楼上,不知道房子是住人还是当办公室用?
看着头晕啊。文字方面的几个问题,以个人理解回答一下吧
1。家用电涌保护器一般用最大放电电流20KA电压保护水平1。5KV的就可以;对ABB这类型号不太了解。顺带问一下,户外总箱设了电涌保护器吗?
2。家里是没有必要用插卡取电的。严格来说不间断用电要用到UPS电源,你有这种设备吗? 还是我理解错了,可能你说的不间断是指卡拿开后还要使一些电器不断电吧?如果这样是很好解决的,只要把你不想关的那些电器分成两路电(冰箱一路,电子设备一路)独立于插卡取电模块以外;或者把这两路电从总开关前面引出就行了。
3。空开之间连线方式有多种,跳接,汇流排,端子排,冷压端子分线都可以,不一定要用4平方线跳接。 既然从配电箱到各房间都是4平方线,为什么还要分2。5线呢?要知道现在插座接线施工都是同一线径跳接的。
4。这个问题要具体分析的,这贴子前面有相关回答,我空间里也有一张图,可以参考一下。从你的图里看照明和插座没有分开,这是不合理的。
5。你去卖灯的店里,他们会告诉你用多大的灯的。电线还有接缝吗?接头应该在接线盒或开关盒内。
还有冰箱56W每小时。。。。。真是晕了,让另几位高手给你出出主意吧。