发表于 2012-5-25 00:19 | 显示全部楼层
vigi+是不是没有前几代漏保的那个Test按钮?没有的话怎么做安全性测试?
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

472

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-3-16
发表于 2012-5-25 00:28 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2011-11-23 11:28
简单点:找个3k的电阻连在回路的火线与地线之间,漏保跳闸。多说一句:这个做法有危险性,操作前三思。
...

特安斯TASI-8750插座测试仪插座安全测试器漏电开关测试 验电器
http://detail.tmall.com/item.htm?id=10966669190&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
这种便宜的东东,最下面也有个“漏电测试”钮,是否能跟回路漏电测试仪起到一样的测试效果?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-5-25 07:49 | 显示全部楼层
gowide 发表于 2012-5-25 00:28
特安斯TASI-8750插座测试仪插座安全测试器漏电开关测试 验电器
http://detail.tmall.com/item.htm?id=10 ...

原理应该差不多。可以验出火线,零线,地线;以及有没有错相。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-5-25 07:53 | 显示全部楼层
gowide 发表于 2012-5-24 13:21
是,当时装修的时候那个皮包装修公司说他们提供强电箱和空开、漏保,我担心他们买破烂货,就自己去买的, ...

不知道“漏浆”是什么意思?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-5-25 07:57 | 显示全部楼层
xjhunter 发表于 2012-5-23 10:51
三位老大,有路过的请帮忙把把关,谢谢。

照明回路用10A的就够了。只是建议。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-5-25 08:00 | 显示全部楼层
gowide 发表于 2012-5-25 00:19
vigi+是不是没有前几代漏保的那个Test按钮?没有的话怎么做安全性测试?

漏保,漏电附件都会有test按钮,必须的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-5-25 08:02 | 显示全部楼层
gowide 发表于 2012-5-25 00:00
问两个影音室方面的问题:
1.“影音器材和家用生活电器不要串接在一个回路上,以防止相互干扰”,影音室是 ...

影音回路单独用空开,用带屏蔽的导线。
有接在电箱的过滤器,外观跟空开一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-5-25 08:12 | 显示全部楼层
gowide 发表于 2012-5-24 23:07
看了后,不懂原理,特来请教:
(1) 1与2都是3匹,为何一个用C20A,一个用C25A?
(2) 3匹柜机,算下来 ...

1.5匹的电流时3A左右,3匹的电流时11A左右。压缩机启动时的启动电流可能去到10In甚至更大,也就是30A/80A。空开的脱口特性是7In左右,7In>110A,In>15A,留点余量以及考虑空开误动作,所以3匹柜机建议用C25的空开。
2*1.5匹,2部空调同时启动的概率较小,所以用C20。
空开的选用,主要还是考虑负载,电线的大小也取决于负载。当然,也可以这样,负载只是一组1200W灯泡,但不反对你用4平方的线,而空开就建议用6A的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

472

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-3-16
发表于 2012-5-25 09:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 gowide 于 2012-5-25 09:38 编辑

http://temp.jd-bbs.com/thread-2390286-1-1.html 在这个帖子里,ak两次提到了漏浆。
其实本帖之前也有,就是忘了哪页了,找不到了,但里面所说的漏浆,不是针对底盒讲的,是针对强电箱讲的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

472

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-3-16
发表于 2012-5-25 09:27 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-5-25 08:12
1.5匹的电流时3A左右,3匹的电流时11A左右。压缩机启动时的启动电流可能去到10In甚至更大,也就是30A/80A ...

好专业……[s:31]
In是什么东东?
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

472

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-3-16
发表于 2012-5-25 09:34 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-5-25 08:00
漏保,漏电附件都会有test按钮,必须的。

vigi+,肯定可以替代dpn+vigi吧?如果这样,两位变一位,真的挺简洁、漂亮的
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-5-25 09:48 | 显示全部楼层
gowide 发表于 2012-5-25 09:27
好专业……
In是什么东东?

In,额定电流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

472

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-3-16
发表于 2012-5-25 10:47 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-5-25 08:02
影音回路单独用空开,用带屏蔽的导线。
有接在电箱的过滤器,外观跟空开一样。

“有接在电箱的过滤器,外观跟空开一样。”
这个在淘宝上没有找到啊,也问了淘宝上两家施奈德的专卖店,都没有听说过啊。请问,有没有具体的品牌或名字?否则太难找了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

472

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-3-16
发表于 2012-5-25 13:29 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-1-6 08:50
看看等电位是不是已经有导线与卫生间的墙体连接。有些等电位是伪等电位箱,只是一个接线排,并没有导线与 ...

之前有说过“其实也没必要买专用的等电位箱,在洗卫的墙上安装多一个墙盒,然后将所有的地线重复联接,然后搞个空白面板盖住就行了。”
在这种情况下,到底要不要往墙体里预埋一颗水泥钉?
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

472

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-3-16
发表于 2012-5-25 15:14 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-4-20 10:37
既然想了,预算也够,可以买。

过压脱扣附件能起到什么作用?空开不就是过压保护的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册