我是电工高级技师,大家如果电有什么问题,乐意为大家出出主意!

  [复制链接]

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-7-20 07:27 | 显示全部楼层
原帖由 jesson 于 2010-7-20 00:34 发表


是不是将接地线与卫生间的这个接口连接,更好的接地?

三哥的意思是做个等电位连接,以免不同电器的接地之间有电势差,造成隐患。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

82

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-11
发表于 2010-7-21 17:29 | 显示全部楼层
咨询一下,我家里现在是三室二厅一厨一卫。
跑线原则如下:
1:厨房一回路专线(4平方线) 【包含各种厨房电器,有厨室】
2:卫生间专线一回路(4平方线)【有浴霸】
3:大/小卧室,书房空调共用专线一回路(4平方线)【每个卧室各一台大1.5P以内壁挂式空调】
4:客厅空调专线一回路(4平方线)【3P以内立式空调一台】
5:饭厅/客厅、卧室插座一回路(2.5平方线)
6:书房/阳台 插座一回路(2.5平方线)
7:所有照明一回路(进出开关2.5平方线)
8:厨房冰箱专线一回路 (2.5平方线,不进总开关,以便长期不在家的情况下,关闭总电源以后保证冰箱可以工作)
我该买什么样的空气开关?是空气开关还是漏电开关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-7-21 19:14 | 显示全部楼层
回楼上,冰箱单独走线可以,原来也画过这种图,就是冰箱在总闸前的,但这样在电气上不严谨,完全可以关断除总闸和冰箱外的所有分闸。
经你个图参考一下,根据你的初步情况减去一路厨房和一路主卫就可以,另外总闸应根据你的入户线径或电表箱内的微断总闸来确定。

检查编辑了一下,加上了各回路电线的数量。
照明主线还是2。5平方线,分线可以用1。5的。
1P空调用4平方线是很保险,不过有点浪费,改成2。5吧。

[ 本帖最后由 ak76 于 2011-5-10 00:43 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-7-21 20:08 | 显示全部楼层

回复 563# 李拾舟 的帖子

3:大/小卧室,书房空调共用专线一回路(4平方线)【每个卧室各一台大1.5P以内壁挂式空调】
   条件允许,最好放2跟专线,这样留有后路!《当然就线直径来说,4平方,带2个2.5P的空调也够了!
    插座选择漏保。照明选择空开就可以了!!
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-7-21 20:10 | 显示全部楼层

回复 564# ak76 的帖子

AK的电路很合理!!:loveliness:
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-7-21 20:10 | 显示全部楼层

回复 558# flerlee 的帖子

[s:20] [s:20]
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

7

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-25
发表于 2010-7-23 22:24 | 显示全部楼层
请教版主,我的吸顶灯(电子整流器的)为什么开灯的时候先亮一半(大概50%的亮度)过1秒左右再全亮。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

126

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-2
发表于 2010-7-23 22:58 | 显示全部楼层
原帖由 李拾舟 于 2010-7-21 17:29 发表
咨询一下,我家里现在是三室二厅一厨一卫。
跑线原则如下:
1:厨房一回路专线(4平方线) 【包含各种厨房电器,有厨室】
2:卫生间专线一回路(4平方线)【有浴霸】
3:大/小卧室,书房空调共用专线一回路(4平 ...



卫生间大的用电器,电热水器,暖风机【1500W】。用浴霸不实用,我们都知道人是先冷腿的。浴霸的热量是从上往下走的,腿却是冷的。暖风机的热量是从下往上走的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-7-24 00:16 | 显示全部楼层
浴霸伤小孩眼睛,头热脚冷
暖风机吹身上会感冒,只能先加热后停机
淋浴房的玻璃热胀冷缩有碎裂的可能
卫生间装空调取暖有受潮短路的风险
装大升数热水器增大热水流量不断冲身上,但成本太高
。。。。。

每种取暖方式都有优缺点,虽然很多人说暖风机效果好,但我认为它是不太靠谱的。两个1200W的电吹风相当于一个暖风机吧,可放在4平方不到的卫生间吹半小时只升温4度多(听了大家对暖风机介绍,心动后无聊做的实验),也许是保温效果不好吧。  现在用普通浴霸+浴帘的方式,两个冬天用下来非常满意。

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-7-24 00:22 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-7-24 01:10 | 显示全部楼层
原帖由 zhx818 于 2010-7-23 22:24 发表
请教版主,我的吸顶灯(电子整流器的)为什么开灯的时候先亮一半(大概50%的亮度)过1秒左右再全亮。
很多都会,连家用的台灯都这样。
我用的欧普,大的灯马上亮,有些小灯开了后一秒钟后才亮。
回复 支持 反对

使用道具 举报

101

主题

1564

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2010-7-24 08:22 | 显示全部楼层
我也来请教几个问题:

1,在有漏保的情况下,地线2.5的应该够了吧。

2,如果客厅、书房一组,两个卧室一组,插座线用4平方的是不是大了。

3,照明分两组,1.5的应该够了吧。我看ak用了2.5的。

4,理论上地线都是接在一起的,为什么还要等电势箱?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

7

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-25
发表于 2010-7-24 13:04 | 显示全部楼层
请教用未来光的TX,我装的未来光开灯的时候先亮大概1/4的灯管,大概1秒左右全亮,再马上回到设定的记忆亮度,大家的是这样吗?谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-7-24 16:26 | 显示全部楼层
原帖由 WIN555 于 2010-7-24 08:22 发表
我也来请教几个问题:

1,在有漏保的情况下,地线2.5的应该够了吧。

2,如果客厅、书房一组,两个卧室一组,插座线用4平方的是不是大了。

3,照明分两组,1.5的应该够了吧。我看ak用了2.5的。

4,理论上 ...

1。地线虽然平时不过电流,但它很重要(现在连照明都规定要布设地线,可见其重要性),用和L。N线一样粗细的比较好,在特殊情况下它的瞬时电流是很大的。
2。不大,只要你舍得投资,用2。5的也行,这个主要看你回路的电器功率而定。
3。主线应该用2。5的,这个规范里面有;根据实际的照明类型分线用1。5应该可以。
4。做局部等电位的目的是为了消除所属空间内金属部件可能产生的电位差,前面就提到过的。手里有一张等电位图,只是文字不太清楚,就不上传了。

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-7-24 16:41 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

101

主题

1564

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2010-7-24 19:59 | 显示全部楼层
地线实际上不是已经都连在一起的吗,难道这点距离产生了很大的影响?

[ 本帖最后由 WIN555 于 2010-7-24 20:00 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-7-24 20:47 | 显示全部楼层
为什么强调在卫生间搞等电位联接?因为洗卫本身的环境是比较潮湿的,虽然各自的插座都是带地线的,但是担心受潮后端子生锈,在各个插座间产生电位差,失去保护作用,所以再将洗卫的插座的地线重复一次联接,以提高安全。
其实也没必要买专用的等电位箱,在洗卫的墙上安装多一个墙盒,然后将所有的地线重复联接,然后搞个空白面板盖住就行了。

[ 本帖最后由 flerlee 于 2010-7-24 20:50 编辑 ]
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-3-29 05:01 , Processed in 0.140734 second(s), 23 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表