2室2厅,4个空调挂机。
电工建议共分10路:
照明 ——————2.5平方线
我来说说个人想法,请F兄指证:
照明:1p 10A -- 2.5平
房间插座:DPN漏保 16A -- 2.5平
卫生间插座:DPN漏保 20A -- 4平
冰箱:DPN漏保10A或者16A -- 2.5平
客厅空调:是不是应该用4平方的线?1p -- 20A
主卧空调:1P 16A--2.5平
次卧空调:1P 16A--2.5平
厨房空调:1P 16A--2.5平
卫生间小厨宝:有点疑问,厨宝有必要单独走个回路吗,还是两个卫生间?DPN漏保16A--2.5平
厨房插座:DPN漏保20A或DPN漏保25A--4平,看负载而定!
如果你用普通的漏保,就是2位,5个漏保,10位,再加5个1P,刚好15位!
当然,如果你用DPN的汇流排接线,那么1P的空开可以都换成DPN型的,方便接线,也好看,大概多个几十块钱而已!如果你用IDPNA Vigi+,那么10位就够了,你还可以多走几个回路,呵呵!
请指正
|
|