flerlee 发表于 2012-7-7 21:29 
冰箱单独回路,建议还是用剩余电流保护。空调回路用1p空开即可,中性线直接从总开输出那接。
冰箱回路可 ...
十分感谢回答。
能不能帮我看看这样整体配置OK否~
总开 40A 双极断路器 SH202-C40 85元
照明 16A 单级断路器 SH201-C16 26元 2.5
房间插座 20A 单级漏电保护器 GSH201-C20 113元 4
厕所插座 20A 单级漏电保护器 GSH201-C20 113元 4
厨房插座 20A 单级漏电保护器 GSH201-C20 113元 4
冰箱插座 16A 单级断路器 SH201-C16 26元 2.5
空调插座2P 20A 单级断路器+NA SH201-C20NA 49元 4
空调插座1P 16A 单级断路器+NA SH201-C16NA 49元 2.5
空调插座1P 16A 单级断路器+NA SH201-C16NA 49元 2.5
16位箱子 149元
您的意思是 冰箱接在厨房漏保之下可以么。空调可以不用+NA 直接普通空开?
请指教 |
|