楼主: 小三哥

我是电工高级技师,大家如果电有什么问题,乐意为大家出出主意!

  [复制链接]

2

主题

66

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-8
发表于 2012-5-21 16:29 | 显示全部楼层
鬼画符2005 发表于 2012-5-21 11:02
还有就是,施耐德的DNP双极双进双出和2p双极双进双出有什么不同,家庭用哪种好点。

楼上兄弟,三位老大现在估计都在忙吧,我随便说说,呵呵。
首先你说的应该是DPN吧。。。。。。两者区别如下:
DPN断路器用于终端线路的过载、短路保护与控制,它可同时切断相线与中性线,
但中性线不提供保护功能。(适用于低压回路保护)
2P断路器用于终端线路的过载、短路保护与控制,它可同时切断相线与中性线,
且中性线也提供保护功能。(适用于低压配电的总保护)
2P或者3P,4P空开都是联锁机构,只要其中1极断开,所有极都会断开。(我感觉DPN也应该是这样的,只不过N线不提供短路和过载保护)。
另外,2P比DPN占用更多的位数,一般情况2P应该是36mm宽,而DPN应该是18mm宽,家用的话感觉DPN就够了。(单相电,家用在这个帖子里好像没看见三位老大推荐全用2P的)
你可以看一下ak76在1390楼的回复,以及flerlee在1577楼的回复。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

146

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-4-14
发表于 2012-5-21 16:35 | 显示全部楼层
:victory:非常感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

66

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-8
发表于 2012-5-21 16:47 | 显示全部楼层
请教一下ak76,施耐德的Acti 9系列中,有两种类型的漏保使用方法:
类型一:iDPN(断路器)+Vigi iDPN(剩余电流动作附件),两者拼接使用,宽度为2P(1P+1P),36mm(即2位);
类型二:iDPN Vigi+(断路器和剩余电流动作合二为一),宽度为1P,18mm(即1位);
这两种类型,哪一种更好呢?(之前ak兄也多次提到了这个Vigi+系列)
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

66

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-8
发表于 2012-5-21 19:02 | 显示全部楼层
请问三哥:
你比较推崇的“厨房用2路4平方线进,做成双回路”,到底是怎么弄的?
是不是做2个独立的回路,而且这2个独立回路都是带漏保的,然后这2个回路专供厨房?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

66

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-8
发表于 2012-5-21 22:13 | 显示全部楼层
请教,客厅的柜式空调一般最小功率是几匹的?2匹?还是3匹?(我指单相电)
大于几匹的,买来后是没有插头的,对于这种情况,应该“在空调附近位置埋一个独立的4位空开箱再把漏保装里面”。
对于功率较小的,是不是买来后是带插头的,对于这种情况,我在空调旁边按个16A的三脚插座就可以了?(三脚插座是独立的空调回路DPN20A/4平方)
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-5-22 05:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 flerlee 于 2012-5-22 05:48 编辑
鬼画符2005 发表于 2012-5-21 11:00
就要装修了,请各位大大帮忙看看这样配电可以不


总线:DNP40P空开或dnp60a------2p 空开,不建议用DPN
客厅空调3p:DNP25漏保----1p空开即可,没必要用漏保
主房空调2p:dnp20漏保----1p空开
次房空调2p:dnp20漏保----1p空开
书房空调1.5p:dnp16漏保-----1p空开
电冰箱:dnp10漏保
厨房、2个卫生间、两个阳台、饭厅:dnp32漏保
书房、厅:dnp25漏保或dnp32漏保
照明:dnp25空开----1p空开,16A或者10A就够了。
空气能:dnp30漏保
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-5-22 05:44 | 显示全部楼层
xjhunter 发表于 2012-5-21 16:47
请教一下ak76,施耐德的Acti 9系列中,有两种类型的漏保使用方法:
类型一:iDPN(断路器)+Vigi iDPN(剩余电 ...

无所谓,如果配电箱的位数不够多,就用Vigi+的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-5-22 05:46 | 显示全部楼层
xjhunter 发表于 2012-5-21 19:02
请问三哥:
你比较推崇的“厨房用2路4平方线进,做成双回路”,到底是怎么弄的?
是不是做2个独立的回路, ...


就是走线的时候,用2条火线,2条零线,漏保还是一个,线都从漏保那出。这样做可以减少电线的发热,另外,如果一路出现故障,还有备用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-5-22 05:50 | 显示全部楼层
xjhunter 发表于 2012-5-21 22:13
请教,客厅的柜式空调一般最小功率是几匹的?2匹?还是3匹?(我指单相电)
大于几匹的,买来后是没有插头 ...

柜机一般都是3p的了。貌似大于3p的就没插头。用空开直接控制柜机是最好的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

146

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-4-14
发表于 2012-5-22 08:53 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}非常感谢,如果空调室柜机的话也不用漏保的吗?自从小孩子的时候被电了一次后到现在对着电都怕啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

66

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-8
发表于 2012-5-22 10:18 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-5-22 05:46
就是走线的时候,用2条火线,2条零线,漏保还是一个,线都从漏保那出。这样做可以减少电线的发热,另外 ...

谢谢flerlee老大。如果是这样的话,这两条回路应各接一部分负载(可以更好散热),当其中一条回路上的负载出现问题时,厨房跳闸(断路器或漏保动作),另一路同样断电,何来“备用”一说?请老大指点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-5-22 10:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 flerlee 于 2012-5-22 10:32 编辑
untitled.JPG xjhunter 发表于 2012-5-22 10:18
谢谢flerlee老大。如果是这样的话,这两条回路应各接一部分负载(可以更好散热),当其中一条回路上的负载出 ...


“备用”只是通俗的说法,配电上叫环线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-5-22 10:26 | 显示全部楼层
鬼画符2005 发表于 2012-5-22 08:53
非常感谢,如果空调室柜机的话也不用漏保的吗?自从小孩子的时候被电了一次后到现在对着电都怕 ...

柜机,也可以用漏保。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

66

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-8
发表于 2012-5-22 10:28 | 显示全部楼层
鬼画符2005 发表于 2012-5-22 08:53
非常感谢,如果空调室柜机的话也不用漏保的吗?自从小孩子的时候被电了一次后到现在对着电都怕 ...

对于没插头的柜机,应该“在空调附近位置埋一个独立的4位空开箱再把漏保装里面”。具体的,你可以参考ak76兄在466楼的回复。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

66

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-8
发表于 2012-5-22 10:51 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-5-22 05:50
柜机一般都是3p的了。貌似大于3p的就没插头。用空开直接控制柜机是最好的。

谢谢flerlee。“用空开直接控制柜机是最好的”已了解。我的厅不是很大,想买个小一点的柜机(2匹-3匹),但是不知道这种小柜机是否带插头,如果带插头的话,我在空调旁边按个16A的三脚插座就可以了(三脚插座是独立的空调回路DPN20A/4平方)。有这种小柜机吗?如果有的话16A的三脚插座,和DPN20A/4平方是否选型正确?
(问的比较细,不好意思了。)
还有一个问题,对于3匹及以上的柜机,应选用DPN32A/6平方,正确否?
回复 支持 反对

使用道具 举报