我是电工高级技师,大家如果电有什么问题,乐意为大家出出主意!

  [复制链接]

5

主题

13

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-9-4
发表于 2013-9-5 22:27 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2011-4-2 11:04
一台空调一个回路一个空开的好处:当某一台空调故障或者维修时,不会影响其他空调的使用;另外,例如一台3p ...

回复 1436# jeremy_zc 的帖子
一台空调一个回路一个空开的好处:当某一台空调故障或者维修时,不会影响其他空调的使用;另外,例如一台3p+2台1p这样的配置,单独空开可以分别保护空调的过载,如果只用一个空开控制,对于1p的空调,就失去过载保护意义了。
实际操作中,如果电箱的空开位数不够,或者其他原因,也可以将所有的空调做一个回路,用1个空开控制,但要留意空调的台数以及每台空调的功率。


那请问中央空调也是一样的道理吗?我问过我买的中央空调销售,他说4台内机串联电流不大,不需要一台1路,内机他们都是串联了装的,16A。5匹1拖4分别是 3,1.7,1,0.8。如果电箱位数够,是否应该要求他们分开?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

13

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-9-4
发表于 2013-9-5 22:42 | 显示全部楼层
请问,卫生间2600W风暖机带led灯,卫洗丽,镜灯,插座(1700W吹风机),是全部做成一个回路,用4平方线,20A dpn漏保吗?  厨房间,也只有微波炉,冰箱,油烟机,电饭锅,没有小厨宝,垃圾处理器,烤箱等电器,也需要用4平方线,20A dpn漏保吗?还是漏保要减小到16? 谢谢大家。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

13

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-9-4
发表于 2013-9-5 22:55 | 显示全部楼层
Sorry我真是问题多多,看到好多人都说照明和空调是不需要带漏保,但是又有个贴说所有插座都要经过漏保包括空调插座,我真是昏掉了,到底是要不要啊,我家是中央空调,外机放设备平台,和空气能热水器放一起。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

30

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-9
发表于 2013-9-6 11:25 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-9-4 22:29
这个电工真是奇葩。我倒是希望他说的是正确的。
应该还没跟电工结账吧?我的建议是:不用理他的说法是否 ...

后来我有拆开洗手间相邻的插座和开关,发现开关的火线好像也是从插座借的。 (我被完全混乱了。。。)
    3.jpg     4.JPG

这个电工是有问题,完全游击队作风。
听说包工头跟电工是结清了,不过这些问题都要找包工头整改了。
后续有进展再来汇报下,非常感谢F大的指点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-9-10 09:11 | 显示全部楼层
电达人 发表于 2013-9-6 11:25
后来我有拆开洗手间相邻的插座和开关,发现开关的火线好像也是从插座借的。 (我被完全混乱了。。。)
  ...

电路问题,一定得弄好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-9-10 09:12 | 显示全部楼层
joemama 发表于 2013-9-5 22:27
回复 1436# jeremy_zc 的帖子

那请问中央空调也是一样的道理吗?我问过我买的中央空调销售,他说4台内 ...


空调销售说的没错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-9-10 09:14 | 显示全部楼层
joemama 发表于 2013-9-5 22:42
请问,卫生间2600W风暖机带led灯,卫洗丽,镜灯,插座(1700W吹风机),是全部做成一个回路,用4平方线,20 ...

是的。洗卫和厨房插座都得用漏保。都用20A。
回复 支持 反对

使用道具 举报

尚美家家饰 该用户已被删除
发表于 2013-9-11 15:29 | 显示全部楼层
大家好,我想请教一下,家里的开关插座用的是BV硬线,遇到线多的时候很不容易往墙壁开关里面接,请问这种情况应该怎么接呢?比如3根的话,先接到一起,再引出1根来?缠住就行?还是用冷压端子呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-9-11 19:33 | 显示全部楼层
尚美家家饰 发表于 2013-9-11 15:29
大家好,我想请教一下,家里的开关插座用的是BV硬线,遇到线多的时候很不容易往墙壁开关里面接,请问这种情 ...

端子接线能力有要求的,比如10A的端子最多接2条4.0的线。接过多的线,端子的载流能力受不了。
线多的,用接线排过渡
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

18

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-3-10
发表于 2013-9-11 22:25 | 显示全部楼层
再请教一下,新房没地线的问题一直没解决。前两天在开工交底时让电工解决,电工也没好的解决办法,项目经理说把接地线连接到混凝土的钢筋上的办法可行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

尚美家家饰 该用户已被删除
发表于 2013-9-12 09:35 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-9-11 19:33
端子接线能力有要求的,比如10A的端子最多接2条4.0的线。接过多的线,端子的载流能力受不了。
线多的,用 ...

可是普通墙壁开关里面根本放不下接线排啊,只能几根接到一起。我就是不清楚这几根往一块接怎么接比较正规安全。太大太硬的东西还放不到盒里面去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-9-12 19:35 | 显示全部楼层
尚美家家饰 发表于 2013-9-12 09:35
可是普通墙壁开关里面根本放不下接线排啊,只能几根接到一起。我就是不清楚这几根往一块接怎么接比较正规 ...

照明回路并线,很简单的事情,一般电工都会的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-9-12 19:36 | 显示全部楼层
laf233 发表于 2013-9-11 22:25
再请教一下,新房没地线的问题一直没解决。前两天在开工交底时让电工解决,电工也没好的解决办法,项目经理 ...

有系统地线,跟零线火线一起入户的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

28

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-9-2
发表于 2013-9-13 00:57 | 显示全部楼层
请版主及各位高手帮帮忙,家里的房间及厕所的照明是一路,插座开关是另一路,插座一路不跳闸,但照明一路老是跳闸,把闸打上去后它又不马上跳,过一两个小时它才跳,有一次晚上睡觉了,房间没开灯,但深夜它又突然跳闸,叫工程队的人来查了两天,查不出原因,请教究竟是什么原因?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-9-13 21:27 | 显示全部楼层
2842466609 发表于 2013-9-13 00:57
请版主及各位高手帮帮忙,家里的房间及厕所的照明是一路,插座开关是另一路,插座一路不跳闸,但照明一路老 ...

说清楚点,是几个回路?最好上配电箱的图片。
照明回路有没有插座?照明一路跳闸,这闸是空开,DPN还是漏保?
回复 支持 反对