本帖最后由 lichao820407 于 2012-4-10 20:43 编辑
flerlee 发表于 2012-4-8 08:19 
是的。
龙头可以固定在丝口上。
洗卫尽量做等电位处理。
flerlee兄,关于等电位的问题还想请教一下:
我的卫生间里有等电位端子箱(如下图)
我查了下标准:应该在地下用钢筋焊成不大于60*60的网格,并在卫生间四周焊接环状钢架,再将等电位箱内端子与之焊接!那我怎么判断这个等电位箱是否合格,能不能用什么方法检测?
如果开发商只是为了验收合格做个样子货,没有把等电位和钢架连接,或没有焊接钢架(我又不能把房敲了看!),那就没有任何意义,地面与龙头花洒不能等电位,万一洗澡时花洒带电,人就会触电!我在网上看到有些人把等电位箱拆下来,发现里面什么都没有接,就是在墙上做了个空箱子!唉,无良的开发商!
我还有一个想法:如果这个等电位箱是样子货,那我能不能在洗浴区做个局部等电位:在地砖中间镶上网状不锈钢条,将之焊在一起,再用铜线与龙头花洒连接,局部就等电位了。我的电热水器在干区,隔断了,而且比较高,洗澡时也不可能摸得到,就不接了!不知这样是否可行?
但这样做有个问题: 如果万一花洒带电,洗澡时没事(局部等电位了),洗完后离开洗浴区时,因为洗浴区和外面电位不等,会不会产生跨步电压?
|
|