我自己设计的空开回路
总开关10mm2 4P63A漏保
支路1 4mm2 1P DPN20A 客厅空调
支路2 2.5mm2 1P DPN16A 主卧空调
支路3 2.5mm2 1P DPN16A 客卧1空调
支路4 2.5mm2 1P DPN16A 客卧2空调
支路5 2.5mm2 1P DPN16A 书房空调
支路6 4mm2 1P DPN20A 客厅功放音响
支路7 1.5mm2 1P DPN10A 照明线路A客厅书房过道厨房+北阳台
支路8 1.5mm2 1P DPN10A 照明线路B卧室+南阳台
支路9 2.5mm2 1P DPN16A 插座1(客厅书房餐厅+北阳台)
支路10 2.5mm2 1P DPN16A 插座2(卧室)
支路11 4 mm2 2P DPN20A漏保南阳台插座(洗衣机+洗衣池小厨宝)
支路12 2.5mm2 2P DPN16A漏保 空气能热水器+循环泵
支路13 4 mm2主线2.5mm2 支线2P DPN20A漏保厨房1(冰箱+电饭煲+微波炉等)
支路14 4 mm2主线2.5mm2 支线2P DPN20A漏保厨房2(洗碗机+抽油烟机+电磁炉等)
支路15 4 mm2 2P DPN20A漏保客卫(干区小厨宝+风暖+卫洗丽+电吹风+插座)
支路16 4 mm2 2P DPN20A漏保主卫(风暖+卫洗丽+电吹风+插座)
一共26p
各位大大看下合理不,哪里要修改的多提点意见啊马上要动工了
abb的GS261漏保和SN201系列的双进双出一起使用吗