楼主: 小三哥

我是电工高级技师,大家如果电有什么问题,乐意为大家出出主意!

  [复制链接]

2

主题

18

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-3-10
发表于 2013-7-28 17:16 | 显示全部楼层
只看了新房门口的进线只有两根线,还没注意楼下进入电表是否有接地线。如果没有的话,要重做的话比较麻烦吧,一般是自己做还是由物业的做?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

96

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-7-24
发表于 2013-7-29 09:42 | 显示全部楼层
谢谢兄弟了 准备用施耐德Acti9系列
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-7-29 21:27 | 显示全部楼层
laf233 发表于 2013-7-28 17:16
只看了新房门口的进线只有两根线,还没注意楼下进入电表是否有接地线。如果没有的话,要重做的话比较麻烦吧 ...

电箱是铁质的吧,系统应该有地线入户的呀!如果没有,接铁质电箱做地线吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-7-29 21:27 | 显示全部楼层
aiqinggeqian 发表于 2013-7-29 09:42
谢谢兄弟了 准备用施耐德Acti9系列

施耐德的东西不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-7-29 21:28 | 显示全部楼层
aiqinggeqian 发表于 2013-7-29 09:42
谢谢兄弟了 准备用施耐德Acti9系列

施耐德的东西不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

96

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-7-24
发表于 2013-7-29 21:50 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-7-29 21:27
电箱是铁质的吧,系统应该有地线入户的呀!如果没有,接铁质电箱做地线吧!

再偷工减料不可能把地线也省了吧 [s:33]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-7-30 21:34 | 显示全部楼层
aiqinggeqian 发表于 2013-7-29 21:50
再偷工减料不可能把地线也省了吧

问问物业工程部的,或者找电工来问问。再差也不会少地线的,这是安全问题。不是漏水
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

27

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-10
发表于 2013-8-4 16:21 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-7-30 21:34
问问物业工程部的,或者找电工来问问。再差也不会少地线的,这是安全问题。不是漏水

室内总开2P40A+稳压
北照明1P10A次卧+厨卫+餐厅+洗衣房
南照明1P10A主卧+客厅+书房+阳台
厨房插座DPN25A+漏保模块油烟机+电饭煲+净水器+电热水壶+微波炉+烤箱蒸箱(筹)
冰箱插座DPN10A+漏保模块冰箱
卫生间+洗衣房插座DPN25A+漏保模块暖浴快+小厨宝+吹风机+洗衣机+干衣机
客厅插座DPN20A+漏保模块电视+投影+功放+机顶盒+HTPC+蓝光机+低音炮+PS3
主卧插座DPN20A+漏保模块
客卧插座DPN20A+漏保模块
中央空调外机4P制冷功率11.2kw
中央空调内机7.1+3.5+2.5kw  3匹+1.5匹+1匹


f兄帮我参考下,暂定是这样的了
有若干问题请教,先谢谢了
1. 这个设计基本是除了2个照明回路,其他插座回路都是1P的DPN断路器+1P漏电保护的,也就是每个插座回路是2P的位置,强电箱可能要20P还不够了?
2. 婚房,客卧基本没人住,这个插座回路可以和主卧的回路合成一个么
3. 中央空调的外机单独一路,内机是3个加起来一路么?如果3内机也要分开回路,那不是又要加大了?另外,中央空调的空开需要漏保么?
4. 如果按照上面的设计来,电线各要多少粗?
5. 有可以优化的地方么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-8-5 22:41 | 显示全部楼层
ghostprince 发表于 2013-8-4 16:21
f兄帮我参考下,暂定是这样的了
有若干问题请教,先谢谢了
1. 这个设计基本是除了2个照明回路,其他 ...

1,照明合并成1路,用1p16A空开
2,可以,如果卧室不用取暖器,可以将所以卧室的插座合并成1个回路。
3,空调内机,可以分2个回路,7kW一个,3.5+2.5kW一个。空调用漏保
4,照明2.5,插座2.5,厨房4.0,洗卫4.0,外机6.0,内机4.0.
5,可以在总开后设置2级,用漏保控制所有插座,3级插座回路就可以用1p空开了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

27

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-10
发表于 2013-8-6 12:30 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-8-5 22:41
1,照明合并成1路,用1p16A空开
2,可以,如果卧室不用取暖器,可以将所以卧室的插座合并成1个回路。
3 ...

感谢回复,考虑了您的建议以后出来3个方案,麻烦您在合理性和安全性方面来推荐一种(价格没差几百,对后期的维护和使用体验来说太廉价了,因此价格就不讨论了)另外,我家强电箱好像除了空开,还有开放商放置的占2位的闸刀?
DSC_0162111.jpg


户外电表空开2P40A
方案一
室内总开2P40A+稳压
北照明1P10A次卧+厨卫+餐厅+洗衣房
南照明1P10A主卧+客厅+书房+阳台
厨房插座DPN25A+漏保模块油烟机+电饭煲+净水器+电热水壶+微波炉+烤箱蒸箱(筹)
冰箱插座DPN10A+漏保模块冰箱
卫生间+洗衣房插座DPN25A+漏保模块暖浴快+小厨宝+吹风机+洗衣机+干衣机
客厅插座DPN20A+漏保模块电视+投影+功放+机顶盒+HTPC+蓝光机+低音炮+PS3
主卧插座DPN20A+漏保模块
客卧插座DPN20A+漏保模块
中央空调外机4P制冷功率11.2kw
中央空调内机7.1+3.5+2.5kw  3匹+1.5匹+1匹

方案一共21+2闸刀=23P,空开1054.724P天翼265,共1300
方案二
室内总开2P40A+稳压3P
北照明1P10A1P
南照明1P10A1P
冰箱插座DPN10A+漏保模块2P
客厅插座DPN20A+漏保模块2P
二级插座回路总开2P32A+漏保模块4P
卫生间+洗衣房插座DPN25A1P
主卧插座DPN20A1P
客卧插座DPN20A1P
中央空调外机
1P
中央空调内机
1P
方案二18+2闸刀=20P,空开77520P天翼200,共975
方案三
室内总开2P40A+稳压3P
北照明1P10A1P
南照明1P10A1P
厨房插座DPN25A+漏保模块2P
冰箱插座DPN10A单片带漏保1P
卫生间+洗衣房插座DPN25A+漏保模块2P
客厅插座DPN20A+漏保模块2P
主卧插座DPN20A单片带漏保1P
客卧插座DPN20A单片带漏保1P
中央空调外机
2P
中央空调内机
2P
方案三18+2总闸=20P,空开1048.620P天翼200,共1250

回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-8-6 14:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 flerlee 于 2013-8-6 14:31 编辑
ghostprince 发表于 2013-8-6 12:30
感谢回复,考虑了您的建议以后出来3个方案,麻烦您在合理性和安全性方面来推荐一种(价格没差几百,对后期 ...


基于你的方案,我做了2个改进的方案,方案1---16位,性价比高,普装;方案2----19位,精装。
1)63A闸刀换成C63A 2P空开,不换也行,如果你能方便拿到63A的保险管。我的建议是换空开。
2)空调外机回路的空开按4匹计算,空调内机---按我的理解,只是风管机吧,也就是出风和进风。
3)照明,坚决合并
4)主卧和客卧合并。
5)漏保是指带过载,短路+漏电保护一体的,2位。与漏电开关不同,漏电开关只有漏保保护,没有过载短路保护。
6)不要稳压,现在的电压足够稳定。电力公司虽然够黑,电网质量还是不错。
Untitled.jpg

你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

27

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-10
发表于 2013-8-6 22:25 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-8-6 14:30
基于你的方案,我做了2个改进的方案,方案1---16位,性价比高,普装;方案2----19位,精装。
1)63A闸 ...

谢谢,但是户外电表那的每户空开都是40A的。。。。我室内能换63A?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

27

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-10
发表于 2013-8-6 22:33 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-8-6 14:30
基于你的方案,我做了2个改进的方案,方案1---16位,性价比高,普装;方案2----19位,精装。
1)63A闸 ...

另外,关于漏保,我上2个图,我说的是这2种类型的,一种是2P位,一种是1P位,应该都是漏保而不是你说的漏电开关吧。

借用宏辉的2个图2P位的漏保空开
产品名称:施耐德Acti9系列 iDPNa漏电断路器
产品型号:A9P08625+A9Y53625
产品构成:iDPNa漏电断路器+Vigi iDPN ELE电子式剩余电流动作保
T2y9J9XaJaXXXXXXXX_!!52337590.jpg
1P位的漏保空开
产品名称:施耐德Acti9系列 iDPNa+漏电断路器
产品型号:A9D91620
产品结构:占位18MM宽,含漏电保护,过流过载保护
T2rJRlXkhNXXXXXXXX_!!52337590.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

27

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-10
发表于 2013-8-6 22:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 ghostprince 于 2013-8-6 22:40 编辑
flerlee 发表于 2013-8-6 14:30
基于你的方案,我做了2个改进的方案,方案1---16位,性价比高,普装;方案2----19位,精装。
1)63A闸 ...

F兄,这是我户外的楼层电表箱那的每户空开,我看是C40的呀,那室内换C63妥么另另外,我冰箱单独一路本来是C10的,您改成C16的?难道C10不够大吗
冰箱定了西门子KK28A4620W,官网上也没有功率显示,只有个24小时的耗电量=。=
DSC_0170.jpg


回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-8-7 07:59 | 显示全部楼层
ghostprince 发表于 2013-8-6 22:37
F兄,这是我户外的楼层电表箱那的每户空开,我看是C40的呀,那室内换C63妥么另另外,我冰箱单独一路本来是 ...


1.既然总配电箱是40A,为何入户那弄个63A的保险丝,有点费解。
2.参照我给的图,将40A做总开,将第二级的40A换成32A的。
3.你提供的2个图,都是漏电保护器,都可以用。
4,冰箱回路,用10A或者16A都可以,16A比较好买,10A经常缺货。
回复 支持 反对