UID32253
威望7
金钱18065
交易诚信度0
主题10
帖子787
注册时间2003-3-2
最后登录2026-4-1
中级会员
  
交易诚信度0
注册时间2003-3-2
|

楼主 |
发表于 2025-7-26 15:11
|
显示全部楼层
本帖最后由 RRX 于 2025-7-26 19:08 编辑
7月中旬给健身用的地下室装了台华凌的46HA1。
本来想买台小米的巨省电3匹,或者华凌的超省电3匹,结果北京地区没有国补,反而抑制了购买决策。
偏巧看了QSY的对比评测,他对华凌的46HA1的评价,比50HL1更好----50HL1我实际用下来,感觉一般,耗电量不低(功率基本维持在1千瓦-1200w),但面对8.4平米的过道/餐厅+25平米的客厅,一共33平米,夏天温度也降不下来(华凌官方介绍材料里说这机器适合22-33平米的空间)。
查了下京东的46HA1,北京可国补,国补后价格1903,就下了单---当时pdd上没有国补(pdd自己给补贴)的价格是1867,想着京东送的快,就在京东上买了。
想不到赶上京东物流爆仓,等了整整1周---用京东20年以来头一次遇到这么严重的延误!
周日下午4点,决定要取消订单了,正在安慰自己这下省钱了,又犹豫要不要pdd另外下单的时候,接到一个电话,是京东的快递员,送到门口了。
赶紧约了安装师傅,当晚7点赶到,8点半完成了安装。
因为有3台2匹空调挂机:富士通的18KLCA,华凌的50HL1,华凌的46HA1。也就做个不严谨的对比
这仨机器,内机是富士通的最小,不到80CM---当时就是因为只有它的宽度能符合安装位置的宽度,50HL1最长,46HA1居中,但开机后,如果都开自动风,制冷模式,富士通的策略是内机最大风量迅速降温,风量大到能把人吓一跳,50HL1和46HA1反而相对温柔。查过他们的内机风扇功率,18KLCA是61w,50HL1只有32w,46HA1是70w,46HA1虽然最大功率最高,但实际用起来是意想不到的温柔---不知道这个和QSY说46HA1用的外转子电机有没有关系---这应该是我唯一一台用外转子电机的空调挂机了。
外机是富士通的最大:18KLCA是36kg,50HL1是32kg,46HA1是28kg,冷媒也分别是1020g,1000g,900g。
巧在18KLCA和46HA1的外机安装位置在一起,拼成了一个L型,一看18KLCA就比46HA1整整大了一圈:毕竟同个外机,也用在富士通的3匹机24KLCA上的,差别只在冷媒加了100g,压缩机从13cc提高到了15cc。
买之前看了QSY在知乎上的评测:今年上市的46HA1”采用美芝KSN141D32UFZ3压缩机, 14.1cc排量,实现6Hz低频,做到1.5匹100W低功率“
----但我实际用下来,正常制冷的话(设定24度,室外温度30度-33度),46HA1功率开机后会先达到1000w,稳定后基本都在600w左右,最低能降到400w。
只有在一种情况下出现过降到70w的时候:室内实际温度已经降到24度之后,设定ECO模式,这时候空调制冷温度会自动调高到26度,这时内机风扇还在正常吹,但风量会变小些,功率会出现降低至70w的情形。
----但我严重怀疑外机压缩机这时候是不是已经停机了,因为环境温度已经低于目标温度了,除了这种特殊情况外,这半个月以来,每次正常制冷,从未出现过“做到1.5匹100W低功率”。
另外,要吐槽下46HA1的ECO模式,一旦按下ECO按钮,温度就不能低于26度,我觉得实在鸡肋哈:我用46HA1,最舒服的温度是24度。感觉ECO模式实在不够冷,没有存在的意义。
----有科学分析认为,环境温度在24度时,人的认知能力最高,每上升1度,人的认知能力下降2-3%。这其实印证了新加坡总理李光耀说过的话:“空调的出现让热带的发展成为了可能,改变了文明的本质。没有空调的话,只能在清早以前或者黄昏以后工作“,这也是为啥,我最常设定的制冷温度都是24度
有人可能会说,是不是安装的位置有问题,所以提前说下哈:
这台46HA1是装在一个半地下室3米深的天井的1.6米宽的北墙上,面对的纵向空间大约是1.6米宽,4.5米长,另外通过一个侧面开放的门洞(2米高,3.2米宽),连着2.3米宽,4.5米长,2.4米高的地下室房间,面积全算下来,18平米
---正好适合华凌官方介绍材料中46HA1匹配的18-27平米的下限,也并没超标啊
|
|