楼主: 小三哥

我是电工高级技师,大家如果电有什么问题,乐意为大家出出主意!

  [复制链接]
祥祥22 该用户已被删除
发表于 2012-8-3 21:44 | 显示全部楼层
各位高手,请教下,家里新房要水电改造,手头刚好有几卷2.5平的,可是问题是电线是单层的,现在市面好像都是用双层的,如果埋墙加线管,单层的可以吗?还是另购双层的保险些啊,毕竟电线涉及安全问题,纠结啊,请大家给点意见,谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-8-4 12:11 | 显示全部楼层
祥祥22 发表于 2012-8-3 21:44
各位高手,请教下,家里新房要水电改造,手头刚好有几卷2.5平的,可是问题是电线是单层的,现在市面好像都是 ...

只要外皮没破损,没老化,可以用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

216

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-6-10
发表于 2012-8-6 16:31 | 显示全部楼层
LZ你好 我家要做水电了 今天电工开了单子 请教您一下
三室两厅两卫 空调客餐厅一个小3p的 房间两个1.5p一个1p 卫生间一个装风暖 另一个只装排风扇
电工建议买一个18路的配电箱 60A带漏保一个 空开10A一个、20A13个
打算四个空调各一路 厨房一路 两个卫生间一路 插座2路 照明一路
这样合理吗?

另厨房用4平方的线 是用4平方线串 到每个插座分成2.5的 这样可以吗?

谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-8-6 21:10 | 显示全部楼层
naoko 发表于 2012-8-6 16:31
LZ你好 我家要做水电了 今天电工开了单子 请教您一下
三室两厅两卫 空调客餐厅一个小3p的 房间两个1.5p一个 ...

ok了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

216

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-6-10
发表于 2012-8-6 22:11 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-8-6 21:10
ok了。

谢谢回复!
不知道每个回路单独的漏保和总开一个漏保有什么区别呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-8-7 06:36 | 显示全部楼层
naoko 发表于 2012-8-6 22:11
谢谢回复!
不知道每个回路单独的漏保和总开一个漏保有什么区别呢?


回路单独漏保,照明回路用空开不需要漏保,总开无漏保,这样,漏保动作的时候,照明回路不会断电,如果是晚上,家里的照明正常。
如果只是总开设置一个漏保,任何一个回路漏电,总开都会跳,如果是晚上,全屋就摸黑了。
可以参考2451楼的图,也是一个漏保,不过不是在总开。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

179

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-15
发表于 2012-8-9 20:53 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-7-21 10:50
参考一下这个,只需一个漏保

你好,因为配电箱要移位,进户线10方的不够长,电工师傅要让买10方的线对接这样有隐患么?有什么好的解决办法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-8-9 20:59 | 显示全部楼层
tianjiezhe 发表于 2012-8-9 20:53
你好,因为配电箱要移位,进户线10方的不够长,电工师傅要让买10方的线对接这样有隐患么?有什么好的解决 ...

很普通常见的操作,可以用接线端子连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

62

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-25
发表于 2012-8-9 21:06 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-8-9 20:59
很普通常见的操作,可以用接线端子连接。

F兄多次提到接线端子,不知道实物是什么样子,是不是就是那种铜排,如果祼露着会不会不安全?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2012-8-9 23:34 | 显示全部楼层
tianjiezhe 发表于 2012-8-9 20:53
你好,因为配电箱要移位,进户线10方的不够长,电工师傅要让买10方的线对接这样有隐患么?有什么好的解决 ...

这电工有点扯了。
最好的方法是不移位,或者移位后整组进户线全部更换成足够长的。

最近刚好有个朋友也是这种情况,电工也是说对接下然后封死,现在装修都进入尾声了。我建议他在接线的地方再弄个小空开箱,线的对接改成空开过渡,相当于户内多一个总开关。
2472楼也是一个办法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-8-10 09:26 | 显示全部楼层
lichao820407 发表于 2012-8-9 21:06
F兄多次提到接线端子,不知道实物是什么样子,是不是就是那种铜排,如果祼露着会不会不安全?

铜排,有塑胶外套,接好后,用电工胶布缠绕,用扎带绑紧胶布,接口处要设置PVC管接头附件,以便检查接头。一定不能放置在PVC管内,
如果接口在室内,也可以参考AK的方法,设置一个空开+小电箱,主电箱就可以不用总开了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

66

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-8
发表于 2012-8-10 11:16 | 显示全部楼层
flerlee兄,铜排,是不是类似这种?
ttt.JPG
接好后再放入PVC管接头附件?下图这种:
rrr.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

66

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-8
发表于 2012-8-10 11:22 | 显示全部楼层
ak76 发表于 2012-8-9 23:34
这电工有点扯了。
最好的方法是不移位,或者移位后整组进户线全部更换成足够长的。

好办法,MARK![s:20]
ak76兄好久没来了[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

472

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-3-16
发表于 2012-8-10 16:16 | 显示全部楼层
myzpc 发表于 2012-7-19 17:56
看前面的帖子,好像有坛友说多数插座没法装4平方的线呀?

同问啊!!!!
我家几乎全是4平方和6平方的线,到底该买什么插座合适啊?价格不是问题,关键是好看好用
回复 支持 反对

使用道具 举报

asdf11 该用户已被删除
发表于 2012-8-10 17:06 | 显示全部楼层
找专业人员施工

山核桃树枝树皮 www.cbs369.com
回复 支持 反对

使用道具 举报