UID466205
威望4
金钱26872
交易诚信度0
主题21
帖子260
注册时间2008-1-14
最后登录2022-5-24
中级会员
  
交易诚信度0
注册时间2008-1-14
|
马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
昨天电器城的安装人员终于把DF07VD拉过来安装了,安装好后试了一下机,可以制冷,安装人员就走了。他们走后,我就想看一个DF07的制冷效果,于是打开空调,这时室温显示27度,我就把空调设定19度,2小时后(下午4-6点),空调显示23度,室温只下降了4度,再也降不下去了,有点出乎我意料,于是晚上再次测试,9-10点,温度从25度也是只下降到21度,设定是19度。为了验证昨天的测试结果,今天又测试了2次,早上11-13点,室温23度,设定17度,2小时后只下降到19度;下午15-17点,室温23度,设定17度,2小时后也只下降到19度,再也降不下去了。说明一下房间大小和布局,房间10平米,不是顶楼,也不西晒,有两个连在一起的成90度的墙户。空调内机装在墙户上面,外机装在阳台的墙户上面,跟内机刚好是安装在墙户上面的两面墙上,太阳晒不到外机,层高3.5米。DF07VD是2300W的制冷量,按道理是完全可以满足10平米房间的需要的,为什么制冷只下降4度?是空调问题还是安装问题?同一层楼的主卧安装了一台三菱电机FC12VC,3600W的制冷量,主卧21平,有一个2.1米*1.5的大墙户,空调就装在墙户旁边,而且墙户外面是条马路,房间朝东,早上到中午这段时间太阳都能晒到房间,主卧还带了一个6平米的洗手间和一个9平米的书房,刚才我打开空调,室温27度,设定21度,40分钟后室温变成22度,下降了5度,而且这台空调已经用了10年,制冷能力比新买的DF07VD还要好。真是奇怪了,难道现在的三菱电机空调制冷都不如以前了,都是定频机啊!
|
|