发表于 2012-4-3 16:24 | 显示全部楼层
lichao820407 发表于 2012-4-3 12:20
非常感谢flerlee的耐心解答!
我的主卫离电箱很远,约有10米远(直线),走线下来估计在20多米,主卫有一 ...

输配电距离过长,确实会影响电压。不过,以家庭装修来讲,可以不考虑。
可以用黄腊管,穿线横切面积不要超过黄腊管的2/3.
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-4-3 16:25 | 显示全部楼层
大傻周星星 发表于 2012-4-3 12:55
abb、西门子、松下的开关哪一个相对来说比较好点?

松下,如果预算够的话。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

101

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-6-1
发表于 2012-4-5 13:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 苍星石 于 2012-4-5 13:22 编辑

请教下各位。小弟目前购入一买6楼送七楼阁楼的房子。电工楼上和楼下分别装了一配电箱,说是比一个要好。麻烦帮我分配下回路吧。谢谢。目前已知电线规格如下。进户线是10A的。楼下:厨房间4平方线。卫生间4平方。三房间普通插座2.5平方。客厅2.5平方。灯1.5平方。三个房间空调线全是2.5方。(应该没问题吧,看别人好多用的都是4平方线)客厅空调4平方。楼上:全一样。进户总开买40A还是63A的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-4-5 14:48 | 显示全部楼层
苍星石 发表于 2012-4-5 13:17
请教下各位。小弟目前购入一买6楼送七楼阁楼的房子。电工楼上和楼下分别装了一配电箱,说是比一个要好。麻烦 ...

楼上楼下2个电箱,各安装一个40A的空开分别做总开。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

101

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-6-1
发表于 2012-4-5 17:51 | 显示全部楼层
先谢谢F兄的回复,又根据自己的想法一楼的回路图做了一张表。希望你能给点建议。毕竟也是工薪阶级啊。依你看能节约回路吗?比如2个空调可以合一条回路之类的,谢谢 回路.bmp
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-4-6 07:24 | 显示全部楼层
苍星石 发表于 2012-4-5 17:51
先谢谢F兄的回复,又根据自己的想法一楼的回路图做了一张表。希望你能给点建议。毕竟也是工薪阶级啊。依你看 ...

1)空调回路直接用1P的空开(不带N线的),没必要用1P+N的空开,施耐德的1P空开20块左右,DPN要40块左右。空调回路,可以分开,即便合并也是空开合并,线没有减少。空开也就20块左右。另外,根据实战,卧室应该是1匹以内的空调,所以空开可以用16A的。
2)可以将客厅插座和卧室插座整合成一个插座回路,用20A带漏保;
3)洗卫也用4平方的线,
4)照明回路用10A的1P空开。

点评

多谢指导{:1_1:}  发表于 2012-4-6 21:40
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

89

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-18
发表于 2012-4-6 10:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 石中鱼 于 2012-4-6 11:10 编辑

感谢小三哥、AK兄、flerlee 兄,感谢家电网,感谢CCTV、MTV:
兄弟参考了各位老师的帖子,对自己马上要交的新房做了以下电路布置,也不知道有否不合适之处,麻烦请指教!
开关以及插座已经买了论坛推荐的ABB,现在空开就准备用正泰的算了,你们看看这样布置行否?
   总开关                                          DZ47-63     C60
1.客厅/卧室照明  1.5平方                DZ267-32   C16
2.厨房/卫生间照明1.5平方               DZ267-32   C16
3.客厅/书房/次卧插座  2.5平方        DZ267LE-32   C16  带漏电 偶尔开电热油丁
4.主卧/主卫插座  4.0平方                DZ267LE-32   C20  带漏电 电热油丁以及偶尔开浴霸(洗澡不在主卫)
5.客卫生间插座   4.0平方                DZ267LE-32   C20  带漏电 空气能以及浴霸
6.厨房/餐厅插座  4.0平方                DZ267LE-32   C20  带漏电 电饭锅、电水煲、微波炉、油烟机、电磁炉
7.卧室空调插座   2.5平方                DZ267-32   C16  
8.卧室空调插座   2.5平方                DZ267-32   C16  
9.卧室空调插座   2.5平方                DZ267-32   C16
10.客厅柜式空调   4.0平方              DZ267-32   C25  
也不知道用以上型号的空开对不对?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-4-6 14:24 | 显示全部楼层
石中鱼 发表于 2012-4-6 10:54
感谢小三哥、AK兄、flerlee 兄,感谢家电网,感谢CCTV、MTV:
兄弟参考了各位老师的帖子,对自己马上要交的 ...

厨卫照明可以和客厅/卧室照明合并,用C16的空开。其实我估计C10就够了。
总开C60改用C40的。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

89

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-18
发表于 2012-4-6 21:04 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-4-6 14:24
厨卫照明可以和客厅/卧室照明合并,用C16的空开。其实我估计C10就够了。
总开C60改用C40的。

照明改为一路的提议很好,谢谢提醒![s:20]有些不明白的是为何C60改为C40,望赐教~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-4-6 21:25 | 显示全部楼层
石中鱼 发表于 2012-4-6 21:04
照明改为一路的提议很好,谢谢提醒!有些不明白的是为何C60改为C40,望赐教~~~~

一般电力局给的容量就是40A,平时住家用电时,都不会超过40A的,用63A的空开反而失去了过载保护的本意了。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

pxj0616 该用户已被删除
发表于 2012-4-6 21:26 | 显示全部楼层
小三哥,AK兄,feler兄,我关注你的这一个帖子好久了,也从中学到了不少东西。我最近碰到了一个棘手的问题,我做的一栋楼的水电装饰,漏电保护器老是跳闸,我应该从哪些方面去查呀。电源是甲方送过来的,它的零线和地线是接在一起的,可以这样接吗?是不是这个原因导致的,我从有些资料上看到,说重复接地容易导致串流,引起保护器动作。是这样的吗?非常希望得到你们的帮助。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-4-6 23:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 flerlee 于 2012-4-7 07:25 编辑
pxj0616 发表于 2012-4-6 21:26
小三哥,AK兄,feler兄,我关注你的这一个帖子好久了,也从中学到了不少东西。我最近碰到了一个棘手的问题, ...

可能:地线决不能和零线接在一起,不然漏保不跳才怪,设备使用时电通过零线就到地了,典型的漏电,漏保当然跳。你试试将零线地线分开,看看故障是否还有。
重复接地不会导致漏保动作,除非地线与零线和火线之间的绝缘有问题。

另外的可能:系统就没有地线,所谓的“地线”就是零线的分线,就是PEN线,早起的建筑,电源系统只有火线和零线,没有地线,后来的插座要求要有地线,所以就从电源进线的零线那里分一条线出来做“地线”,这种系统其实就是将设备的外壳也接在零线,当外壳漏电时,电也导入零线,这种系统接漏电开关,即便外壳带电,漏保不会跳。这种情形下,如果设备外壳重复接地,其实就和上面说的情形一样,设备外壳既接了“地线”(零线),也接了真正的地线,通电后,典型的漏保模式,漏保当然跳。

无论怎样,先试试将电源系统的地线和零线分开,看看故障是否解除。然后再测量地线与大地之间的阻值是否是高阻(可以用万用表测量地线与建筑物的钢筋之间的电阻,如果是导通的,说明电源地是真地.不过,我怀疑是假地,不然没这种接法--地零线接在一起)
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

89

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-18
发表于 2012-4-7 00:27 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-4-6 21:25
一般电力局给的容量就是40A,平时住家用电时,都不会超过40A的,用63A的空开反而失去了过载保护的本意了。 ...

感谢解答!呵呵~~~也感觉到了家电论坛的温暖[s:30]
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

62

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-25
发表于 2012-4-7 18:06 | 显示全部楼层
flerlee兄,你好,遇到一个问题想再请教你下!
是关于等电位连接的问题:
我对等电位的理解是:将卫生间所有的可以和人接触的金属物、电器的外壳(也就是地线)用4平方铜线连接后再接地(不包括像地漏这种孤立件),以消除金属物之间的电位差,不知是否正确?
我的主卫内有电热水器、浴霸、花洒龙头、浴缸(准备用亚克力或者木桶)、面盆龙头,那么像龙头这种金属物没有接口怎么在上面接电线?
次卫只有浴霸、花洒、面盆龙头,也要做等电位连接吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-4-8 08:19 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
lichao820407 发表于 2012-4-7 18:06 flerlee兄,你好,遇到一个问题想再请教你下! 是关于等电位连接的问题: 我对等电位的理解是:将卫生间所 ...

是的。
龙头可以固定在丝口上。
洗卫尽量做等电位处理。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报