发表于 2010-6-2 17:05 | 显示全部楼层
家用应该是有功电表,多功能表或无功表一般不会用在这种场合的。记得原来的单位就有无功表。
不知问这个干什么?

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-6-2 17:29 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

121

主题

4936

帖子

16

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-11
发表于 2010-6-2 21:01 | 显示全部楼层
再次请问下..家里打算都是用2.5平方的线.3000W的电热水器该配多大的空开呢?
我朋友叫我空开配大点.不然很容易一开就跳.冲击电流大.
我看3000W最多也就15A吧.配32A空开会不会不合理?
2.5的线.空开最大配多少合理呢?
入户线4平方.屋内除了照明用1.5线外.其余都用2.5线.请问我下面这样可以吗?能保护吗?
总开 2P40A带漏保
照明 1P16A
厨房插座 1P32A
厅房插座 1P25A
空调 1P32A  (2台大1P的)
热水器 2P32A带漏保

在网上看到一些计算方式,对吗?
五、选择断路器(空气开关)安培计算法
1匹=735W≈750W
1.5匹=1.5×750W=1125W
2匹=2×750W=1500W
2.5匹=2.5×750W=1875 W 此计算法以此类推。
(1)例:3匹空调 器应选择多少A的空气开关?(220V电压)
750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。


[ 本帖最后由 根号2 于 2010-6-2 21:58 编辑 ]
在蹂躏中成长,成长后再蹂躏别人
回复 支持 反对

使用道具 举报

121

主题

4936

帖子

16

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-11
发表于 2010-6-2 21:03 | 显示全部楼层
另外.配电箱要怎么选购呢?我看梅兰和正泰价钱相差1倍呢.
有必要选梅兰这么贵吗?
在蹂躏中成长,成长后再蹂躏别人
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-6-3 03:17 | 显示全部楼层
倒过来回一下。
1。配电箱的选择现在大部分都用金属的,价钱贵的材质会厚一点,电气安全性能肯定是不错的,不管牌子,只要做工好无破损,内部空间大些,附件齐全,接线排设计合理就好。这个看你是否舍得多花钱了。
2。入户线才4平方,不知什么年代的房子,明显偏低了。你最好看看户外你家电表后面那个入户空开的大小,户内总闸不能大于这个空开;在实际住宅布设当中由于三根线穿管暗敷,4平方线用25A空开是极限了(为了导线安全留有余量,一般都推荐20A的)。40A的空开一般配10平方线。
3。各个分路空开选取都过大了,根据你的情况,照明10A,厨房20A,其余插座16A,两个空调各16A(大一匹用这个足够了,可能你空调比较老)就行了;不是越大越好的。
4。一般储水式电热水器功率不会超过2000W,你最好再了解一下。
5。电线尽可能换大一号的,特别是厨房和空调线。或者大功率电器少用些,比如热水器,有条件可以用燃气的。
另外对匹的功率算法只是个经验值,对现在的空调来说可能差别还较大,特别最后那个3匹空调的算法,太不准确了,别太当真。

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-6-3 03:19 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-6-3 07:14 | 显示全部楼层
原帖由 daibei8428 于 2010-6-2 16:53 发表
施耐德蓝韵系列如何

施耐德蓝韵,就是以前的奇胜,施耐德在收购奇胜后,将奇胜和梅兰日兰合2为1,统一成施耐德品牌。
主流品牌,放心使用。

[ 本帖最后由 flerlee 于 2010-6-3 09:51 编辑 ]
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-6-3 07:15 | 显示全部楼层
原帖由 根号2 于 2010-6-2 21:01 发表
再次请问下..家里打算都是用2.5平方的线.3000W的电热水器该配多大的空开呢?
我朋友叫我空开配大点.不然很容易一开就跳.冲击电流大.
我看3000W最多也就15A吧.配32A空开会不会不合理?
2.5的线.空开最大配多少合理呢 ...

用示波器抓过波形,空调的启动电流可以达到8-9倍,
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-6-3 07:16 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-6-2 17:05 发表
家用应该是有功电表,多功能表或无功表一般不会用在这种场合的。记得原来的单位就有无功表。
不知问这个干什么?

谢谢AK。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

121

主题

4936

帖子

16

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-11
发表于 2010-6-3 09:23 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-6-3 03:17 发表
倒过来回一下。
1。配电箱的选择现在大部分都用金属的,价钱贵的材质会厚一点,电气安全性能肯定是不错的,不管牌子,只要做工好无破损,内部空间大些,附件齐全,接线排设计合理就好。这个看你是否舍得多花钱了。
...

谢谢你的回复.按照这么说.不用考虑冲击电流的大小是吗?会不会一开电器就跳呢?
厨房里打算摆电烤箱.2000W左右.电饭煲800W左右.油烟机200W左右.
另外海尔有3000W的电热水器.功率分级可调的.
在蹂躏中成长,成长后再蹂躏别人
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-6-3 09:46 | 显示全部楼层
原帖由 根号2 于 2010-6-3 09:23 发表

谢谢你的回复.按照这么说.不用考虑冲击电流的大小是吗?会不会一开电器就跳呢?
厨房里打算摆电烤箱.2000W左右.电饭煲800W左右.油烟机200W左右.
另外海尔有3000W的电热水器.功率分级可调的.

1)冲击电流与空开:假设空调的额定工作电流是10A,那么启动电流在80-100A之间;空开的磁脱扣电流通常是本身额定的电流:B型是3-5倍,C型是5-7倍,D型是8-10倍;磁脱扣的时间是小于0.1s。如果采用B型额定电流10A的空开,那么空调的启动电流80-100A>B型额定10A空开的磁脱扣电流30A,那么一开空调,空开就会跳。如果是D型的10A空开,开启空调时跳闸的概率也存在。所以建议采用C型额定电流16A的空开控制额定电流10A的空调(不考虑辅热功率)。
另外说明一下,电感性负载入空调,冰箱,洗衣机这类负载才有冲击电流,当然空调的最大。电阻性负载如热水器,电饭煲之类的电器的冲击电流基本可以不考虑。
2)如果你的厨房打算用2000W的烤箱,3000W的电热水器,建议布线时采用4.0的铜线。

[ 本帖最后由 flerlee 于 2010-6-3 09:51 编辑 ]
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

121

主题

4936

帖子

16

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-11
发表于 2010-6-3 10:23 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2010-6-3 09:46 发表

1)冲击电流与空开:假设空调的额定工作电流是10A,那么启动电流在80-100A之间;空开的磁脱扣电流通常是本身额定的电流:B型是3-5倍,C型是5-7倍,D型是8-10倍;磁脱扣的时间是小于0.1s。如果采用B型额定电流10A的 ...


长知识了..非常感谢..
在蹂躏中成长,成长后再蹂躏别人
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

126

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-2
发表于 2010-6-3 16:55 | 显示全部楼层
原帖由 lxhlfl 于 2009-12-11 21:00 发表
麻烦画一张主卧单联三控图,就是三个在不同地方的开关控制一个灯,谢谢!

给个链接看一下。http://www.jiadiankx.com/bbs/viewthread.php?tid=30093&highlight=
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

126

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-2
发表于 2010-6-3 17:05 | 显示全部楼层
原帖由 根号2 于 2010-6-2 21:01 发表
再次请问下..家里打算都是用2.5平方的线.3000W的电热水器该配多大的空开呢?
我朋友叫我空开配大点.不然很容易一开就跳.冲击电流大.
我看3000W最多也就15A吧.配32A空开会不会不合理?
2.5的线.空开最大配多少合理呢 ...

建议所有的插座都要经过漏电保护器,毕竟人得生命只有一次。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

121

主题

4936

帖子

16

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-11
发表于 2010-6-3 17:24 | 显示全部楼层
原帖由 新手上路二 于 2010-6-3 17:05 发表

建议所有的插座都要经过漏电保护器,毕竟人得生命只有一次。。。。。

都有经过漏保的..
在蹂躏中成长,成长后再蹂躏别人
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

126

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-2
发表于 2010-6-4 19:50 | 显示全部楼层
原帖由 小三哥 于 2009-12-18 15:38 发表
我家是老房子 没有地线 现在想自己接地线 请问应该如何操作呢

  这个问题怎么说呢?首先你家在几楼,如果在底楼的话可以操作,但是高层的话,比较难办了!操作的话,找3根3米左右的渡锌角铁间隔3米左右打入地下, ...


建议在总开关处加装一个漏电开关,海尔防电墙不起作用,在卫生间灶房和房间的插座都要加装漏电保护器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

56

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-1-9
发表于 2010-6-8 11:35 | 显示全部楼层

空气开关怎么分

我新购一套136平方的房子,原有空开箱接线图如下(手画的,可能不规范),感觉接的不是很合理,想请楼主给个好点的建议。新房由以下部分组成:2个卧室,1个客厅,1个餐厅,1个厨房,1个卫生间,1个衣帽间,1个书房,前面2个阳台,后面1个阳台,进线是16平方。

[ 本帖最后由 88505 于 2010-6-8 11:38 编辑 ]