发表于 2017-10-22 22:37 | 显示全部楼层
看空调高度,这房间少说也得3.2米往上了吧?

点评

3.5米  详情 回复 发表于 2017-10-22 23:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

260

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-14
 楼主| 发表于 2017-10-22 23:02 | 显示全部楼层
pc晓飞 发表于 2017-10-22 22:37
看空调高度,这房间少说也得3.2米往上了吧?

3.5米

点评

这么高的房子,我肯定用一半做阁楼了哈。  详情 回复 发表于 2017-10-23 08:10
回复

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2017-10-23 08:10 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
qboychao 发表于 2017-10-22 23:02
3.5米


这么高的房子,我肯定用卧室一半做阁楼了哈。
回复

使用道具 举报

43

主题

799

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-9-5
发表于 2017-10-23 08:31 | 显示全部楼层
3.5高,10平,应该用1.5P,1P勉强够用但不爽

点评

看来是买小了,我另一个房间,21平米,三菱电机1.5匹定频机,制冷效果也比这个好啊  详情 回复 发表于 2017-10-23 08:58
电视机:东芝65z600mf  东芝42C3000C 空  调:三菱电机AHJ12VA  大金FVXG72JV2
回复

使用道具 举报

21

主题

260

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-14
 楼主| 发表于 2017-10-23 08:58 | 显示全部楼层
hycxd 发表于 2017-10-23 08:31
3.5高,10平,应该用1.5P,1P勉强够用但不爽

看来是买小了,我另一个房间,21平米,三菱电机1.5匹定频机,制冷效果也比这个好啊
回复

使用道具 举报

7

主题

180

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-8-9
发表于 2017-10-23 08:58 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
层高3.5米,面积本来10平,现在应该算是12.5平差不多
回复

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2017-10-23 12:36 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
一般空调出风口离地1.9M,空调管10平方实际等于19立方,
离地2.2M,等于管22立方。

点评

也就是说空调装得越高,制冷越慢,效果越差?  详情 回复 发表于 2017-10-23 12:59
回复

使用道具 举报

21

主题

260

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-14
 楼主| 发表于 2017-10-23 12:59 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2017-10-23 12:36
一般空调出风口离地1.9M,空调管10平方实际等于19立方,
离地2.2M,等于管22立方。

也就是说空调装得越高,制冷越慢,效果越差?
回复

使用道具 举报

1

主题

403

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-12-11
QQ
发表于 2017-10-23 15:54 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
环境温度多少度,不会环境温度就23度,温度到了停机了吧
回复

使用道具 举报

7

主题

4420

帖子

5

威望

禁止访问

交易诚信度
19
注册时间
2007-6-22
发表于 2017-10-23 16:03 | 显示全部楼层
当然不安静拉~那么点的钢架子上,,找个水泥板安外机顺便加减震海绵

点评

这是三菱电机配的原装架子。房子这环境哪里找水泥板,难道所有的空调外机都要安装在水泥板上才行。  详情 回复 发表于 2017-10-23 18:55
签名被屏蔽
回复

使用道具 举报

21

主题

260

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-14
 楼主| 发表于 2017-10-23 18:55 | 显示全部楼层
STRIKER999 发表于 2017-10-23 16:03
当然不安静拉~那么点的钢架子上,,找个水泥板安外机顺便加减震海绵

这是三菱电机配的原装架子。房子这环境哪里找水泥板,难道所有的空调外机都要安装在水泥板上才行。
回复

使用道具 举报

0

主题

59

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-9-2
发表于 2017-10-23 20:36 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2017-10-22 20:59
改日测测进出风口温度就能说明问题,你设19度,整体上不要期望真的能打到19度。
另空调位置也装了比较高。 ...


外机没装好。懂的人,一看就看到核心问题。

他外机这样安装,制冷缓慢。

别的我不知道,安装手法,拿捏,没法知道。就看这种外机位置选择上,就是一个错误的。


点评

外机上部不通风,制冷时外机吹出的热风堆积无法及时散去,从而外机环境温度无法下降,影响制冷。  详情 回复 发表于 2017-10-23 20:48
回复

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2017-10-23 20:48 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
雪军舒逸 发表于 2017-10-23 20:36
外机没装好。懂的人,一看就看到核心问题。

他外机这样安装,制冷缓慢。

外机上部不通风,制冷时外机吹出的热风堆积无法及时散去,从而外机环境温度无法下降,影响制冷。
回复

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2017-10-23 20:49 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
侧面风扇吹,哈哈哈。
回复

使用道具 举报

4

主题

991

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-28
发表于 2017-10-23 20:56 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 600628a 于 2017-10-23 21:51 编辑
雪军舒逸 发表于 2017-10-23 20:36
外机没装好。懂的人,一看就看到核心问题。

他外机这样安装,制冷缓慢。


安装位置没有问题,左右两边都可以顺利吸气。不信的可以叫厂家维修人员上变频空调检修仪看排气温度
回复