家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: 小三哥

我是电工高级技师,大家如果电有什么问题,乐意为大家出出主意!

  [复制链接]

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-6-14 11:38 | 显示全部楼层
原帖由 smite001 于 2010-6-13 23:07 发表
大家好,我想咨询下,我家里要装3台大1.5P的挂机,这3个空调的插座能否用4

平的线做在一个回路?还是分开3个回路比较好?还有,我其中有2台挂机的管线

要经过卫生间吊顶,那么空调的断路器是否要装带漏电保护的 ...


1)厨卫的照明单独一路,用断路器即可(如果有插座,就得用带漏保的断路器了)。
2)3台空调如果做一个回路也可以,用6.0的线,用C型25A的断路器(如果带辅热,就用C型32A)。
3)3台空调如果做3个回路,用2.5的线,用3个C型10A的断路器。
4)空调回路可以不用带漏保的断路器。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-6-14 13:17 | 显示全部楼层
原帖由 cicicici 于 2010-6-14 00:16 发表
请问搂住:
强电六线共管有没有问题?装修公司图省料,把六根强电塞一根管子里了,印象中是两路空调线,4平方的
这么做当然不符合规范,请问下不改可不可以?有没有安全隐患?

肯定是不符合规范的,不同回路不宜共管敷设。当然管子大倒也没什么大的隐患,以后换线麻烦,散热可能也差些,能改就改,贴了磁砖就算了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

7

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-14
发表于 2010-6-15 00:03 | 显示全部楼层
总开关10mm2 4P63A漏保
人户线为三相四线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

7

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-14
发表于 2010-6-15 00:10 | 显示全部楼层
原帖由 cicicici 于 2010-6-14 00:16 发表
请问搂住:
强电六线共管有没有问题?装修公司图省料,把六根强电塞一根管子里了,印象中是两路空调线,4平方的
这么做当然不符合规范,请问下不改可不可以?有没有安全隐患?


一般4分线管【16】2,5平方电线窜两根,6分线管【20】窜2,5平方电线三根。电器安装规范标有。主要是考虑电线散热和以后好维修及线路好更换。
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-6-15 20:41 | 显示全部楼层

回复 451# cicicici 的帖子

按照标准,这样当然是不可以的,但是在实际中,这样的施工,应该说问题也不大,主要问题是以后换线有点麻烦,当然换线的可能性也很小,建议你如果可以改的话,就改,不能改了,也就算了!!
   还有弱电和强电可千万不要穿同根管路哦!!
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

50

帖子

4

威望

禁止访问

交易诚信度
3
注册时间
2005-8-24
发表于 2010-6-16 10:21 | 显示全部楼层
谢谢几位意见!
回复 支持 反对

使用道具 举报

121

主题

4936

帖子

16

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-11
发表于 2010-6-18 09:46 | 显示全部楼层
又来请教了..
没有地线的老房.在大的横樑上打个小洞.引条线勾住钢根焊紧当地线.可行吧?
听说无地线装电热水器是不允许的.

另外在网上查资料.又看到"保护接零"的方法.不过好像没听说哪个住宅用保护接零的?
在蹂躏中成长,成长后再蹂躏别人
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

126

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-2
发表于 2010-6-18 19:26 | 显示全部楼层
原帖由 根号2 于 2010-6-18 09:46 发表
又来请教了..
没有地线的老房.在大的横樑上打个小洞.引条线勾住钢根焊紧当地线.可行吧?
听说无地线装电热水器是不允许的.

另外在网上查资料.又看到"保护接零"的方法.不过好像没听说哪个住宅用保护接零的?



加一个漏电保护器就可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-6-18 21:58 | 显示全部楼层
原帖由 根号2 于 2010-6-18 09:46 发表
又来请教了..
没有地线的老房.在大的横樑上打个小洞.引条线勾住钢根焊紧当地线.可行吧?
听说无地线装电热水器是不允许的.

另外在网上查资料.又看到"保护接零"的方法.不过好像没听说哪个住宅用保护接零的?

勾住钢筋来做地线,当然可以。前提是不要破坏房屋的安全性。
说点题外话,有些人偷电的手法就是直接将N线接水管或者建筑物的钢筋。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-6-20 21:24 | 显示全部楼层

回复 460# 根号2 的帖子

不建议你这么做,如果没有接地,可以买带防电墙的电热水器,就可以了,当然加漏保会更安全[s:15]
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

126

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-2
发表于 2010-6-21 08:16 | 显示全部楼层
原帖由 小三哥 于 2010-6-20 21:24 发表
不建议你这么做,如果没有接地,可以买带防电墙的电热水器,就可以了,当然加漏保会更安全[s:15]


带防电墙的热水器安全吗,所谓的防电墙就是【两根朔料管】。但是水是导电的。最好加装漏电保护器,这样才更安全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

121

主题

4936

帖子

16

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-11
发表于 2010-6-21 09:49 | 显示全部楼层
谢谢各位..
在蹂躏中成长,成长后再蹂躏别人
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

16

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-8-21
发表于 2010-6-28 00:14 | 显示全部楼层

请教小三哥或ak76兄

小三哥及ak76兄:
    我的新房是两室两厅一厨一卫,电工师傅给我设计的电路如下,不知道合理不合理,他把每间房的照明和插座放在一个回路,我在这帖子里面看到好像应该照明和插座分开吧?然后空调他为什么要设计成不带漏电的,谢谢,请一定帮忙修改一下,马上要施工了。
型号                 用途                          铜线
2P 40A                             总开关                         6
DPN 16A带漏电      主卧插座+照明                  2.5
DPN 20A             主卧空调1.5p插座              4.0
DPN 16A                         主卧电地暖温控器插座           2.5
DPN 16A 带漏电      次卧插座+照明                  2.5
DPN 20A             次卧空调1.5p插座               4.0
DPN 16A                         次卧电地暖温控器插座           2.5
DPN 16A 带漏电       客厅插座+照明                 2.5
DPN 20A              客厅柜机空调大3p                           4.0
DPN 16A 带漏电       餐厅插座+照明                  2.5
DPN 16A 带漏电        卫生间插座+照明              2.5
DPN 20A 带漏电        厨房插座+照明                4.0
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-6-28 03:06 | 显示全部楼层

那两位一个接工程一个估计看世界杯了。

首先说一下,我三年前装修时电工也是把照明和插座放在一起的,也就是一个房间一路电。现在很后悔为什么不早点学习相关知识。分开控制的好处很多,先不说了先回答你的问题。
1。入户总线6平方是自已配的还是开发商配的?如果是前者最好换成3*10平方;如果不能换,总开关最好用32A的。
2。照明和普通电源插座应严格分开,你的房子插座可以分两路(比如客厅主卧一路,餐厅次卧一路),照明最好也分两路(比如南面一路,北面一路),这个可根据房子空间灵活设计,各路插座和照明都可用3*2。5平方线,主要记住一点,无论哪一路都要和其它回路完全独立开来,这样才能确保各分路的漏保正常使用。
3。 客厅空调最好用DPN25A带漏电,并且最好在空调附近位置埋一个独立的4位空开箱再把漏保装里面,因为柜机是没有插头的,配的电源线也不够长。很多人不知道这点,都忙着补救。
4。卫生间最好用20A带漏电,4平方线。
5。我在南方,对电地暖实在不懂,帮不了你,不过这东西功率大的话最好用4平方线。


再说我知道的两点:空调挂机可不用漏保是因为人一般不容易摸到机器,而且内机外壳基本上是塑料的。
                               各回路都要有地线。

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-6-28 03:11 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-6-28 03:39 | 显示全部楼层
用截屏方便多了。   
另外地暖可否考虑合并成一路(20A    4平方)?或者并到各自的卧室插座里?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-3-29 08:02 , Processed in 0.149300 second(s), 23 queries , Gzip On.