发表于 2011-6-18 02:58 | 显示全部楼层
请问下4分线管和6分线管该怎么用,怎么用比较好。知道那个40%截面的标准,想听下实际经验
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-6-18 10:11 | 显示全部楼层

回复 1779# Ferren 的帖子

1-----2P柜机         (4)
2-----主卧1P挂机  (2.5)
3-----次卧1P挂机  (2.5)
4-----书房1P挂机   (2.5)
5-----厨房电器        (4)
6-----浴霸                (4)
7-----照明                (2.5)
8-----插座                (2.5)

总开用40A双极空开,2P柜机---20A双极空开直接控制,3台1p的空调---各用16A单极空开,照明---10A单极空开,插座---16A漏保,厨房---20A漏保,洗卫---20A漏保,还有7个单极空位。
厨房和洗卫的电流规格,按实际配置酌情增减

[ 本帖最后由 flerlee 于 2011-6-18 10:18 编辑 ]
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

leedofun 该用户已被删除
发表于 2011-6-19 22:20 | 显示全部楼层

回复 1# 小三哥 的帖子

请教一下,水电排完瓷砖贴完后,在安装吊顶时,打眼厨卫各中彩一次,工人不小心打到线上了,跳闸后重新推上,电笔试了下相关插座都还有电,电线可能是表皮损伤(没有打穿)。工人说没事,但我总担心后面会有问题。想听听专家如何看待。多谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

leedofun 该用户已被删除
发表于 2011-6-19 22:24 | 显示全部楼层

发表于 2011-6-20 11:13 | 显示全部楼层
各位TX,问一个问题,其实我想了好久了,就是不知道可行不。
马上要装修了,客厅电视墙预计会有很多的插座,电视机顶盒播放器游戏机音响等等等等。以前都是弄了很多的插排,不用的时候给关上。不过很费事,要哈腰去关。
这次装修我想在背景墙的下面按一排插座(将来看不到),同时在上面(露在外面)按几个开关,来控制这些插座的开关。这样方便还美观。
但是不知道普通的开关能否用来控制插座和插座上的电器呢?主要是从安全性方面考虑的,毕竟这些电器的功率要大于普通的灯...
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-6-20 12:43 | 显示全部楼层

回复 1783# leedofun 的帖子

是很费事,而且重搞的话太纠结,但是最好是重搞。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-6-20 12:44 | 显示全部楼层
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

小树下 该用户已被删除
发表于 2011-6-20 14:21 | 显示全部楼层
买了个施耐德的漏电保护器,进出线的锁紧螺丝都不是铜的,是铝的颜色,进出口夹住电线的那个卡也是铝的颜色。看了其他牌子的一般都是铜的,为什么施耐德是名牌反而用的不是铜的,还是我买的是假的。

[ 本帖最后由 小树下 于 2011-6-20 14:24 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-6-20 16:27 | 显示全部楼层
貌似现在很多大的品牌都是这样的,可放心使用。

[ 本帖最后由 flerlee 于 2011-6-20 16:28 编辑 ]
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

2099

帖子

92

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
6
注册时间
2006-4-3
发表于 2011-6-20 18:59 | 显示全部楼层
原帖由 小树下 于 2011-6-20 14:21 发表
买了个施耐德的漏电保护器,进出线的锁紧螺丝都不是铜的,是铝的颜色,进出口夹住电线的那个卡也是铝的颜色。看了其他牌子的一般都是铜的,为什么施耐德是名牌反而用的不是铜的,还是我买的是假的。


会不会是镀铜?
傢電薮犸茭昜茭蓅,諴信潙夲,姒諴待亾  羣3112-8135 芣潑訁鍺炪羣 ①礼湃①佽
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-6-20 21:49 | 显示全部楼层
原帖由 小树下 于 2011-6-20 14:21 发表
买了个施耐德的漏电保护器,进出线的锁紧螺丝都不是铜的,是铝的颜色,进出口夹住电线的那个卡也是铝的颜色。看了其他牌子的一般都是铜的,为什么施耐德是名牌反而用的不是铜的,还是我买的是假的。
不用纯铜是为了保证螺丝有足够的扭紧力拒而不至于滑丝。施耐德的端子设计还是不错的。

[ 本帖最后由 ak76 于 2011-6-20 21:50 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

243

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-9-28
发表于 2011-6-20 22:08 | 显示全部楼层
请教楼主:

装修开始后发现家里的电线有串线的情况,请来电工拆开几个主要的接线位置后,发现里面都是用电工胶布缠绕,外面弄一层硬纸板,然后糊上水泥,看来看去觉得不靠谱,我想把这些位置都做成空白面板,方便以后检修,还有,在x宝里看到有一种号称德国产的电线连接器,貌似很方便,不知道能不能取代传统的电线缠绕+电工胶布的方法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-6-20 22:30 | 显示全部楼层
电线接头只能在接线盒内,把接头留在线管中或水泥座死的做法不可取。接头处放暗盒改成白板吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

243

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-9-28
发表于 2011-6-20 22:51 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2011-6-20 22:30 发表
电线接头只能在接线盒内,把接头留在线管中或水泥座死的做法不可取。接头处放暗盒改成白板吧。


恩,接头处原先都是上的锡,检修的时候都给拆开了,现在用电工胶布裹着,就这么入墙,不放心啊。。。
回复 支持 反对