就可以了   装个威能的壁挂炉不是很浪费

点评

就是,当时装修的时候,打算壁挂炉和热水器一起装的,取暖用壁挂炉,热水用热水器,后来发现安装的地方不够装两个,就只好装壁挂炉了. 不过平时都是用太阳能热水器,壁挂炉用的几率不是很大,也就只有连续阴天才会用几天.  详情 回复 发表于 2017-12-22 15:16
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2017-12-22 15:16 | 显示全部楼层
dy_j 发表于 2017-12-22 14:59
那你家装个热水器不就可以了   装个威能的壁挂炉不是很浪费

就是,当时装修的时候,打算壁挂炉和热水器一起装的,取暖用壁挂炉,热水用热水器,后来发现安装的地方不够装两个,就只好装壁挂炉了.
不过平时都是用太阳能热水器,壁挂炉用的几率不是很大,也就只有连续阴天才会用几天.
回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2017-12-22 21:15 | 显示全部楼层
装无线联动吧。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

活动推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-20 21:24 , Processed in 0.196030 second(s), 31 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表