 楼主| 发表于 2025-10-9 18:01 | 显示全部楼层
72HA1,PDD卖价3287,安装完看收费只有打孔150,就给师傅转了200---早上9点半一直搞到中午12点半,师傅说淡季活儿不多,也愿意慢慢做的更用心,大家都高兴。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

787

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-2
 楼主| 发表于 2025-10-30 13:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 RRX 于 2025-10-30 15:34 编辑

昨晚/10月29日,对比了下富士通KLCA18,华凌46AH1,日立中央空调的制热能力。
室外温度4度,室内温度19度,空调全都设定28度制热(其中华凌关掉电辅热),风速自动,观察了下:
1. 富士通KLCA18,开机大约要2分钟,才开始升频,最高达到2300w,风速也是随功率提升自动调节,但奇怪的是,在2300w保持了几分钟后,可能空调错误感知温度达到,直接开始快速降频,眼看着功率回到几十w,自动改为最小风,出来的温度也降到常温了----今晚回去准备再试下,再问问厂家,看看是不是有问题
2. 华凌46AH1,开机15秒就开始出全力热风,功率升到1000w后,回落并稳定在600w,偶尔提升到800w,热风的风量很足,20多平米的地下室,一进门,就能感觉到温度不同
3. 日立中央空调,同时开单个内机和开三个内机,风速最大,整机功率稳在2500w,看来制热能力上,中央空调的大外机还是有明显优势
这么一对比,富士通的18KLCA立刻就不香了
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

787

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-2
 楼主| 发表于 2025-10-30 14:02 | 显示全部楼层
有一说一,华凌/美的的wifi遥控还是挺方便的,后续不再买富士通,和富士通完全不带手机遥控,还得搞空调伴侣,有很大关系---谁不想一个App集成解决所有问题呢
JD上又下单了带湿度感应器和毫米波雷达的华凌35HE II Ultra的定金,如果有免费安装,准备这周末给小孩儿的房间装一个看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

787

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-2
 楼主| 发表于 2025-10-30 15:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 RRX 于 2025-10-30 16:16 编辑

另外多说下,今年年初换的办公室朝南,玻璃写字楼的40层,十一后就不给冷气了,要11月15日后由中央空调供暖,但前两天阳光好的时候,中午已经到了40度,两周前,偶尔搜到了美的的移动空调,看静音指标,35/BP3N8Y-PT单冷款,在美的的移动空调里最静音,下单了---今年3到4月已经忍了俩月高温(空调冷气是五一后才给),终于有解决方案了。
收到后发现,美的这个移动空调的排风道是类似平衡式热水器的双管风道,同个管道内兼有进风和出风两个管道,安装上带来复杂性不说,关键是特别丑---传统单风道的移动空调的排风管,基本都能用160的PVC硬管替代,好看的多---但办公室行政同事效率太高,我出门开个会,回来就只剩剥得干干净净的机器了,包装全都丢了,没法退了。
周末同事找了物业帮忙安装,周一回办公室试了下,发现,风道搞这么复杂,实际噪音还是完全不可接受,空调放在距离办公桌2米的房间角落:
风速设定自动,实测噪音56db.....只好我出门的时候开机,回办公室后关机
风速设为静音,实测噪声48db---标称低风模式43db不知咋出来的---实际要戴降噪耳机才行

没搞过移动空调的,可以避雷这种双管的型号了
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

787

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-2
 楼主| 发表于 2025-10-30 16:14 | 显示全部楼层
RRX 发表于 2025-10-30 15:29
另外多说下,今年年初换的办公室朝南,玻璃写字楼的40层,十一后就不给冷气了,要11月15日后由中央空调供暖 ...

虽然噪音很大,但这么个移动空调,居然也可以WIFI控制
等于有了个随时在线的办公室温度计
不在办公室、要回来之前,就可以根据办公室温度,提前遥控打开这个移动空调降温了。
从这个角度看,还是意外之喜来的
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

216

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2025-7-18
发表于 2025-10-30 18:29 | 显示全部楼层
RRX 发表于 2025-10-30 13:58
昨晚/10月29日,对比了下富士通KLCA18,华凌46AH1,日立中央空调的制热能力。
室外温度4度,室内温度19度 ...

日系的电控可能倾向于避免快速升频和拉高频的情况,我那个松下JE27柜机,开机之后也是慢悠悠升频,房间温度快到设置温度就会快速降频,然后会再回升,最后稳定在400瓦,出风温度30度。除非是开26甚至30度,等一会才快速升频然后维持高频,功率2500瓦,出风温度50度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

787

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-2
 楼主| 发表于 2025-10-30 18:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 RRX 于 2025-10-30 18:58 编辑
015327 发表于 2025-10-30 18:29
日系的电控可能倾向于避免快速升频和拉高频的情况,我那个松下JE27柜机,开机之后也是慢悠悠升频,房间温 ...

对。
不过,昨晚富士通18KLCA/两匹机直接拉到2400W,还是把我惊到了。
因为这机器内机很小,不到80cm宽,之前没注意过这个机器制热的功耗,以为不大的。
我另个房间的富士通12KZCA/1.5匹制热,最高只拉到1000W就不再抬升
想不到18KLCA这么一个两匹机,单挂机制热,和16匹涡旋压缩机的中央空调带3个内机(两个28,一个25)制热的功耗一样大!
后来想起来,18KLCA这个两匹机(压缩机三菱13cc)和24KLCA三匹机内外机尺寸完全相同,3匹机压缩机大一点(压缩机富士通15cc),冷媒多了100g,因此18KLCA和3匹机功耗也差不多?!
准备今晚回去再试试华凌72HA1(换标的美的G1-1)三匹大挂机,不开电辅热,制热功耗到什么水平---前一阵特地换了带功率检测的空气开关,今晚可以实际用一下了
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

787

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-2
 楼主| 发表于 2025-10-30 19:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 RRX 于 2025-10-30 19:51 编辑
RRX 发表于 2025-10-30 18:56
对。
不过,昨晚富士通18KLCA/两匹机直接拉到2400W,还是把我惊到了。
因为这机器内机很小,不到80cm宽 ...

看了下,才发现18KLCA全面逊于12KZCA:
18KLCA的压缩机是三菱13cc,12KZCA的压缩机是松下13.8cc,
18KLCA冷媒1000gR32,12KZCA是1423gR32
内外机蒸发器配管,18KLCA基本只有12KZCA的2/3
18KLCA比12KZCA功耗更高,也就顺利成章了
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

216

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2025-7-18
发表于 2025-10-30 19:34 | 显示全部楼层
RRX 发表于 2025-10-30 18:56
对。
不过,昨晚富士通18KLCA/两匹机直接拉到2400W,还是把我惊到了。
因为这机器内机很小,不到80cm宽 ...

华凌大挂机效果应该不会差的,72HA1两器配置和松下尊逸JE27几乎一样,个人感觉美芝的240D46肯定比松下祖传的5RD132效果要好吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

787

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-2
 楼主| 发表于 2025-10-31 13:23 | 显示全部楼层
015327 发表于 2025-10-30 19:34
华凌大挂机效果应该不会差的,72HA1两器配置和松下尊逸JE27几乎一样,个人感觉美芝的240D46肯定 ...

昨晚回去试了下72HA1,关闭电辅热,室外10度,室内18度,设定制热28度、自动风,开机后,几秒钟就升频到了1500w---和富士通18KLCA这种磨磨蹭蹭的,完全不是一个概念。
1分半后,功率达到3600W,这就是峰值了,随着室内升温,功率逐步降到1500W上下。
调低温度到25度之后,功率稳在800W左右
中间也有几分钟,功率降到100W,估计只有风机在转(这个空调装的太高,距地面5.5米,热空气都在最高处,估计风量小的时候,回风温度迅速升高,就停机了),调高几度温度,风量大起来,把周边热气吹远,功率就又起来了
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

787

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-2
 楼主| 发表于 2025-10-31 13:33 | 显示全部楼层
但昨晚72HA1制热模式时,室外机在3600W下的轰鸣,和十一期间测试制冷时(功率最高只到1000w)的温柔状态相比,显得暴力多了,完全不是一个概念。看来,制热的做功压力远大于制冷。
一直用的大清快,就没留意到室外机的噪音,即使是40机,也只能听得到室内机的风噪,当年的一代神机名不虚传啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

787

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-2
 楼主| 发表于 2025-10-31 13:45 | 显示全部楼层
RRX 发表于 2025-10-30 13:58
昨晚/10月29日,对比了下富士通KLCA18,华凌46AH1,日立中央空调的制热能力。
室外温度4度,室内温度19度 ...

这个KLCA18,买了5年,每年开机也就1-2次:安装中央空调时,有个装了洗手池的走廊空间忘了规划,吊顶完成后,发现这个位置有西晒,下午还挺热,墙面正好有个80cm宽的位置,就买了号称全球2匹最小内机的KLCA18补救下。
实际5年用起来发现,根本没人在这个走廊停留,除了我定期测试,从没人主动打开过这个空调。
今年入夏发现,不制冷,找厂家来看,说是漏氟,补了后就好了。
前天测试,制热效果还好,我猜是达到温度后,风量降低,热风吹不散,回风温度太高就停机了
这周末,再开机测试下
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

366

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2025-4-26
发表于 2025-10-31 16:56 | 显示全部楼层
RRX 发表于 2025-10-30 18:56
对。
不过,昨晚富士通18KLCA/两匹机直接拉到2400W,还是把我惊到了。
因为这机器内机很小,不到80cm宽 ...

室外多少度,开电辅热也不启动吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

787

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-2
 楼主| 发表于 2025-10-31 18:24 | 显示全部楼层
L-Dyzs 发表于 2025-10-31 16:56
室外多少度,开电辅热也不启动吧

我这个72HA1安装前没预留空调电源,走的是照明线路供电,所以专门给这路换了个能检测功率的断路器,就是怕烧掉线路,没开电辅热已经3600w了,电辅热是万万不敢开的
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

787

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-2
 楼主| 发表于 2025-10-31 18:28 | 显示全部楼层
RRX 发表于 2025-10-31 13:45
这个KLCA18,买了5年,每年开机也就1-2次:安装中央空调时,有个装了洗手池的走廊空间忘了规划,吊顶完成 ...

关于漏氟,夏天来的富士通维修的师傅说机器没漏,是JD安装的人给延长管做的喇叭口不够好导致漏氟,他们切掉用专用工具重做了一个。
这里还有个缘故:KLCA18的外机机身放在一个干挂石材的平台上,因为旁边的地下室天井漏雨,这个干挂石材平台过去5年来回被拆修了4次,今年8月才最终修好,外机一直给搬来搬去,可能这么来回折腾,也把接头搞松了,但这个就不好和空调师傅说了