对楼房的具体情况不太清楚,随便谈点个人看法,仅供参考。
1。对于你说的配个大的总箱统一控制所有回路电源,当然是可以的,但总开关只要一个3P总断路器就可以了,不需要每层一个总开关,即三层所有回路都从总开关进行分相引出,三排的箱子可以每一排为一相,如第一排A相可以安装一楼的插座回路、二楼的照明回路、三楼的空调回路等,以此类推,这样也可以灵活地做到三相大致平衡。好处是箱内回路的顺序逻辑相对简捷,好理解。
2。还有就是一楼的原有电箱为总箱,其余每层各一个分箱,三个箱子各设一个3P总断路器,二、三楼的层总开关分别从一楼总开关下桩内引线,在每一层进行三相的细分,即这层的回路不一定都在一相上,参考1方案中的举例。好处是每一层均可单独断电检修,回路的电线用量可能相对较省。
3。你自已的想法,就是不论用一个还是三个电箱,都是每一层的所有回路为一相,即有点类似于普通楼房的单元配电。好处是分配上方便,不用费脑筋多想。不过在三相平衡的优化方面不一定有以上方案好。