我是电工高级技师,大家如果电有什么问题,乐意为大家出出主意!

  [复制链接]

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-7-25 10:30 | 显示全部楼层
1)风扇插其他回路插座,验证风扇有没有问题
2)厅卧插座回路的设备全部拔下插头,只留风扇
3)接通厅卧回路空开,如果风扇正常运转,则是用电设备故障。线路没有问题。
先试试,
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

专程注册 该用户已被删除
发表于 2011-7-25 13:05 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2011-7-25 10:30 发表
1)风扇插其他回路插座,验证风扇有没有问题
2)厅卧插座回路的设备全部拔下插头,只留风扇
3)接通厅卧回路空开,如果风扇正常运转,则是用电设备故障。线路没有问题。
先试试,


谢谢!

按照你说的试过了,拔下厅卧插座的所有设备,只留验证过的风扇,接通厅卧插座的空开,风扇不转。。

请问这是空开问题还是线路问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-7-25 17:00 | 显示全部楼层
厅卧的每个插座都试了吗?或许只是某个插座有问题。
接下来的测试,需要动手能力强点。
1)电箱其他回路的好的空开,换到厅卧回路试试,就是说其他回路的扣个空开的线取出,然后将厅卧回路的线接上去,最好是拿厅卧空开相隔的空开。所有取出的线请务必做好记号。如果风扇能转,那就是原有回路的空开坏了。
2)如果风扇不转,那就比较麻烦,可能是线路问题。
如果动手能力不自信,那么就请电工吧!
比较倾向于是空开坏了。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

30

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-4-27
发表于 2011-7-26 07:34 | 显示全部楼层

看看这样买空开行不行

12位的盒子,家里已经装修完成,就等装空开了
一个房间一路
想这样买空开,帮忙看看行不行

空开准备买德力西的CDB6p 1P+N
漏保准备买德力西的CDB6LE 1P+N

大房间 1位 1P 20A
小房间 1位 1P 20A
厅        1位 1P 20A
1.5p空调一路 1位 1P 20A

1.5p空调一路 1位 1P 20A
1p空调一路   1位   1P 16A
厨房一路 1位 1P 20A
卫生间一路 1位 1P 20A
总开  2位 DPN 40A 漏保
冰箱一路 2位  (DPN 16A 漏保 不进总开)
共计12位

下图是flerlee兄的建议~

[ 本帖最后由 zhuhaihua1984 于 2011-7-26 12:02 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-7-27 01:43 | 显示全部楼层
且不说条件没说全,也不说图中的错误,就凭户内没有总电源开关这一条就可判定是不合格的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

30

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-4-27
发表于 2011-7-27 07:26 | 显示全部楼层
AK兄 好晚啊呵呵
家里现在的布线情况2.5mm的线到各个房间, 进户线6mm, 装修的差不多了,就等装空开什么的了。
进户线是重新排的, 套管后,走道里明装的,没有入墙,
我希望出去后可以把大小房间和客厅的电源一次性切断,因为这三个房间的待机设备很多的。
我能想到的一种就是总开漏报,然后分路空开
还有就是现在的这种两个漏报的配置
下面是房间情况:
每个房间一路
大房间
小房间
客厅
厨房
卫生间
空调1
空调2
空调3
冰箱

[ 本帖最后由 zhuhaihua1984 于 2011-7-27 10:46 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-7-27 10:48 | 显示全部楼层
他这种比较纠结。以房间做单位走回路,总开原本是一个40A的漏保。这样的话,一跳全屋都摸黑。另外电箱位数也不够,所以做了这个建议,走2个总开。一路漏保管厅房,一路漏保管厨卫,这样起码不会全屋断电。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

22

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-1-24
发表于 2011-7-27 18:28 | 显示全部楼层
楼主好!空调的问题可以吗?

我目前遇到的问题:一个两层的别墅,200多不到300平,7-8个需要空调的空间,有人建议
使用家庭中央空调,我的担忧就是家用中央空调的室内机需要藏在吊顶里,就会影响层高,
如果局部包起来,大小会不会很大不美观?

另外,今天一个做空调的给提供了一种方案,用空调来制生活热水,说“空气源热泵热水器”
热效率比电热丝的高,确实如此吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-7-27 18:46 | 显示全部楼层

回复 1891# flerlee 的帖子

看图中冰箱既然单独一路,应设保护空开,但加进去当然就超12位。其实1890#的兄弟若用新出的DPN VIGI+就能做出最好的方案,电箱足够了,只是认准了德力西。
回复 支持 反对

使用道具 举报

sanitarium 该用户已被删除
发表于 2011-7-28 11:35 | 显示全部楼层
请问现在的很多灯具都有地线的接口,而预留的线路只有火线和零线,应怎么连接?
回复 支持 反对

使用道具 举报

suchengtao 该用户已被删除
发表于 2011-7-29 13:20 | 显示全部楼层

学习了

谢谢各位大侠~辛苦~
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

394

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2004-4-13
发表于 2011-7-29 17:06 | 显示全部楼层
影音器材和家用生活电器不要串接在一个回路上,以防止相互干扰,那接在不同的回路上,还有干扰吗?(不同回路上的零线是不是最终都聚到一点?如果是,最后零线相交,那是不是还有干扰啊?)

[ 本帖最后由 mds 于 2011-7-29 17:46 编辑 ]
mds
回复 支持 反对

使用道具 举报

18

主题

154

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-9
发表于 2011-7-30 19:55 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2011-7-22 22:12 发表
1)2*1.5匹空调,用C20A的空开
2)3匹柜机,用C25A空开,不需要用漏保
3)1.5匹空调,C16A空开


非常感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-7-31 21:43 | 显示全部楼层

回复 1894# sanitarium 的帖子

灯具是2类器具,地线不用接。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-7-31 21:46 | 显示全部楼层

回复 1896# mds 的帖子

分开的话,会好点。不在同一个回路,而且干扰的传播也是有衰减的。
要做到没有的话,就只能在音响电源前级加抗干扰变压器了。
你是幸福的,我是快乐的!