原帖由 flerlee 于 2011-7-20 07:39 发表
照明1路(1P+N,无漏保)----1p 16A空开,2.5平方先
厨房1路(1P+N,带漏保)---视厨房电器设备而定,2p 20A或25A漏保,4.0平方线
4个空调4路(1P+N,无漏保,客厅空调3匹左右,别的3个空调2匹以内)---3匹:1p 25A空 ...



谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

35

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-11-17
发表于 2011-7-21 14:30 | 显示全部楼层
请厨房一路,那厨房内的照明是不是包括在内
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

35

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-11-17
发表于 2011-7-21 14:33 | 显示全部楼层

急????

请问厨房单独一路,那厨房内的照明是不是包括在内?
还是说厨房的照明是在单独的照明回路内??
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-7-21 20:10 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 linjun166888 于 2011-7-21 14:30 发表
请厨房一路,那厨房内的照明是不是包括在内 [/quote
不包括。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

35

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-11-17
发表于 2011-7-21 20:42 | 显示全部楼层
那照明分几路
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-7-22 07:58 | 显示全部楼层
原帖由 linjun166888 于 2011-7-21 20:42 发表
那照明分几路

照明分一路,管全屋。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

18

主题

154

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-9
发表于 2011-7-22 21:55 | 显示全部楼层
请问:

〔1〕两台空调一起用一路空开,2台都是小1.5P的,请问要用多大的空开呢?

〔2〕3P柜机空调,请问要用多大的漏电断路器?

〔3〕1台小1.5P的,请问要用多大的空开呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-7-22 22:12 | 显示全部楼层

回复 1877# ysxr7777 的帖子

1)2*1.5匹空调,用C20A的空开
2)3匹柜机,用C25A空开,不需要用漏保
3)1.5匹空调,C16A空开
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

cubigworm 该用户已被删除
发表于 2011-7-23 00:46 | 显示全部楼层
AK啊,2层半的,我又看了下,一楼和2楼共一个配电箱放楼梯平台,线还好步,在拉上3楼的话,怕线不好穿,接近要多走4米多才上楼

是不是2,3楼那里在多设置一个配电箱?

线这样接,
1,2楼楼梯平台那里 4P总开,1楼和2楼 3相根据颜色分配,然后在做个3P的分支总开,连接上面的配电箱
2,3楼楼梯平台那里设置个 4P的总开,然后在根据 3相的不同颜色单独分配相, 这个方案还有什么需要调整的?


我也想3层都整到一个箱子里,就是3层的线要拖太长了,不好步线。
2个选择一个的话,前一个好还是后一个?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-7-23 10:55 | 显示全部楼层

回复 1879# cubigworm 的帖子

1)我看方案1和2都一样,只是总开的位置不同。搞个总开,然后分到每个楼层。
2)注意,零线不要进总空开,每层的分支可以用2p的空开。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

cubigworm 该用户已被删除
发表于 2011-7-23 12:58 | 显示全部楼层
总开关是 4P的 零线肯定要进空开吧,所有回路都是DPN的

分支总开的 你意思 不用4P 只用3P就可以?
但是分支总开的是从总开的3P接过去的,我也感觉接个4P怪怪的,不过所有回路都是DPN的。

如果分支总开用3P的,,有个小缺点,在关支总开关后,中性线上的电势依然存在;那还是要用个4P的分支总开啊,零线还是要进分支总开
回复 支持 反对

使用道具 举报

cubigworm 该用户已被删除
发表于 2011-7-23 13:01 | 显示全部楼层
我刚才搜索查了下,是不是 质量不好的4P有这个问题,所以不建议零线进空开的?

4P的断路器,可能会有由于元件的故障,造成中性线的故障.


我用施耐德的4P不存在这个问题吧?  总开都不带漏电保护,漏电保护在各个回路的DPN上有
回复 支持 反对

使用道具 举报

cubigworm 该用户已被删除
发表于 2011-7-23 13:03 | 显示全部楼层
除空调,照明的回路没漏电保护外,其他所有回路都有漏电保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

专程注册 该用户已被删除
发表于 2011-7-24 15:43 | 显示全部楼层
一组插座突然没电,空气开关没跳闸的问题。其他分组线路正常。。

具体情况是:

家中,空气开关分组控制线路,总电源开关带漏点保护器,然后旁边就是按线路分组的5、6个空气开关,其中,厅卧插座一组由一个空气开关单独控制。空气开关是正泰的。

今天,厅卧插座在使用过程中突然都没电了,,当时,上面只有有线电视、两台风扇、两个电话、一个计时钟。其他照明、空调、厨卫插座的线路使用均正常。控制厅卧插座的空气开关并没有跳开,我网上查了下,好像说有的空气开关即使跳了手柄也不会掉下,因此我拉下了厅卧的空气开关手柄,然后再推上,因为计时钟和一台电扇均在我站在配电箱位置的视线内,所以,我能看到计时钟和电扇均有瞬间的启动(计时钟亮了下,电扇扇页动了下,转了3、40度左右),然后还是启动不了。后来,我又试了下,拉下空气开关,再有意识放缓速度的推上时,发现计时钟和风扇有两三次前面描述的瞬间启动,合上完整后,仍然没电。

请问,是空气开关坏了?还是厅卧之间的电线线路有问题?(我看了下配电箱内部,粗粗的看,好像没有线路松或脱落)

本人电工盲。不知道情况叙述清楚了没有。。谢谢了!