发表于 2011-7-17 11:48 | 显示全部楼层
原帖由 mds 于 2011-7-16 21:47 发表
本人对电一点都不懂,是不是装火表的地方就有地线啊?
接上帖继续请教,我为影音器材拉专线(从火表出线处,不经过家中总空开),火表-漏保-插座(音源一个漏保,合并机功放一个漏保,后级一个漏保,大功率电暖器 ...

住宅进线总开有地线,一般是黄绿混合颜色外皮的线。
没必要整这么多漏保,一个漏保控制所有的音响回路,包括音源,功放,电暖器。怕互相干扰的话,可以从漏保输出拉3个回路分别到上述插座。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-7-17 11:51 | 显示全部楼层
原帖由 hufeiqishi 于 2011-7-16 21:18 发表
我开始时这样构想:全屋2p总开关(第一级)然后分三路:音响单空开、照明单空开、全屋所有插座带漏保(第二级)。然后插座漏保再分接各路插座单路(第三级)。不懂合理不?

配电箱有20路

1)配电箱20路德空间足够了。
2)一级---总开2p;二级---音响漏保,照明1p空开,全屋插座漏保,厨卫漏保;空调单路空开/台
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

163

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-1-20
发表于 2011-7-17 15:10 | 显示全部楼层
根据平面布置图设计了电路图。




今天电工来看了有几个问题,向大家请教:
1  电工说把两个总开关改成60A的,因为电表处的是60A的,还有吧到阁楼的6平方改10平方的,不知道有没有这个必要?
2  1.5匹的空调用2.5的线就可以了吗?
3  把餐厅的地插独立走一路4.0的线,有必要吗?
4  要把空开10A的换成16A,16A的换20A,20A的换25A,有这个必要吗?
5  还有柜机旁装二位空开箱了,那总的空开箱里还要装一个1P的空开吗?是不是可以直接接线到二位空开箱?
6  因为原来墙上的空开箱是20路的,现在用下来13路就够了,(而且把那1P的都算进去了。)电工说要把它装满,其它的地方就放几个备用的,这样有必要吗?
呵呵,问题比较多。请AK76和flerlee看看。[s:15]
畜生要开会了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-7-17 21:07 | 显示全部楼层

回复 1857# 一声叹息 的帖子

1。看你总进线,如果16平方,可以换50A的,相应去阁楼的可换10平方和40A;或者看电表大小,如果是60A表也可以。相反如果是40A表就别换了。
2。大点很好,2。5也可以。
3。看你的用途和电器功率来,电火锅的话2。5的也可以了。
4。不要换大,除非线也换大。
5。可以不要,总箱内柜机的线头压入总开关下桩、地线压入接地排即可;或火线头压入回路空开的上桩,零线和地线压入零排、地排。
6。如果有备用回路而且布了线,那当然可以用上,否则就是画蛇添足。想要用满还不容易,欠过压附件、浪涌等,只要你肯烧钱。

[ 本帖最后由 ak76 于 2011-7-17 21:15 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

163

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-1-20
发表于 2011-7-17 21:29 | 显示全部楼层
谢谢ak76,看来还要和电工沟通一下。
畜生要开会了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

grhjj 该用户已被删除
发表于 2011-7-19 13:14 | 显示全部楼层
楼上的兄弟是行家,佩服!





遮天 http://www.hxsk.net  遮天最新章节
回复 支持 反对

使用道具 举报

小树下 该用户已被删除
发表于 2011-7-19 13:50 | 显示全部楼层
关于等电位联结,想问一下,要将热水器接到等电位箱中,是把线接到热水器插座的地线端子上好,还是把线接到热水器的外壳上好呢。我感觉应该是接到热水器的外壳更好,但是电线接到外壳上又好难看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wheelok 该用户已被删除
发表于 2011-7-19 22:31 | 显示全部楼层
首先表扬下楼主的无私奉献和执着的精神。这个帖子坚持不止1年半了,不容易。
除了表扬,还要请楼主帮忙:)
我房子3房2厅2卫生。初步计划排线如下。
照明1路(1P+N,无漏保)
厨房1路(1P+N,带漏保)
4个空调4路(1P+N,无漏保,客厅空调3匹左右,别的3个空调2匹以内)
2个卫生间2路(1P+N,带漏保,2个都有浴霸)
插座1路(不包括卫生间、厨房插座)(1P+N,带漏保)
总闸:10平线,40A双路空开,100mA漏保(看你前面的回帖自己选的这个参数)

请帮忙推荐下:1.要多大的电线,2.要多大空开(施耐德CXX,不太懂这个数字的意思),3.漏保规格
如果我的方案不合理,请帮忙推荐下比较合适的方案。感激不尽!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

42

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
1
注册时间
2005-3-3
发表于 2011-7-19 23:36 | 显示全部楼层
电位问题求咨询:我房子322卫。初步计划排线如下。
照明2路(DPN 10A),    2.5
厨房2路(DPN vigi 20A),    4

4个空调4路(DPN20A ,2匹以内) 4
2个卫生间2路(DPNvigi20A)4
插座2路(DPN16Avigi) 2.5

3P空调1路,DPN32Avigi    4
总闸:2P50A


可现实情况是,强电箱已经安装,并留有空开,如图:

依次是2PC50C10ADPNC10A vigi3个、DPN16AvigiDPN20AvigiC16A 3个、C10A.


问题:

1、厨房空调可否并到厨房插座回路中?

2、用的是ACTI 9的空开,比Multi 9性能怎样?

3、电箱中空开在保证安全的前提下能保留多少?我想C16用做1.5P以下空调应该还好,C10VIGI能用在插座上吗?C16C20的漏保肯定能用,呵!





问题比较多,麻烦各位支招!

[ 本帖最后由 ddn111 于 2011-7-19 23:38 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-7-20 07:32 | 显示全部楼层

回复 1861# 小树下 的帖子

接插座接地端子吧,热水器的插头接地极应该是热水器的系统接地。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-7-20 07:39 | 显示全部楼层
照明1路(1P+N,无漏保)----1p 16A空开,2.5平方先
厨房1路(1P+N,带漏保)---视厨房电器设备而定,2p 20A或25A漏保,4.0平方线
4个空调4路(1P+N,无漏保,客厅空调3匹左右,别的3个空调2匹以内)---3匹:1p 25A空开,6.0平方线,2匹:1p 20A空开,4.0平方线
2个卫生间2路(1P+N,带漏保,2个都有浴霸)----2*2p 20A 漏保,4.0平方线
插座1路(不包括卫生间、厨房插座)(1P+N,带漏保)----2p 20A漏保4.0平方线
总闸:10平线,40A双路空开,100mA漏保(看你前面的回帖自己选的这个参数)----2p 40A空开

请帮忙推荐下:1.要多大的电线,2.要多大空开(施耐德CXX,不太懂这个数字的意思),3.漏保规格
CXX---比如C10,就是C型10A空开。
配电箱位数要20-25位的。

你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-7-20 07:43 | 显示全部楼层
1、厨房空调可否并到厨房插座回路中?
厨房也就整个小1匹的空调吧,如果厨房的漏保是20A的话,可以直接用厨房的插座。
2、用的是ACTI 9的空开,比Multi 9性能怎样?
都不错,施耐德公司的产品。
3、电箱中空开在保证安全的前提下能保留多少?我想C16用做1.5P以下空调应该还好,C10VIGI能用在插座上吗?C16C20的漏保肯定能用,呵!
建议直接用图中的配置,够用了。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

cnxmg 该用户已被删除
发表于 2011-7-20 15:50 | 显示全部楼层

回复 1# 小三哥 的帖子

请问专家:最近我家屋外电表(是一户一表那种形式的)旁的空开老跳,而且不定时,有时隔几分钟就跳或者一两天跳一次,跳的时候有“砰”很大的响声,还以为是小爆炸呢,但是屋内的空开却不跳。搞的我非常头疼,不知道怎么回事。还烦请专家解答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2011-7-20 18:51 | 显示全部楼层
原帖由 小树下 于 2011-7-19 13:50 发表
关于等电位联结,想问一下,要将热水器接到等电位箱中,是把线接到热水器插座的地线端子上好,还是把线接到热水器的外壳上好呢。我感觉应该是接到热水器的外壳更好,但是电线接到外壳上又好难看。

  应该把线接到热水器插座的端子上的!!
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2011-7-20 19:02 | 显示全部楼层
原帖由 cnxmg 于 2011-7-20 15:50 发表
请问专家:最近我家屋外电表(是一户一表那种形式的)旁的空开老跳,而且不定时,有时隔几分钟就跳或者一两天跳一次,跳的时候有“砰”很大的响声,还以为是小爆炸呢,但是屋内的空开却不跳。搞的我非常头疼,不知道 ...

   这个说明你户外表箱的断路器容量比你户内的要小,或者灵敏度要高!!你先去看下,你户外,户内的总开的型号,我再帮你具体分析下;
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报