发表于 2012-5-3 20:32 | 显示全部楼层
asia3s 发表于 2012-5-3 14:38
F老大,以上是我的学习汇报,比周星星同学的配置主要是线径都要小一号,不只是否可行

另外有两个问题 ...

1) 空调回路和插座回路最好用4平方的线,
2)空调外机接线板那已经做了防水措施
3)如果插座并到空调回路,有2个问题:首先是每台空调要用漏保,这增加预算;更主要的是你不知道以后的岁月里,插座会插什么东西,不知道用多大的空开。所以还是建议插座单独走一个回路。
房子买过来,即便以后强拆,也得住上20年吧!
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

135

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-27
发表于 2012-5-4 10:37 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-5-3 20:32
1) 空调回路和插座回路最好用4平方的线,
2)空调外机接线板那已经做了防水措施
3)如果插座并到空调回 ...

谢谢了,空开的选择基本正确,对吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-5-4 11:57 | 显示全部楼层
asia3s 发表于 2012-5-4 10:37
谢谢了,空开的选择基本正确,对吧

另外,建议洗卫的照明不要和洗卫回路并,直接与全屋的照明回路一个回路更好。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

135

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-27
发表于 2012-5-4 12:24 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-5-4 11:57
另外,建议洗卫的照明不要和洗卫回路并,直接与全屋的照明回路一个回路更好。

呵呵,原来这样考虑是为了省电线
装修公司给我估了700m 1.5m2, 600m 2.5m2, 50m 4m2, 看来1.5的基本用不上了,超支得厉害啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-5-5 06:53 | 显示全部楼层
asia3s 发表于 2012-5-4 12:24
呵呵,原来这样考虑是为了省电线
装修公司给我估了700m 1.5m2, 600m 2.5m2, 50m 4m2, 看来1.5的基本用不 ...


也行吧,按你的想法。规矩是死的,人是活的。
照明回路用1.5的线足够了,怎么会用不上呢?
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

5

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-5-7
发表于 2012-5-7 01:57 | 显示全部楼层
房子拆除铲到红砖了,原来的电路全部拆除。

现在电工进场,电路全部重做。
有一个问题:电工说照明线路要全部走顶,线路太多不好走地。装修原计划不做吊顶和石膏角线的,这样一来必须做角线藏线了。

求教是必须如此?还是电工图省事?有什么好的办法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-5-7 10:41 | 显示全部楼层
tony02_blue 发表于 2012-5-7 01:57
房子拆除铲到红砖了,原来的电路全部拆除。

现在电工进场,电路全部重做。


通常走地面,洗卫和厨房走顶,非承重墙可以走墙面。如果不暗敷,走墙面即可。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

135

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-27
发表于 2012-5-8 13:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 asia3s 于 2012-5-8 13:49 编辑
flerlee 发表于 2012-5-5 06:53
也行吧,按你的想法。规矩是死的,人是活的。
照明回路用1.5的线足够了,怎么会用不上呢?


还有一个问题,我看你的推荐总开关都是2P不带漏保,但是毕竟空调回路和照明回路不带漏保,这样的话,如果空调或者照明回路漏电的话就没有保护了。

这样考虑是不是因为空调/照明回路漏电的几率比较小?

如果总开带漏电保护的话会有什么问题吗?

另外,浪涌保护器是不是没必要了?

谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

50

主题

521

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-11-7
发表于 2012-5-9 13:54 | 显示全部楼层
asia3s 发表于 2012-5-8 13:19
还有一个问题,我看你的推荐总开关都是2P不带漏保,但是毕竟空调回路和照明回路不带漏保,这样的话,如 ...

根据以前大家说的,我的理解是这样的
空调和照明漏电这个不懂
总开带漏保的话,到时候只要有一个回路漏电,就全部没电了,这样很不方便,你比如卧室的插座漏电了,那跳闸的就是只有卧室的那个插座回路,总开并不会跳闸,就不会影响到其他地方了
浪涌保护器的话,现在的小区一般来说都有防雷的措施,用处感觉不是很大,还不如直接在重要的电器上面买防雷插座更好
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-5-9 20:51 | 显示全部楼层
大傻周星星 发表于 2012-5-9 13:54
根据以前大家说的,我的理解是这样的
空调和照明漏电这个不懂
总开带漏保的话,到时候只要有一个回路漏 ...

就是这么个意思。
前几天给盗号了,今天才找三哥帮忙搞定ID。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

pxj0614 该用户已被删除
发表于 2012-5-12 17:37 | 显示全部楼层
请教F兄,我自己在家修房子,请问地线的做法。可以直接和混凝土中的钢筋相连就可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-5-12 21:09 | 显示全部楼层
pxj0614 发表于 2012-5-12 17:37
请教F兄,我自己在家修房子,请问地线的做法。可以直接和混凝土中的钢筋相连就可以吗?

可以。另外,电力公司入户线也应该有地线的,这个地线与你做的地线也应该连接。
从入户到配电箱的地线的线径应该与入户线一样。配电箱的输出地线应该与输出火线线径一样。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

146

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-4-14
发表于 2012-5-21 11:00 | 显示全部楼层
就要装修了,请各位大大帮忙看看这样配电可以不


总线:DNP40P空开或dnp60a
客厅空调3p:DNP25漏保
主房空调2p:dnp20漏保
次房空调2p:dnp20漏保
书房空调1.5p:dnp16漏保
电冰箱:dnp10漏保
厨房、2个卫生间、两个阳台、饭厅:dnp32漏保
书房、厅:dnp25漏保或dnp32漏保
照明:dnp25空开
空气能:dnp30漏保
因为是在南方,不打算用电热水器,老觉得那东西太危险,还是用燃气的好点。线打算全部用4平的算了,因为全部都是埋在地下的,所以想要考虑的比较完整点,不像家具哪有,不喜欢的话可以换点。
主要用电还是厨房会多点,不知道这样可行不。谢谢大家!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

146

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-4-14
发表于 2012-5-21 11:02 | 显示全部楼层
还有就是,施耐德的DNP双极双进双出和2p双极双进双出有什么不同,家庭用哪种好点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

66

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-8
发表于 2012-5-21 13:17 | 显示全部楼层
150页,都看了一遍,断断续续花了一个多星期,有很多收获,非常感谢三位老大的科普工作!{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-3-29 19:31 , Processed in 0.146787 second(s), 28 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表