楼主: 小三哥

我是电工高级技师,大家如果电有什么问题,乐意为大家出出主意!

  [复制链接]

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-7-14 16:30 | 显示全部楼层
songtao0708 发表于 2012-7-14 14:19
你好,咨询下开关、插座如何选择?西门子远景,ABB,松下佳典纯,松下简尚,期盼你的答复。

你好!很抱歉,我一般推荐品牌。
另外,电视插的话,宽频与否无所谓。我的建议是不用购买宽频,没这个必要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-7
发表于 2012-7-14 17:00 | 显示全部楼层
flerlee 你好!
借用之前其他装修前辈的设置图参考,比较意向如下
        型号        回路        电线        备注
总开        2P40A                入户线10平方       
客厅空调        DPN25A                4平方        2-2.5匹挂机
书房加儿童房空调        DPN16A                2.5平方        1.5匹挂机
主卧空调        DPN16A                2.5平方        1.5匹挂机
次卧空调        DPN16A                2.5平方        1匹挂机
厨房        漏保25A        厨房插座        4平方       
主卫        漏保25A        浴霸加厨宝        4平方        约2800W负载
次卫        漏保16A        浴霸        2.5平方        约1300W负载
插座1        漏保16A        客厅阳台插座        2.5平方       
插座2        漏保16A        房间插座        2.5平方       
照明        DPN10A        全房照明        1.5平方       
浪涌配断路器        2P10A                        浪涌保护器配套断路器
浪涌保护器        1P+N 20KA                        串接2P10A断路器
1、想问问 浪涌配断路器 和 浪涌保护器 有必要装吗?
2、漏保比较贵呀,有没有好建议在什么地方省一个?
3、这个16位强电箱不够,20位的可以吗?
多谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-7-15 07:09 | 显示全部楼层
zz1984315 发表于 2012-7-14 17:00
flerlee 你好!
借用之前其他装修前辈的设置图参考,比较意向如下
        型号        回路        电线        备注

1)如果想节省漏保,可以将客厅插座与房间插座合并。这样就减少了一个漏保。也可参考下图,只需一个漏电附件。漏电附件下面的回路可适当增减。
2)浪涌保护器,可装可不装,看你自己的意思。
1330429xaj7jorldz7pmdr.jpg
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-7
发表于 2012-7-16 23:08 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-7-15 07:09
1)如果想节省漏保,可以将客厅插座与房间插座合并。这样就减少了一个漏保。也可参考下图,只需一个漏电附 ...

感谢flerlee很好的参考意见。
只是电器知识非常有限,请问2P+漏电附件使用:
施耐德 梅兰日兰 EA9R 漏电保护断路器2P C40A/30mA/AC类
这个行不?因为在天猫实在找不到2P+25A的漏电保护器,又来麻烦你了,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-7
发表于 2012-7-16 23:14 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-7-15 07:09
1)如果想节省漏保,可以将客厅插座与房间插座合并。这样就减少了一个漏保。也可参考下图,只需一个漏电附 ...

 
型号
型号
电线
备注
总开
2P40A
 
入户线10平方
 
客厅空调
DPN25A
 
4平方
2-2.5匹挂机
书房加儿童房空调
DPN16A
 
2.5平方
1.5匹挂机
主卧空调
DPN16A
 
2.5平方
1.5匹挂机
次卧空调
DPN16A
 
2.5平方
1匹挂机
2P空开+漏保
EA9R 漏电保护断路器2P C40A/30mA/AC类
 
 
 
6个回路共用以上2P+漏保开关
厨房
DPN25A
4平方
 
主卫
DPN25A
4平方
约2800W负载
次卫
DPN16A
2.5平方
约1300W负载
插座1
DPN16A
2.5平方
 
插座2
DPN16A
2.5平方
 
照明
DPN10A
1.5平方
 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-7
发表于 2012-7-16 23:17 | 显示全部楼层
请flerlee看看刚刚发的图表是否可行?另外,使用施耐德EA9R 漏电保护断路器2P C40A/30mA/AC类,但回路电流最大只有25A,是否漏电保护断路器灵敏度会低很多?再次来麻烦了。非常感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-7-17 06:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 flerlee 于 2012-7-17 06:22 编辑
zz1984315 发表于 2012-7-16 23:17
请flerlee看看刚刚发的图表是否可行?另外,使用施耐德EA9R 漏电保护断路器2P C40A/30mA/AC类,但回路电流最 ...


用2P C32A/30mA/AC的,下面的回路的过载和短路保护靠支路的DPN空开。
照明回路直接加总开2P40A,不用接在漏保回路。
官网http://schneider.tmall.com/search.htm?search=y&scid=392896281&viewType=grid&orderType=_hotsell&pageNum=1#anchor,有你想要的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

66

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-8
发表于 2012-7-17 11:27 | 显示全部楼层
12.JPG
To:zz1984315,可以参考一下选型表。
另外, flerlee兄,根据选型表是有25A的产品的,选32A是考虑到厨、卫、插座共用一路功率比较大的缘故吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-7-17 23:45 | 显示全部楼层
是的。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

110

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-2
发表于 2012-7-18 23:00 | 显示全部楼层
请教一下 flerlee一个基础问题,如果接到厨房的线是4平方的,而分到每个插座的线是2.5的,空开是用20a(对应4平方)的还是16a(对应2.5平方)?
之前看厨卫一般都用20a的空开,这种情况下插座的线是接多大的?
还有,就是家庭装修用哪种线?BV还是BVR?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-7-19 10:08 | 显示全部楼层
请教一下 flerlee一个基础问题,如果接到厨房的线是4平方的,而分到每个插座的线是2.5的,空开是用20a(对应4平方)的还是16a(对应2.5平方)?
用16A空开
之前看厨卫一般都用20a的空开,这种情况下插座的线是接多大的?
一般建议用4.0的线
还有,就是家庭装修用哪种线?BV还是BVR?
2种线都行,BV是单芯硬线,BVR是多芯软线。如果买的开关插座是无螺纹端子,建议用BV单芯硬线。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

110

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-2
发表于 2012-7-19 17:56 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-7-19 10:08
请教一下 flerlee一个基础问题,如果接到厨房的线是4平方的,而分到每个插座的线是2.5的,空开是用20a(对应 ...

看前面的帖子,好像有坛友说多数插座没法装4平方的线呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-7
发表于 2012-7-20 22:03 | 显示全部楼层
非常感谢flerlee ,由于水电材料是自己提供,也就只能自己去找资料了。也再请flerlee帮帮忙,过过眼。
三室二厅/开关插座预算表如下,材料是用施耐德的丰尚系列,现正在找本地代理砍价中。
三室二厅
产品套餐配置
编号
客厅
餐厅
厨房
主卧
南卧
北卧
主卫
次卫
阳台
过道
合计
强电开关
单联单控开关
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
单联双控开关
2
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
4
双联单控开关
3
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
4
双联双控开关
4
1
1
 
2
2
 
 
 
 
 
6
三联单控开关
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
三联双控开关
6
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
强电插座
10A 三极插座
7
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
2
10A 带开关三极插座
8
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
3
10A 两位两极插座
9
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
10A 二/三极插座
10
4
4
4
4
4
4
2
1
1
 
28
10A 带开关二/三极插座
11
2
 
2
2
 
 
 
 
 
 
6
16A 三极插座
12
1
 
1
1
1
1
1
 
 
 
6
弱电插座
单联电视插座
13
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
单联电话插座
14
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
单联信息插座
15
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
电话+信息插座
16
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
防水产品
开关防水保护盖
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
插座防水保护盖
18
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
4
合计
 
15
5
12
11
9
6
6
3
4
1
72


断路器如下(咬咬牙上了4个漏保)
 
型号要求
具体型号
单价
回路
电线
总开
2P40A
施耐德 梅兰日兰 EA9AN 小型断路器 2P C40A
 
 
入户线10平方
客厅空调
1P DPN25A
施耐德 梅兰日兰 EA9A65 相线+中性线 小型断路器 C25A
 
 
4平方
书房加儿童房空调
1P DPN16A
施耐德 梅兰日兰 EA9A65 相线+中性线 小型断路器 C16A
 
 
2.5平方
主卧空调
1P DPN16A
施耐德 梅兰日兰 EA9A65 相线+中性线 小型断路器 C16A
 
 
2.5平方
次卧空调
1P DPN16A
施耐德 梅兰日兰 EA9A65 相线+中性线 小型断路器 C16A
 
 
2.5平方
照明
1P DPN10A
施耐德 梅兰日兰 EA9A65 相线+中性线 小型断路器 C10A
 
全房照明
1.5平方
厨房
2P 漏保25A
施耐德 梅兰日兰 EA9R 漏电保护断路器2P C25A/30mA/AC类
 
厨房插座
4平方
主卫
2P 漏保25A
施耐德 梅兰日兰 EA9R 漏电保护断路器2P C25A/30mA/AC类
 
浴霸加厨宝
4平方
次卫
1P+N 漏保16A
施耐德梅兰日兰 EA9C45“相线+中性线”漏电保护C16A/30mA/AC类
 
浴霸
2.5平方
插座
1P+N 漏保16A
施耐德梅兰日兰 EA9C45“相线+中性线”漏电保护C16A/30mA/AC类
 
客厅阳台插座+房间插座
2.5平方
配电箱
16位
施耐德 梅兰日兰 EA9F全金属暗装配电箱1排16位
 
 
 


请flerlee帮忙再给些参考意见,非常感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-7
发表于 2012-7-20 22:07 | 显示全部楼层
另外再弱弱的问一句:请问1P空气开关 与 1P+N有什么区别,问了施耐德客服说1P+N可以有零线,而1P没有零线。说还是1P+N比较好,但1P+N的价格也贵10多元一个,唉,纠结呀。装修的开支很大,很多都是自己去找资料努力在压低成本。不算最好,起码不会太差。请flerlee帮忙,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-8-11
发表于 2012-7-21 00:02 | 显示全部楼层
zz1984315 发表于 2012-7-20 22:07
另外再弱弱的问一句:请问1P空气开关 与 1P+N有什么区别,问了施耐德客服说1P+N可以有零线,而1P没有零线。 ...

实在想压缩成本用1P的没有问题。不过现在流行用1P+N的,我个人倾向用1P。总漏保倒是值得多花钱弄个ELM的。
回复 支持 反对

使用道具 举报