楼主: 小三哥

我是电工高级技师,大家如果电有什么问题,乐意为大家出出主意!

  [复制链接]

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-9-3 18:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 flerlee 于 2013-9-3 18:57 编辑
电达人 发表于 2013-9-3 14:16
另外补充一下,现在灯具接的空开是dpn的,是否因为零线也切断,所以插座没电了?
如果换成单极只断火线的 ...

是的,如果电工说的是对的。其实很容易验证,将灯具的DPN的N线跳过空开,看看插座是否有电。
另外,电工的这种布线方法,简直是乱来。没有地线,也能接漏保。墙体,大地就是地线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

30

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-9
发表于 2013-9-4 18:08 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-9-3 18:55
是的,如果电工说的是对的。其实很容易验证,将灯具的DPN的N线跳过空开,看看插座是否有电。
另外,电工 ...

"灯具的DPN的N线跳过空开"
这样测试要动到配电箱里面,暂时没敢动。
但有这样测试一下:灯具的空开打开,其余所有的空开或漏保关闭,此时洗手间插座是有电的。
现象是否说明①电工说法错误,实际他的火线和零线都是借的灯具回路?
        或者②电工说法正确,他的火线既不是接在灯具的回路,也不是接在别的插座回路,直接接的总开关?

有②的猜测,是我发现总开的出线那里有2根火线,不知道正常是不是应该只有一根?如图:

总开

总开
                     
无奈的接线。。。

无奈的接线

无奈的接线
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-9-4 22:29 | 显示全部楼层
电达人 发表于 2013-9-4 18:08
"灯具的DPN的N线跳过空开"
这样测试要动到配电箱里面,暂时没敢动。
但有这样测试一下:灯具的空开打开 ...

这个电工真是奇葩。我倒是希望他说的是正确的。
应该还没跟电工结账吧?我的建议是:不用理他的说法是否正确,反正要求他解决你发现的问题,保证灯具DPN断开,洗卫插座也得有电,另外将洗卫插座活路换成漏保。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

13

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-9-4
发表于 2013-9-5 22:15 | 显示全部楼层
神贴啊,爬得累死了,求教各位大大,爸妈的新家159方三室两厅两卫,两老住,基本都是些常用的电器,我自己的方案是:总开 40A空开 ,支路1, 5匹东芝中央空调外机 32A空开;支路2, 4台空调内机串联,16A空开;支路 345,一厨2卫,20A漏保;支路6 7,插座,16A带漏保;支路8,空气能热水器 16A带漏保;支路9,10, 照明 10A空开。原先电工开的单子是,40A漏保总开1只,32A空开2只,20A空开10只,LG功课也不做就照单买齐了施耐得全套,还很得意地跟我讲花了6百块,苍天啊,现在我要给他全换掉,请各位指点,我配的有没有什么问题?还有,家里请的这个电工,原来看他开槽规范,布线整齐,以为很不错了,女人对电一窍不通啊,只会看这些,现在看他开的单子,感觉不是很靠谱啊,以后监工怎么监啊,求各位大大指点,拜谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

13

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-9-4
发表于 2013-9-5 22:27 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2011-4-2 11:04
一台空调一个回路一个空开的好处:当某一台空调故障或者维修时,不会影响其他空调的使用;另外,例如一台3p ...

回复 1436# jeremy_zc 的帖子
一台空调一个回路一个空开的好处:当某一台空调故障或者维修时,不会影响其他空调的使用;另外,例如一台3p+2台1p这样的配置,单独空开可以分别保护空调的过载,如果只用一个空开控制,对于1p的空调,就失去过载保护意义了。
实际操作中,如果电箱的空开位数不够,或者其他原因,也可以将所有的空调做一个回路,用1个空开控制,但要留意空调的台数以及每台空调的功率。


那请问中央空调也是一样的道理吗?我问过我买的中央空调销售,他说4台内机串联电流不大,不需要一台1路,内机他们都是串联了装的,16A。5匹1拖4分别是 3,1.7,1,0.8。如果电箱位数够,是否应该要求他们分开?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

13

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-9-4
发表于 2013-9-5 22:42 | 显示全部楼层
请问,卫生间2600W风暖机带led灯,卫洗丽,镜灯,插座(1700W吹风机),是全部做成一个回路,用4平方线,20A dpn漏保吗?  厨房间,也只有微波炉,冰箱,油烟机,电饭锅,没有小厨宝,垃圾处理器,烤箱等电器,也需要用4平方线,20A dpn漏保吗?还是漏保要减小到16? 谢谢大家。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

13

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-9-4
发表于 2013-9-5 22:55 | 显示全部楼层
Sorry我真是问题多多,看到好多人都说照明和空调是不需要带漏保,但是又有个贴说所有插座都要经过漏保包括空调插座,我真是昏掉了,到底是要不要啊,我家是中央空调,外机放设备平台,和空气能热水器放一起。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

30

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-9
发表于 2013-9-6 11:25 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-9-4 22:29
这个电工真是奇葩。我倒是希望他说的是正确的。
应该还没跟电工结账吧?我的建议是:不用理他的说法是否 ...

后来我有拆开洗手间相邻的插座和开关,发现开关的火线好像也是从插座借的。 (我被完全混乱了。。。)
    3.jpg     4.JPG

这个电工是有问题,完全游击队作风。
听说包工头跟电工是结清了,不过这些问题都要找包工头整改了。
后续有进展再来汇报下,非常感谢F大的指点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-9-10 09:11 | 显示全部楼层
电达人 发表于 2013-9-6 11:25
后来我有拆开洗手间相邻的插座和开关,发现开关的火线好像也是从插座借的。 (我被完全混乱了。。。)
  ...

电路问题,一定得弄好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-9-10 09:12 | 显示全部楼层
joemama 发表于 2013-9-5 22:27
回复 1436# jeremy_zc 的帖子

那请问中央空调也是一样的道理吗?我问过我买的中央空调销售,他说4台内 ...


空调销售说的没错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-9-10 09:14 | 显示全部楼层
joemama 发表于 2013-9-5 22:42
请问,卫生间2600W风暖机带led灯,卫洗丽,镜灯,插座(1700W吹风机),是全部做成一个回路,用4平方线,20 ...

是的。洗卫和厨房插座都得用漏保。都用20A。
回复 支持 反对

使用道具 举报

尚美家家饰 该用户已被删除
发表于 2013-9-11 15:29 | 显示全部楼层
大家好,我想请教一下,家里的开关插座用的是BV硬线,遇到线多的时候很不容易往墙壁开关里面接,请问这种情况应该怎么接呢?比如3根的话,先接到一起,再引出1根来?缠住就行?还是用冷压端子呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-9-11 19:33 | 显示全部楼层
尚美家家饰 发表于 2013-9-11 15:29
大家好,我想请教一下,家里的开关插座用的是BV硬线,遇到线多的时候很不容易往墙壁开关里面接,请问这种情 ...

端子接线能力有要求的,比如10A的端子最多接2条4.0的线。接过多的线,端子的载流能力受不了。
线多的,用接线排过渡
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

18

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-3-10
发表于 2013-9-11 22:25 | 显示全部楼层
再请教一下,新房没地线的问题一直没解决。前两天在开工交底时让电工解决,电工也没好的解决办法,项目经理说把接地线连接到混凝土的钢筋上的办法可行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

尚美家家饰 该用户已被删除
发表于 2013-9-12 09:35 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-9-11 19:33
端子接线能力有要求的,比如10A的端子最多接2条4.0的线。接过多的线,端子的载流能力受不了。
线多的,用 ...

可是普通墙壁开关里面根本放不下接线排啊,只能几根接到一起。我就是不清楚这几根往一块接怎么接比较正规安全。太大太硬的东西还放不到盒里面去。
回复 支持 反对

使用道具 举报