发表于 2013-5-4 21:30 | 显示全部楼层
santoque 发表于 2013-5-4 20:14
f兄,请教一个问题。

我设计4个房间插座线都拉入强电箱,希望用一片空开来控制这4个房间的插座。但是电工 ...

如果是2.5的线,4根线是不好接。先用接线排并接成2组试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

飞猪海盗 该用户已被删除
发表于 2013-5-4 23:04 | 显示全部楼层
麻烦F兄看下,这样配合理吗,马上要买了,只有总开带漏电行吗,电工说这样行了。

序号        强电箱        20位        回路        电线       
1        总开        2P/63A带漏电保护        总开关                电表入户60A
2        空调回路一        DPN/32A        客厅空调        4平方        3P风管机
3        空调回路二        DPN/25A        主卧空调        4平方        1.5P空调
4        空调回路三        DPN/25A        儿童房空调        4平方        1P空调
5        空调回路四        DPN/25A        书房空调        4平方        1P空调
6        插座回路一        DPN/25A        厨房插座        4平方       
7        插座回路二        DPN/20A        主卫插座        2.5平方       
8        插座回路三        DPN/20A        客卫插座        2.5平方       
9        插座回路四        DPN/16A        主卧        2.5平方       
10        插座回路五        DPN/16A        客厅+餐厅+过道+阳台        2.5平方       
11        插座回路六        DPN/16A        儿童房+书房        2.5平方       
12        照明回路一        DPN/16A        客厅+餐厅+过道+厨房+阳台        1.5平方       
13        照明回路二         DPN/16A        主卧+儿童房+书房+主卫+客卫        1.5平方       
14        地暖(主人房)        DPN/16A                4平方       
15        地暖(儿童房)        DPN/16A                       
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-5-5 14:40 | 显示全部楼层
飞猪海盗 发表于 2013-5-4 23:04
麻烦F兄看下,这样配合理吗,马上要买了,只有总开带漏电行吗,电工说这样行了。

序号        强电箱        20位        回路 ...

1)只有总开带漏保也行。
2)1p的空调换成16A的空开,1.5p的空调换成20A的空开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

飞猪海盗 该用户已被删除
发表于 2013-5-5 21:17 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-5-5 14:40
1)只有总开带漏保也行。
2)1p的空调换成16A的空开,1.5p的空调换成20A的空开。

谢谢F兄解答呀,还想问下,电表是10(60)A的,总开关用2P/63A还是2P/50A的合适呀,另外我觉得插座回路太多了,装的时候可以部分合并减少回路数吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-5-6 17:15 | 显示全部楼层
飞猪海盗 发表于 2013-5-5 21:17
谢谢F兄解答呀,还想问下,电表是10(60)A的,总开关用2P/63A还是2P/50A的合适呀,另外我觉得插座回路太 ...

1)用63A或者50A都行
2)插座4,5,6回路可以合并,统一用2.5的线,20A空开
3)照明回路可以合并,用1.5的线,16A空开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

66

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-8
发表于 2013-5-7 08:44 | 显示全部楼层
flerlee兄,再补张你以前发过的图方便查阅{:soso_e113:}
www.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2013-5-10 22:37 | 显示全部楼层
微B哥狼 发表于 2013-4-26 16:49
请教楼主6平方的入户线可以用多大的空开(最大)

32A左右差不多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2013-5-10 22:39 | 显示全部楼层
gowide 发表于 2013-5-3 13:09
看一些资料说,打雷天不能冲淋浴、打电话、上网、看电视……对于新建的小区房来说,是这样吗?

最好还是不要这样做!呵呵,虽然心里作用大于意外的概率了
  现在小区接地都是很规范,,一级,二级配电箱都有防雷浪涌,雷打到家的概率很小了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

78

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-20
发表于 2013-5-11 20:38 | 显示全部楼层
请教专家,如果把一个照明灯排在了插座回路中,从装修规范的角度看,是否属于不合格?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

472

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-3-16
发表于 2013-5-12 14:29 | 显示全部楼层
小三哥 发表于 2013-5-10 22:39
最好还是不要这样做!呵呵,虽然心里作用大于意外的概率了
  现在小区接地都是很规范,,一级,二级配电 ...

多谢!也谢谢flerlee的解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-5-12 15:07 | 显示全部楼层
animaldog 发表于 2013-5-11 20:38
请教专家,如果把一个照明灯排在了插座回路中,从装修规范的角度看,是否属于不合格?谢谢

能改尽量改,没法改就这么着。也不是不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

飞猪海盗 该用户已被删除
发表于 2013-5-12 15:52 | 显示全部楼层
还想教F大一个问题,地电暖需要加漏电保护的空气开关吗?选择什么样类型的合适?
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2013-5-12 22:57 | 显示全部楼层
飞猪海盗 发表于 2013-5-12 15:52
还想教F大一个问题,地电暖需要加漏电保护的空气开关吗?选择什么样类型的合适?

最好是选择带漏保,一般是家里总配电箱 从带漏保的分线带一支线路专用就可,实际大小根据地暖功率决定
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2013-5-12 22:57 | 显示全部楼层
animaldog 发表于 2013-5-11 20:38
请教专家,如果把一个照明灯排在了插座回路中,从装修规范的角度看,是否属于不合格?谢谢

从装修规范,肯定不合格!
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2013-5-12 23:06 | 显示全部楼层
animaldog 发表于 2013-5-11 20:38
请教专家,如果把一个照明灯排在了插座回路中,从装修规范的角度看,是否属于不合格?谢谢

忘记了,还有个缺点,照明接在插座线路,如果插座是带漏保,漏保保护的频率会高很多
回复 支持 反对