发表于 2010-7-5 13:57 | 显示全部楼层

标题

原帖由 flerlee 于 2010-7-5 11:27 发表
用电高峰,也碰上小区变压器烧,然后连续几次的通电,断电,通电,断电。结果家里的空调控制板挂了。空调售后维修空调的时候,和维修工闲聊怎样避免这种由变压器损坏电网通断导致家里的家用电器故障的办法。
有个方 ...
思路新颖,动手能力强,佩服!
手机上看不清图,晚上再欣赏。不过还有种很直接的方法就是空开上加装欠压脱扣附件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-7-5 14:15 | 显示全部楼层

标题

原帖由 deng3602 于 2010-7-5 13:30 发表
LZ热心人,谢谢!
请教问题,很快就装修,原设计充分考虑空调和插座走路,但照明部分设计比较粗,我不太想换线,想在原照明线基础上再加些线来增加照明电器,不知是否可以采取接线方式处理,另外,在接线盒里发现原线路 ...
新的灯具可以接在原来的接线盒内,只要原有电线够粗就行。问题是你新加的照明是否要另设开关单独控制,如果是那还要另外加线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

103

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-26
发表于 2010-7-6 07:51 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-7-5 14:15 发表

新的灯具可以接在原来的接线盒内,只要原有电线够粗就行。问题是你新加的照明是否要另设开关单独控制,如果是那还要另外加线。


我的电线分空调、插座、照明分别引线到总控制箱,分别是4M2、2.5M2、2.5M2,每款功能线分每层楼接入总控制箱。照明线是每层拉到各楼层,再分到楼层各个房间,部分房间肯定有新加照明线开关单独控制,但不管怎样加线,我理解肯定有接线头吧?这种是怎样加线呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-7-6 09:02 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-7-5 13:57 发表

思路新颖,动手能力强,佩服!
手机上看不清图,晚上再欣赏。不过还有种很直接的方法就是空开上加装欠压脱扣附件。


一句话点醒梦中人,我就一直在想,咱家想到的事情,别人不会没有想到吧。差点就要申请专利了。
始不知这个世界上还有一个东东叫做欠压脱扣附件,害我在家折腾了一下午。工控上用欠压脱扣附件比较多,家用较少,所以就大意了。
申明一下,用欠压脱扣附件比我的方法简单,方便了好几个量级。如果大家想在自家做,建议用欠压脱扣附件安装在空开上。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-7-6 09:11 | 显示全部楼层
原帖由 deng3602 于 2010-7-6 07:51 发表


我的电线分空调、插座、照明分别引线到总控制箱,分别是4M2、2.5M2、2.5M2,每款功能线分每层楼接入总控制箱。照明线是每层拉到各楼层,再分到楼层各个房间,部分房间肯定有新加照明线开关单独控制,但不管怎样加 ...

用如图所示的接线排处理:
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-7-6 12:59 | 显示全部楼层
敢情504楼说的不是家装啊。
如果是住宅楼房这样配线应该是不对的。如果是在工程上,我只见过每层楼照明用电从控制箱分出后,每层楼的分线直接在某个暗合里手工接线了事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

103

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-26
发表于 2010-7-6 21:42 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-7-6 12:59 发表
敢情504楼说的不是家装啊。
如果是住宅楼房这样配线应该是不对的。如果是在工程上,我只见过每层楼照明用电从控制箱分出后,每层楼的分线直接在某个暗合里手工接线了事。


我是家装,是个联排楼,总共有四层,我只发现在二楼有个分线合,总线合设计在地下室,一楼和三楼从设计图上看是有分线合,但在楼层上找不到,不知是否做成了暗合?

另外,感觉原来的线槽盒质量很一般,是否需要换掉?

厨房有双门冰箱、消毒柜、微波炉、油烟机这几样电器,原设计是2.5M2线路,是否有需要改为4M2线?

再次感谢大家帮忙!

[ 本帖最后由 deng3602 于 2010-7-7 08:05 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-7-7 21:42 | 显示全部楼层
如果是开发商这么设计,真的没见过。家装一般都是总线拉到户内再由户主自已分线(插座,照明等),公共走廊和楼梯照明在总表箱另外分线,和户主基本没太大没关系。
厨房一定要换4平方线。
另外可以问下小三哥,他做工程较多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-7-7 22:48 | 显示全部楼层

回复 508# deng3602 的帖子

最近联排楼的电路我设计了几套,所以稍微有点了解,,
      我们这里的联排楼现在基本上是5线入户了,《3相线,1零线,1接地》一般总入户箱在1楼,个人感觉总箱在地下室不是很方便,尔后一层有一个分箱,分别控制同层的照明和插座,现在好像这样的联排楼空调插座基本都没有预留了,《可能考虑住这楼的人基本上用中央空调了》所以在每个分箱预留了N个单P空开作为备用!!
    楼上朋友应该仔细再看下。感觉应该每层都有分箱的,不然实在是不合理!!如果实在没有,在实际装修中可以自己从总箱带,,记得要3线均匀分开!!
   有不懂得,再联系
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-7-7 22:53 | 显示全部楼层

回复 508# deng3602 的帖子

厨房如果用电设备多,功率大,甚至可以考虑2路4平方线进,有条件可以把2路做成双回路
    还有卫生间,也要考虑的,也是用电比较厉害的,
     总的一句话,实际的电线大小,要根据你自己的用电设备来决定,可大不可小[s:15]
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-7-8 00:13 | 显示全部楼层
原帖由 小三哥 于 2010-7-7 22:48 发表
最近联排楼的电路我设计了几套,所以稍微有点了解,,
      我们这里的联排楼现在基本上是5线入户了,《3相线,1零线,1接地》一般总入户箱在1楼,个人感觉总箱在地下室不是很方便,尔后一层有一个分箱,分别控制同 ...
三哥说的一层一个分箱是设在户外的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-7-8 11:22 | 显示全部楼层

回复 512# ak76 的帖子

76兄弟,不是在户外的,
    一般门口有个火表箱,通到一楼楼梯处设总箱包括一楼和地下室的照明和插座用电!
    然后一般是延总箱向上,也就是每层的楼梯口设单层分箱,
    一般大功率设备,如中央空调,尽量用三相的,从总箱直接带出!还有卫生间的桑拿房,厨房的有些大功率设备等等,都是用电大户,条件允许的话,最好双线路做成双回路,这样比较稳妥!
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

103

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-26
发表于 2010-7-8 11:29 | 显示全部楼层
原帖由 小三哥 于 2010-7-7 22:48 发表
最近联排楼的电路我设计了几套,所以稍微有点了解,,
      我们这里的联排楼现在基本上是5线入户了,《3相线,1零线,1接地》一般总入户箱在1楼,个人感觉总箱在地下室不是很方便,尔后一层有一个分箱,分别控制同 ...


现在仔细看了看,总箱设计在地下室,和车库在一起,只发现在二楼有个过线盒,还真没有发现有什么分箱,是不是分箱也要有空气开关?谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-7-8 11:57 | 显示全部楼层

回复 514# deng3602 的帖子

是的,过渡盒没有保护作用,这样很不方便,建议你自己可以把过渡盒换成pz 30的暗箱,这样比较好
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

88

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2009-4-27
发表于 2010-7-8 12:19 | 显示全部楼层
请LZ指点一下老平房改造电路的一些注意事项,我是个纯业余电工爱好者,简单的电路什么的还是会搞的,这次趁装修,打算自己动手从新做一遍电路。

电线是零 火 地 3根没错吧,为了预防房管局的二把刀电工
把外线的零 火接反,有啥预防措施不。
这个以前真遇到过,还好我发现及时,自己改了回来!


主要是厨房,厕所之类的电路不太熟悉,厕所用的电热水器,都说为了安全得配电平,这个我还真不懂。

这次是彻底的改造,已经把墙刨了,老线全部清理掉了,可惜电表还是老式的电表,没有地线,我得单独做根地线出来。

我的设想是,总表进我院里来,我接一个电箱,用若干空气开关分控线路:空调一路(6),照明一路(6),厨房一路(4),厕所一路(6),备用一路(2.5)
至于房间还没考虑好是按房间分控还是分成多路交叉覆盖(4 )(暂定是分成3路),


哪些得用漏电开关,价格能接受的正泰或者德力西的给推荐一下。

另外地线我是集中到电箱再走一根入地,或者在院墙找个合适位置直接出墙后入地。

地线都用2.5方的可以了吧,还是必须得和电线匹配。
请指教[s:97]

[ 本帖最后由 niub 于 2010-7-8 12:25 编辑 ]
回复 支持 反对