[空调] 国产多联机制热能力未达历史巅峰水平

[复制链接]

26

主题

3224

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
发表于 2026-4-5 22:39 | 显示全部楼层
1274149957 发表于 2026-4-5 22:36
不行,按规范断路器的额定动作电流应是正常工作的最大电流至少1.1倍。120-180的三相小多联几乎从零售市场 ...

原先是个C32,先用着,我很少会全开,又是敞开机位,全频的机会都少

点评

问题不大,真跳闸了再研究换也不迟。确保线径满足说明书要求更关键(大概率要求10mm2及以上铜线)  详情 回复 发表于 2026-4-5 22:48
才疏学浅工科狗
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

1842

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2026-4-5 22:40 | 显示全部楼层
VSFDBP 发表于 2026-4-5 10:20
那么-35℃下的制热量应该和压缩机本身的功率差不多,14000*0.4或0.55是5000大几或7000大几,制热量按照70 ...

51.8对120-160机而言真的不小。刚完工的280上出风也不过是个57cc的涡旋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

1842

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2026-4-5 22:48 | 显示全部楼层
向前走就这样走 发表于 2026-4-5 22:39
原先是个C32,先用着,我很少会全开,又是敞开机位,全频的机会都少

问题不大,真跳闸了再研究换也不迟。确保线径满足说明书要求更关键(大概率要求10mm2及以上铜线)

点评

6m㎡可以  详情 回复 发表于 2026-4-5 22:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

3224

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
发表于 2026-4-5 22:49 | 显示全部楼层
1274149957 发表于 2026-4-5 22:48
问题不大,真跳闸了再研究换也不迟。确保线径满足说明书要求更关键(大概率要求10mm2及以上铜线)

6m㎡可以
才疏学浅工科狗
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

224

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2025-7-18
发表于 2026-4-6 09:06 | 显示全部楼层
1274149957 发表于 2026-4-5 22:02
铂韵的问题还不止是外机定价
没有合适、配套的内机导致系统总造价更高且难以发挥特长也是关键原因。
既 ...

最合适的用法:配上水力模块带地暖
早些时候格力的空气源热泵就是多联外机+水力模块的分体形式(格力旧款水力模块设计的也比较独特,可以装在机组下面充当增高底座)
6c9264a89f0cba51c91db5f84043c43a.jpg
格力的低温空气源热泵有很多种版本,图片是2个压缩机双系统的,不知道有没有双级压缩的版本

点评

双级压缩的格力户式热泵不仅有,而且不止有一种 现行的R32冷媒-35度超低温机型暂且不提 和铂韵同时代的R410A冷媒低温强热机型就有两种 第一种采用和铂韵同款的51.8cc三缸双级压缩机,最低支持-35度稳定运行,内机  详情 回复 发表于 2026-4-6 11:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

1842

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2026-4-6 11:49 | 显示全部楼层
015327 发表于 2026-4-6 09:06
最合适的用法:配上水力模块带地暖
早些时候格力的空气源热泵就是多联外机+水力模块的分体形式( ...

双级压缩的格力户式热泵不仅有,而且不止有一种
现行的R32冷媒-35度超低温机型暂且不提
和铂韵同时代的R410A冷媒低温强热机型就有两种
第一种采用和铂韵同款的51.8cc三缸双级压缩机,最低支持-35度稳定运行,内机(水模块)有壁挂式和吊顶式两型可选,可以视作铂韵的原厂姊妹水机(图1、2、3、4、5、6、7)。
第二种采用和铂韵的前辈Crown同款的20cc双级压缩机,最低支持-25度稳定运行,有名义制热量(-12度)6、8、10、12kW四种容量和一体式、吊顶水模块分体式两种形式。分体式外形套用家用多联机的模具,一体式外形就非常符合刻板印象中的"户式水机"(图8,图中一体式为10-12kW机,一体式6-8kW实际为单压机单风扇)。
IMG_1012.jpeg
IMG_1013.jpeg
IMG_1020.jpeg
IMG_1017.jpeg
IMG_1016.jpeg
IMG_1021.jpeg
IMG_1015.jpeg
IMG_1022.jpeg

点评

感谢科普! 之前有考虑买格力的旧机器,但是考虑到这些机器时间都比较久,有一定的故障率(据说主要是套管换热器泄露,压缩机和变频板故障率好像并不高),最后还是放弃,所以也只有些简单了解 2017年前后刚好是我  详情 回复 发表于 2026-4-6 15:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

224

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2025-7-18
发表于 2026-4-6 15:49 | 显示全部楼层
1274149957 发表于 2026-4-6 11:49
双级压缩的格力户式热泵不仅有,而且不止有一种
现行的R32冷媒-35度超低温机型暂且不提
和铂韵同时代的 ...

感谢科普!
之前有考虑买格力的旧机器,但是考虑到这些机器时间都比较久,有一定的故障率(据说主要是套管换热器泄露,压缩机和变频板故障率好像并不高),最后还是放弃,所以也只有些简单了解
2017年前后刚好是我这边大量推广煤改电的时候,格力的好几种款式都能见到,有很多流通到二手市场上,分体120-160功率段常见有:
白色双风扇,外接管,贴纸是“VWF强热型暖冷一体机”(是2个一样的压缩机,内部管路很复杂,具体看不太清楚,可能是前面提到的“Crown同款的两个20cc双级压缩机”)
白色双风扇,内接管,贴纸是“家用直流变频”(2个压缩机,但2个压缩机不一样,其中一个有2个气分,应该就是双级压缩的,管路布局也和上面那款不太一样)
白色双风扇,2路外接管,有的有贴纸“VWF强热型暖冷一体机”,有的是GREE+右下角格力绶带,还有的只有GREE(其中一种是R22冷媒,里面是一上一下两个定频压缩机,贴纸可能是二手卖家自己贴的,所以不太确定到底有几种)
灰色双风扇,内接管,贴纸是“火凤凰”(只见过一次)
灰色单风扇,内接管,贴纸有“采暖户式机”“火凤凰”“户式单热采暖机”(前两个冷暖,第三个单制热,而且有额定14和16kw两种,但都是103KG,一个压缩机,都是2017年出厂)

点评

白色双风扇、外接管、VWF强热暖冷一体机的是上述-35度机型和-25度机型融合后的产物,压机改为两个20cc的双级压缩机并联,但外机模具沿用51.8cc-35度机型的外形。印象中最低工作外气温也是两者的折中,为-30度。内接  详情 回复 发表于 2026-4-6 18:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

1842

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2026-4-6 18:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 1274149957 于 2026-4-6 18:14 编辑
015327 发表于 2026-4-6 15:49
感谢科普!
之前有考虑买格力的旧机器,但是考虑到这些机器时间都比较久,有一定的故障率(据说主要是套 ...

白色双风扇、外接管、VWF强热暖冷一体机的是上述-35度机型和-25度机型融合后的产物,压机改为两个20cc的双级压缩机并联,但外机模具沿用51.8cc-35度机型的外形。印象中最低工作外气温也是两者的折中,为-30度。内接管,只贴“家用直流变频”的就是上述的-25度分体机型。
两路外接管的是定频双系统的HF系列,既有R22冷媒也有R410A冷媒,根据批次和具体型号不同,单GREE和GREE+格力红蓝绶带的机型都有,而VWF强热暖冷一体贴纸大概率是卖家另贴(其本身并非VWF强热系列机型,制热表现很一般)。
两种灰色的是煤改电大批量开展后,平衡性能和初投资花费的产物,其中单风扇机型同最初的双风扇分体-25度机型制热参数在同一水准,但大幅削弱了制冷性能(因为华北住宅往往早已另有分体空调用于制冷,并不很需要热泵机的制冷功能),并提供单热机可选。该系列的单扇机在京津的煤改电中大量中标,因而相当常见。双扇机大体是上述的-30度机换个颜色,因为成本高,一般仅用于怀柔密云平谷等京北山区严寒区,平原地区很难见到。

灰色单扇机的外形参考下图:(其中不同贴纸的机型硬件上大同小异,因为要考虑化霜,即使单热机型也仅仅是屏蔽了制冷功能,仍有四通阀)


IMG_1024.jpeg
IMG_1023.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

4188

帖子

64

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-15
 楼主| 发表于 2026-4-11 19:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 VSFDBP 于 2026-4-11 20:41 编辑
1274149957 发表于 2026-4-5 22:02
铂韵的问题还不止是外机定价
没有合适、配套的内机导致系统总造价更高且难以发挥特长也是关键原因。
既 ...

感谢科普,记得2015年发布翼之恋,这款产品还有工程机,出风或回风面板至少有一个被取消了,长宽高其中一个尺寸和翼之恋差1毫米。寐享的尺寸和工程机一样,给人感觉寐享就是翼之恋的工程机加回了面板。这款产品除了不是直流+没有3匹,应该还存在内机风扇拆洗困难的问题,毕竟根据宣传图,如果想洗风扇应该得拆吊顶。其他几款内机也确实存在这样那样的问题,我看主要问题是没有较大的匹数,​以及座挂机不美观也不太方便排水(制冷应该也存在吹人问题)
现在的真知灼见仍然没有大匹数,并且在网上很少看到有人讨论这款空调(倒是有人提及美的双出风),加上风扇结构复杂价格应该不会太便宜,有扑街的可能性。格力好像还在申请三缸压缩机的专利(百度搜到的专利),只能说期待格力给真知灼见推出大匹数版本并再次推出三缸多联机
​铂韵的内机搭配确实是难题,如果配备风管机,将出风口改为对地面吹风需要接风管,不适合常见的家庭环境,其他内机有各种各样的问题,这款产品是生不逢时的。铂韵的其他方面个人猜要么和star等系列持平,要么比不上,低频应该很难看,耗电量应该也比较大
10匹大金X10的57cc涡旋(好像还是8个磁极),性能应该足够用,噪音应该没问题(毕竟是新款),就看到时候实际体验怎么样了,有VRT Smart,以及在站内听说新款涡旋压缩机低频有改进,只要别开非常少的内机,温控什么的应该不是问题。另外这种外机的冷凝器效率应该比同匹数的家用侧出风高,面积大不少,并且迎风面很大,印象中一款顶出风的多联机,8匹还是10匹,apf普遍是同系列里面最高的

点评

57cc的新涡旋确实是8极的 APF参数确实非常好看,说明书显示的2度最大制热外机COP甚至高达3.6,35度中间制冷外机EER超过了8.5 具体的使用体验等我以后更新。预计今年秋天正式入住,所以第一个较完整的体验时段应该  详情 回复 发表于 2026-4-11 22:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

1842

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2026-4-11 22:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 1274149957 于 2026-4-11 23:23 编辑
VSFDBP 发表于 2026-4-11 19:58
感谢科普,记得2015年发布翼之恋,这款产品还有工程机,出风或回风面板至少有一个被取消了,长宽高其中一 ...

57cc的新涡旋确实是8极的
APF参数确实非常好看,说明书显示的2度最大制热外机COP甚至高达3.6,35度中间制冷外机EER超过了8.5
具体的使用体验等我以后更新。预计今年秋天正式入住,所以第一个较完整的体验时段应该是今年年末的制热季了。
试机的时候我简单试了一下制热,当时室外气温17度,室内所有开机内机设定为28度高风,开机内机容量自200(36+36+50+50+28)依次递减为100(关闭两台50单向气流机)、28+36(再关闭一台36智能环绕气流机)的过程中,外机功率是近似线性下降的(外机电源处有专用电表,特意为探究多联机功率规律设置),内机合计容量200时约5000W,100时下降至2500W上下,28+36时进一步下降至1500W上下。例外出现在继续关闭28机,仅开启距离外机最近的36智能环绕气流时,此时外机功率不降反升,从1500W回升至1700W上下。
17度外气温制热和实际常见的制热工况相差甚远,所以具体的功率数字并没有太大的实用参考意义。但是功率随开启的内机容量的变化规律可能说明X10最少只需要开2台小容量内机就可以达到外机的低频下限,从而保证良好的温控和能效。




5.jpeg

点评

室外不太冷时制热低频下不去,以及单开一台内机低频不降反升,猜测是保护机制,可能此时的冷媒温度压力不利于压缩机负载什么的,需要升频维持压缩机稳定。本质还是没有适配小负荷的场景。考虑到X10是一台商用产品,  详情 回复 发表于 2026-4-12 20:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

4188

帖子

64

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-15
 楼主| 发表于 2026-4-12 20:38 | 显示全部楼层
1274149957 发表于 2026-4-11 22:49
57cc的新涡旋确实是8极的
APF参数确实非常好看,说明书显示的2度最大制热外机COP甚至高达3.6,35度中间 ...

室外不太冷时制热低频下不去,以及单开一台内机低频不降反升,猜测是保护机制,可能此时的冷媒温度压力不利于压缩机负载什么的,需要升频维持压缩机稳定。本质还是没有适配小负荷的场景。考虑到X10是一台商用产品,也算合理,对于家用场景多少存在取舍,选择了先进的技术、超大热交换器,可能在其他地方有一点点牺牲,打开两个内机保证温控和节能。说明书写着最小制热功率800多,也希望只是暂时没下探到更低的低频

点评

说明书上的最小制热是在开机三台71智能环绕气流的条件下测出的(连接方案是71智能环绕气流*4)。如果开启更少或更小容量的内机,实际最小功率可能低于说明书给出的值。 我家最常见的工况正好就是开2-4个内机(50+36或  详情 回复 发表于 2026-4-12 23:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

1842

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2026-4-12 23:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 1274149957 于 2026-4-13 00:16 编辑
VSFDBP 发表于 2026-4-12 20:38
室外不太冷时制热低频下不去,以及单开一台内机低频不降反升,猜测是保护机制,可能此时的冷媒温度压力不 ...

说明书上的最小制热是在开机三台71智能环绕气流的条件下测出的(连接方案是71智能环绕气流*4)。如果开启更少或更小容量的内机,实际最小功率可能低于说明书给出的值。
我家最常见的工况正好就是开2-4个内机(50+36或50+50+36或50+50+36+28),单开1内机的情况很少,这种需求特点也是决定尝试商用机的原因之一。功率不降反升时也有可能压缩机的频率没有上升,但是开机内机减少后可用冷凝器规模变小,导致能效下降,功率小幅上升。

点评

了解了,那就期待在常规制冷或制热季节,开1~2台内机,可以降到比800瓦更低的功率  发表于 2026-4-14 21:05
回复 支持 反对