楼主: 小三哥

我是电工高级技师,大家如果电有什么问题,乐意为大家出出主意!

  [复制链接]

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-7-3 15:05 | 显示全部楼层

回复 1819# zhuhaihua1984 的帖子

大小房间共一个DPN漏电断路器
客厅回路同上
厨房卫生间同在一回路,很扯蛋的设计,如不能分开也算了,同上
冰箱,用一位的DPN VIGI+
三空调,没意见
总开关,2P断路器。
共12位。

没必要用D型。
能用,别去谈性价比。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

30

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-4-27
发表于 2011-7-3 15:16 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2011-7-3 15:05 发表
大小房间共一个DPN漏电断路器
客厅回路同上
厨房卫生间同在一回路,很扯蛋的设计,如不能分开也算了,同上
冰箱,用一位的DPN VIGI+
三空调,没意见
总开关,2P断路器。
共12位。

没必要用D型。
能用,别去 ...


那断路器的话应该买多少大小呢?
大小房间共一个DPN漏电断路器 ==》20A?
客厅回路同上20A?
厨房卫生间同在一回路,很扯蛋的设计,如不能分开也算了,同上20A?
冰箱,用一位的DPN VIGI+  16A
三空调,没意见 10A, 16A ?
总开关,2P断路器。40A?

[ 本帖最后由 zhuhaihua1984 于 2011-7-3 20:40 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-7-3 15:24 | 显示全部楼层

回复 1820# cubigworm 的帖子

总开关也能用4P,这和DPN没关系。但质量差的4P慎用,用3P更便宜。     某些三相电器要用到4P。
你家的情况36位电箱足够,不信你自已可以算一下。

[ 本帖最后由 ak76 于 2011-7-3 15:39 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-7-3 15:32 | 显示全部楼层

回复 1821# cubigworm 的帖子

是三个箱子、一个楼总开和两个层总开。二、三层箱内的总开受一楼箱内的楼总开控制,二、三层箱内总开可单独关闭所属层的电源;一楼总开可关断全屋电源。           即检修或特殊情况时,二、三层可关闭各自的总开关;一层只有楼总开,要检修时就关闭一层所有回路空开;长期外出或特殊情况时关闭一楼的总开以实现楼房的全面断电。OK??


欢迎大家一起讨论。

[ 本帖最后由 ak76 于 2011-7-3 15:44 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

cubigworm 该用户已被删除
发表于 2011-7-3 16:01 | 显示全部楼层
明白了,准备全用施耐德的E9系列

36排的,总开那排剩8位,放些用电大户 和下面2排(各12位的)另外2相平衡下,我感觉这个是最佳方案了。

谢谢AK,我之前思路太局限了,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-7-3 16:56 | 显示全部楼层

乱排的,参考下,自已数数每排占了多少位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

30

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-4-27
发表于 2011-7-4 12:24 | 显示全部楼层

空开多大合适啊~~~~~

帖子翻了七十几页,大致知道了一些基本的配电原则,家里都是2.5的线,不知道下面空开的大小是否合适
那断路器的话应该买多少大小呢?
大小房间共一个DPN漏电断路器 ==》16A?
客厅回路同上==>16A?
厨房卫生间同在一回路,很扯蛋的设计,如不能分开也算了,同上==>16A?
冰箱,用一位的DPN VIGI+  16A?
三空调,没意见==>1.5p 16A?
总开关,2P断路器。32A?

心里最矛盾的是,觉的厨卫的线是真心有点小了,貌似2.5mm的线,16A是长期安全电流,额定的貌似应该不只这个数字, 所以,我厨卫的空开上到20a行不行?

[ 本帖最后由 zhuhaihua1984 于 2011-7-4 12:49 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

hukt 该用户已被删除
发表于 2011-7-4 15:53 | 显示全部楼层

增容

请问诸位热心人~我们家电表如图所示,下面带一个20A的空开。


想请问,是不是这个电表最大可以换个40A的空开?
另就是如果增容,是不是就是将空开换成40A,电表接出来和入户的电线都换成10平的就行了?
自己家找的电工能换不?

谢谢啦~
回复 支持 反对

使用道具 举报

cubigworm 该用户已被删除
发表于 2011-7-4 21:07 | 显示全部楼层
AK真热心,谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-7-5 22:21 | 显示全部楼层

回复 1831# zhuhaihua1984 的帖子

就按你说的,用16A合适。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-7-5 22:22 | 显示全部楼层

回复 1832# hukt 的帖子

可以。
最好通过物业和供电部门的许可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

30

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-4-27
发表于 2011-7-6 20:30 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2011-7-5 22:21 发表
就按你说的,用16A合适。


谢谢AK, 呵呵又在上夜班啊

再弱弱的问一句,16A的空开是不是意味着,这个回路上面的功率>=16*220 = 3520的时候,这个空开就跳了?

那总开用2P 32A, 应该没问题吧

呵呵, 不要BS我,我想省下那个VIGI+的一位漏报,能不能把小房间1P的空调(1p~=750W)想办法并入别的回路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-7-7 08:03 | 显示全部楼层

回复 1836# zhuhaihua1984 的帖子

16A的空开,在1.13X16A时一个小时不会跳,在1.45X16A时一个小时内会跳,在2.55X16A时30s之内跳,在大于2.55X16A时,立马跳。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-7-7 12:20 | 显示全部楼层
是的,在标准规定条件下几个过载倍数都对应了不同的热脱扣时间。即空开允许线路一定的短时过载,不一定一超过额定电流就会马上跳,这也受空开安装方式、环境温度、负载类型、空开自身质量等因素影响,不过家装一般只需考虑空开品质就行,平时最好孬要超负荷用电。

[ 本帖最后由 ak76 于 2011-7-7 12:48 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

hukt 该用户已被删除
发表于 2011-7-9 09:56 | 显示全部楼层
多谢AK76的解答,另请问各位热心人参考下我的电路布置是否合理:
增容后电表下空开为40A,入户为6平方线(不知是否稳妥,电工只有6平方的线了……)。
两室两厅,打算购买空开请见图:


1,2P40A总开关
2,1P+N 20A,4平方线,南边2台空调(1p+大1p)
3,1P+N 16A,4平方线,客厅空调(1.5p)
4,1P+N 16A,灯,2.5平方线
5,2P20A带漏电,2.5平方线,南边卧室插座
6,2P20A带漏电,4平方线,卫生间+门厅插座(热水器80L3kw+浴霸1.2kw+洗衣机+门厅冰箱等)
7,2P32A带漏电,4平方线两回路,厨房+客厅插座(回路1:微波炉、电饭锅、豆浆机、饮水机、油烟机等,回路2:阳台热水器40L3kw+净水器+客厅电视等电器)

另:之前买的Delixi的空开,但是看了之前的解答,感觉诸位比较推荐施耐德ABB等的,我选的这个型号可以么?(一开始店家推荐第五代,我说太贵店家就又推荐这个系列了)还补充一个问题,我想在上边1的2P40A总开关上加一个过压保护,可以么?

谢谢~谢谢各位啦。