发表于 2010-6-8 13:12 | 显示全部楼层
AK,照明不进漏电,很合理。
另外,如果4567是带过载保护的漏电断路器,12就显得多余了。如果4567只是单纯的漏电保护器(没有过载保护),12就有必要了。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

126

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-2
发表于 2010-6-8 13:38 | 显示全部楼层
原帖由 根号2 于 2010-6-3 17:24 发表

都有经过漏保的..



像438楼的配电箱配置图,这是开发商偷工减料配电箱,如果漏电开关失灵了,那么后果。。。。

最好是插座,卫生间,灶房,空调等每个都要装漏电开关。一个坏了其他不影响使用。不能为了省一点钱,拿全家人的生命开玩笑。毕竟人得生命只有一次,

[ 本帖最后由 新手上路二 于 2010-6-8 13:43 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-6-8 16:16 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2010-6-8 13:12 发表
AK,照明不进漏电,很合理。
另外,如果4567是带过载保护的漏电断路器,12就显得多余了。如果4567只是单纯的漏电保护器(没有过载保护),12就有必要了。
是的,我也是这个意思。只是太省了些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

142

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-24
发表于 2010-6-8 23:52 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

52

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-11-15
发表于 2010-6-13 16:47 | 显示全部楼层

户型图是这样的
我自己设计的空开回路
总开关10mm2 4P63A漏保
支路1 4mm2 1P DPN20A 客厅空调

支路2 2.5mm2 1P DPN16A 主卧空调
支路3 2.5mm2 1P DPN16A 客卧1空调
支路4 2.5mm2 1P DPN16A 客卧2空调
支路5 2.5mm2 1P DPN16A 书房空调
支路6 4mm2 1P DPN20A 客厅功放音响
支路7 1.5mm2 1P DPN10A 照明线路A客厅书房过道厨房+北阳台
支路8 1.5mm2 1P DPN10A 照明线路B卧室+南阳台
支路9 2.5mm2 1P DPN16A 插座1(客厅书房餐厅+北阳台)
支路10 2.5mm2 1P DPN16A 插座2(卧室)
支路11 4 mm2 2P DPN20A漏保南阳台插座(洗衣机+洗衣池小厨宝)
支路12 2.5mm2 2P DPN16A漏保 空气能热水器+循环泵
支路13 4 mm2主线2.5mm2 支线2P DPN20A漏保厨房1(冰箱+电饭煲+微波炉等)
支路14 4 mm2主线2.5mm2 支线2P DPN20A漏保厨房2(洗碗机+抽油烟机+电磁炉等)
支路15 4 mm2 2P DPN20A漏保客卫(干区小厨宝+风暖+卫洗丽+电吹风+插座)
支路16 4 mm2 2P DPN20A漏保主卫(风暖+卫洗丽+电吹风+插座)
一共26p


各位大大看下合理不,哪里要修改的多提点意见啊马上要动工了


abb的GS261漏保和SN201系列的双进双出一起使用吗

[ 本帖最后由 87562719 于 2010-6-13 17:19 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

40

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-2-24
发表于 2010-6-13 16:51 | 显示全部楼层

音响电源

LZ:我准备单独接音响电源,用西门子的63A的漏电保护器,朋友推荐用2路,请指点!另外要不要净化电源?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-6-13 17:42 | 显示全部楼层
原帖由 87562719 于 2010-6-13 16:47 发表
2080977
户型图是这样的
我自己设计的空开回路
总开关10mm2 4P63A漏保
支路1 4mm2 1P DPN20A 客厅空调

支路2 2.5mm2 1P DPN16A 主卧空调
支路3 2.5mm2 1P DPN16A 客卧1空调
支路4 2.5mm2 1P DPN16A 客卧2空 ...

你确定是三相电入户?入户主线10平方?音响用专门的拖线排插?洗衣机小厨宝功率多大?厨房一定要设两路?

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-6-13 17:54 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

52

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-11-15
发表于 2010-6-13 19:47 | 显示全部楼层
不知道多大的入户线现08年中刚建的好的应该不会小,音响有准备用电源净化器,洗衣机准备上滚筒带烘干的,小厨宝最大功率在1500w左右只有冬天才用我在南方的。厨房很多电器没有列出2路估计是要的要不撑不住,电磁炉烤箱微波炉冰箱洗碗机抽排豆浆机电饭煲可能还会买个小的消毒柜后面可能还会买咖啡机
总开换成40A的撑的住不,
回复 支持 反对

使用道具 举报

smite001 该用户已被删除
发表于 2010-6-13 23:07 | 显示全部楼层
大家好,我想咨询下,我家里要装3台大1.5P的挂机,这3个空调的插座能否用4

平的线做在一个回路?还是分开3个回路比较好?还有,我其中有2台挂机的管线

要经过卫生间吊顶,那么空调的断路器是否要装带漏电保护的,还是说用普通的

1P断路器就可以了?还有,厨卫的照明我准备单独一路,这路的断路器是否也要

装带漏电保护的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-6-13 23:54 | 显示全部楼层
原帖由 87562719 于 2010-6-13 19:47 发表
不知道多大的入户线现08年中刚建的好的应该不会小,音响有准备用电源净化器,洗衣机准备上滚筒带烘干的,小厨宝最大功率在1500w左右只有冬天才用我在南方的。厨房很多电器没有列出2路估计是要的要不撑不住,电磁炉烤 ...

10平方进线用2P40A总闸是比较保险的,或者参照你家电表后面那个断路器大小选择,只能比它小或相等。不用带漏保。
客厅如果是柜式空调,建议另配独立的小空开箱,用漏电断路器。2P用20A,3P用25A的。
支路2-8较合理,有条件线径可相应选大一号的即空调用4平,照明用2。5平。
9-10应带漏保。
12最好用4平方线。
13-14个人认为电器不会同时使用,一路应该可以;而且是4平方线,别分什么支线了。

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-6-14 00:14 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

50

帖子

4

威望

禁止访问

交易诚信度
3
注册时间
2005-8-24
发表于 2010-6-14 00:16 | 显示全部楼层
请问搂住:
强电六线共管有没有问题?装修公司图省料,把六根强电塞一根管子里了,印象中是两路空调线,4平方的
这么做当然不符合规范,请问下不改可不可以?有没有安全隐患?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-6-14 11:31 | 显示全部楼层
原帖由 龙波 于 2010-6-13 16:51 发表
LZ:我准备单独接音响电源,用西门子的63A的漏电保护器,朋友推荐用2路,请指点!另外要不要净化电源?

用2P或者1P+N的都行,1P+N的便宜点。
说实话,对音响不太懂。关于用多大电流的漏保和是否净化电源。建议你去Hi-Fi板块或者多媒体板块问问。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-6-14 11:33 | 显示全部楼层
原帖由 cicicici 于 2010-6-14 00:16 发表
请问搂住:
强电六线共管有没有问题?装修公司图省料,把六根强电塞一根管子里了,印象中是两路空调线,4平方的
这么做当然不符合规范,请问下不改可不可以?有没有安全隐患?

只说弱电如电话线,网线,有线电视线之类的不能和强电(也就是电源线)放在一根PVC管里。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-6-14 11:38 | 显示全部楼层
原帖由 smite001 于 2010-6-13 23:07 发表
大家好,我想咨询下,我家里要装3台大1.5P的挂机,这3个空调的插座能否用4

平的线做在一个回路?还是分开3个回路比较好?还有,我其中有2台挂机的管线

要经过卫生间吊顶,那么空调的断路器是否要装带漏电保护的 ...


1)厨卫的照明单独一路,用断路器即可(如果有插座,就得用带漏保的断路器了)。
2)3台空调如果做一个回路也可以,用6.0的线,用C型25A的断路器(如果带辅热,就用C型32A)。
3)3台空调如果做3个回路,用2.5的线,用3个C型10A的断路器。
4)空调回路可以不用带漏保的断路器。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-6-14 13:17 | 显示全部楼层
原帖由 cicicici 于 2010-6-14 00:16 发表
请问搂住:
强电六线共管有没有问题?装修公司图省料,把六根强电塞一根管子里了,印象中是两路空调线,4平方的
这么做当然不符合规范,请问下不改可不可以?有没有安全隐患?

肯定是不符合规范的,不同回路不宜共管敷设。当然管子大倒也没什么大的隐患,以后换线麻烦,散热可能也差些,能改就改,贴了磁砖就算了。