发表于 2013-5-13 13:52 | 显示全部楼层
小三哥 发表于 2013-5-12 23:06
忘记了,还有个缺点,照明接在插座线路,如果插座是带漏保,漏保保护的频率会高很多


能否举例一下,照明灯什么情况下容易发生漏保保护,因为只有一个阳台灯连在了插座回路里,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2013-5-13 14:02 | 显示全部楼层
animaldog 发表于 2013-5-13 13:52
能否举例一下,照明灯什么情况下容易发生漏保保护,因为只有一个阳台灯连在了插座回路里,谢谢

只有一个阳台灯的话,问题不是很大。
  放心用!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

156

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
13
注册时间
2008-2-24
发表于 2013-5-16 21:39 | 显示全部楼层
小三哥 发表于 2013-5-13 14:02
只有一个阳台灯的话,问题不是很大。
  放心用!

原来置顶贴里有问答的:loveliness:
求小三哥看看如何配置强电箱开关
开发商配置的ABB强电箱,里面是梅兰日兰的开关,估计有10多个位置。
房型是5室2厅2卫(入户花园1间,其他是客餐厅、主卧、书房、儿童房、次卧)
先说用电大户:打算6P中央空调,卫生间暖风机,浴霸,厨房间烤箱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

156

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
13
注册时间
2008-2-24
发表于 2013-5-16 21:43 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-5-12 15:07
能改尽量改,没法改就这么着。也不是不行

F大也请教一下您。http://www.jd-bbs.com/thread-4777023-1-1.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2013-5-17 08:23 | 显示全部楼层
joenight 发表于 2013-5-16 21:39
原来置顶贴里有问答的
求小三哥看看如何配置强电箱开关
开发商配置的ABB强电箱,里面是梅兰 ...

兄弟最好拍一张强电箱的照片,我具体给你看下
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-5-17 21:37 | 显示全部楼层
joenight 发表于 2013-5-16 21:39
原来置顶贴里有问答的
求小三哥看看如何配置强电箱开关
开发商配置的ABB强电箱,里面是梅兰 ...

不明白问题是什么?不是已经有配了梅兰日兰的空开了么?你是打算改造还是只是想移动箱子?
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

113

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-5-5
发表于 2013-5-17 22:14 | 显示全部楼层
请各位大能看看我这个方案有没有什么问题?是否需要将所有插座做二级回路,4平方线,32A空开带漏保??

总开关(带漏电保护)        6平方                40A空开带漏保
空调回路(2.5P)        4平方                32A空开
空调回路(大1P)        4平方                20A空开
空调回路(大1P)        4平方                20A空开
空调回路(1P)                4平方                20A空开
全屋照明                2.5平方                16A空开
厨房插座                4平方                25A空开
卫生间插座                2.5平方                20A空开
客厅插座                2.5平方                20A空开
主卧插座                2.5平方                20A空开
次卧插座                2.5平方                20A空开
书房插座                2.5平方                20A空开
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-5-18 11:46 | 显示全部楼层
kengreen 发表于 2013-5-17 22:14
请各位大能看看我这个方案有没有什么问题?是否需要将所有插座做二级回路,4平方线,32A空开带漏保??

...

1) 2.5p空调用25A,其他空调用16A
2)总开已经带漏保了,二级可以不带漏保。
3)客厅,主卧,次卧和书房---4个插座回路可以适当合并。
4)卫生间插座---如果计划用即热式热水器或者浴霸,建议用4.0的线
5)如果按照你的意思,二级回路用32A漏保.那么总开40A的漏保改成空开,2.5p柜机空调也用漏保。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

156

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
13
注册时间
2008-2-24
发表于 2013-5-18 12:01 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-5-17 21:37
不明白问题是什么?不是已经有配了梅兰日兰的空开了么?你是打算改造还是只是想移动箱子?

P5180808.jpg
开发商预排的
IMG_20130518_114820.jpg
电工建议需要购买的开关

请问这样安排是否合理?

点评

一体化的漏电断路器,因该是原来的产品,现在的样本上找不到了,如果是EASY9系列,那灵敏度比拼装式的高些。  发表于 2013-5-18 15:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-5-18 12:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 flerlee 于 2013-5-18 12:11 编辑
joenight 发表于 2013-5-18 12:01
开发商预排的

电工建议需要购买的开关


原有的梅兰日兰的空开不可以用了么?
个人觉得原有配电箱的回路比现在的合理,总开不带漏保,支路带漏保。
如果只是线路改造,原有的空开可以继续用。只要买40A的空开---6p空调外机。现有的那些16A空开和漏保都可以继续发挥余热。照明用16A空开不带漏保。
电工师傅的方案--也是可行的,不过都要重新购买了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

156

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
13
注册时间
2008-2-24
发表于 2013-5-18 12:17 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-5-18 12:10
原有的梅兰日兰的空开不可以用了么?
个人觉得原有配电箱的回路比现在的合理,总开不带漏保,支路带漏 ...

部分开关打算发挥余热,再买点施耐德的。
问题是按照原来的排,位置不够了。帮我看看电工的方案位置还够吗?

点评

梅兰日兰和施耐德是一回事。只是清一色的C16,只能说开发商是为了省事。  发表于 2013-5-18 16:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

156

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
13
注册时间
2008-2-24
发表于 2013-5-18 12:25 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-5-18 12:10
原有的梅兰日兰的空开不可以用了么?
个人觉得原有配电箱的回路比现在的合理,总开不带漏保,支路带漏 ...

另外有没有方案可以保证漏电跳闸后全屋照明不受影响,方便检修.
还有中央空调内机分2个回路是否可以?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-5-18 12:52 | 显示全部楼层
joenight 发表于 2013-5-18 12:25
另外有没有方案可以保证漏电跳闸后全屋照明不受影响,方便检修.
还有中央空调内机分2个回路是否可以?

现有的配电箱的方案,就是漏电跳,照明不受影响。
电工师傅给的方案就是漏电跳,照明受影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-5-18 12:55 | 显示全部楼层
joenight 发表于 2013-5-18 12:17
部分开关打算发挥余热,再买点施耐德的。
问题是按照原来的排,位置不够了。帮我看看电工的方案位置还够 ...

我看现有的箱子,位数也够了。现在有1位的漏保。
回复 支持 反对

使用道具 举报

53

主题

225

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-30
发表于 2013-5-18 18:03 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
帮忙看看我的三房二厅二卫生的电路设计!第1路:卧室1空调一路,全用BV4。单极,1位 20A
第2路:卧室2空调和卧室3空调共用一路,全用BV4。单极,1位 25A
第3路:客厅空调一路,全用BV4。 DPN漏保,2位 20A
第4路:厨房照明、入户花园照明、两个阳台照明、餐厅照明、客厅照明一路,主线2.5,其他全用BV1.5。1位 10A
第5路:三个房间的照明一路:全用BV1.5。1位 10A
第6路:两个卫生间的照明一路,全用BV1.5。1位 10A
第7路:客厅、餐厅的插座一路,全用BV2.5。DPN漏保 2位 16A
第8路:两个卫生间的插座一路,全用BV4。DPN漏保 2位 20A
第9路:三个房间的插座一路:全用BV2.5。DPN漏保 2位 16A
第10路:厨房插座单独一路,全用BV4。DPN漏保 2位 20A
回复 支持 反对