请教一下请教三哥、ak76、Flealee:
         我家电表为10(60)A,表前空开100A,表后空开60A,进表线10m²。房子建筑面积160m²,我按照AK76的思路自己做了如下的配电(之前也在AK76的指导下画过一张草图。这次又花了几天的时间研究这个置顶帖,受益匪浅。),请教一下请教三哥、ak76、F,这个配电图有什么地方需要修改一下?不合理的地方请指正,谢谢!

这是户型图:


这是配电图:


请问:影音室内的照明、新风机、排气扇、万一要用到的落地扇插座是否独立于影音室器材电路?



[ 本帖最后由 goldenzb 于 2011-5-9 16:57 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-5-9 23:49 | 显示全部楼层

回复 1645# goldenzb 的帖子

首先赞下影音室比例,太好了。
其次,厨、卫应和其它插座回路分开,在1617#楼说了相应理由。     然后,影音室器材专设一回路当然可以,但那些个排气扇新风机之类的完全可并入其它普通插座回路,没必要专设。

不想多打字了,原图修改一下,再多加了一个插座回路,你看看行不?


[ 本帖最后由 ak76 于 2011-5-10 00:14 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

468

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-20
QQ
发表于 2011-5-10 00:00 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2011-5-9 23:49 发表
首先赞下影音室比例,太好了。
其次,厨、卫应和其它插座回路分开,在1617#楼说了相应理由。

非常感谢AK76,凌晨还在答疑解惑,好人哪。

最后一点,我想知道电线线径合适吗?各分路断路器的大小也合适吗?

“3P空调机旁独立四位空开箱”,是不是直接从总开关拉线到空开?(这是照你的思路配置的。)

[ 本帖最后由 goldenzb 于 2011-5-10 02:37 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-5-10 00:17 | 显示全部楼层
照明如果总线用2。5是可以的,不过开关到灯头的分线用1。5应该够了,家用不太可能有一两千W以上的单个灯具的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

468

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-20
QQ
发表于 2011-5-10 15:29 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2011-5-10 00:17 发表
照明如果总线用2。5是可以的,不过开关到灯头的分线用1。5应该够了,家用不太可能有一两千W以上的单个灯具的。

这是在AK76指导下修改的配电,我做了如下修改,还有两个地方有疑问:
1、2P空调可以用2.5m²线、DPN16A吗?
2、3P空调的是不是从总开直接拉线到空调处连接空开?



[ 本帖最后由 goldenzb 于 2011-5-10 16:07 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-5-10 16:54 | 显示全部楼层

回复 1649# goldenzb 的帖子

1、2P空调可以用2.5m²线、DPN16A吗?
    可以用2.5的线,空开可以用16A。
2、3P空调的是不是从总开直接拉线到空调处连接空开?
    是的。直接从总开的输出那里拉线到空调处接空开。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-5-10 23:33 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

468

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-20
QQ
发表于 2011-5-11 00:45 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

主题

80

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-22
发表于 2011-5-11 10:04 | 显示全部楼层
问一个关于过线盒的问题
厨房布线,由于密度比较大,并且开槽要求不能是横向的。
所以我想一根4mm2主线在在吊顶上绕厨房四周的墙一圈,然后通过3通将线往下引到需要设置的插座处,采用2.5mm2支线搭在主线上的方式。
这样的好处是主线不剪断,同时省去从一个插座到另一个插座跳线的距离。

但是我们家的电工说现在基本上不用三通或者过线盒,说是排查不方便,过线盒也很少用,说是现在做基本所有的暗盒都是有用的,走线基本是从一个暗盒走到另一个暗盒。
请专家们看看,电工说的是否有道理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

404

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-27
QQ
发表于 2011-5-11 10:44 | 显示全部楼层
一般埋线不采用这种接法,明线在工业配电中就有这种做法,虽然你主线不用剪断,但是接头这个地方一旦处理不好会有很多安全隐患的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

20

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-8
发表于 2011-5-12 00:30 | 显示全部楼层

电压

我家电压235v,比220v高,正常吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-5-12 06:47 | 显示全部楼层

回复 1655# 风吹日晒 的帖子

根据我国的标准,市电是220+/-10%,即198~242之间。现在的设备都是宽电压设计,不过问问电力公司也不是不可以的
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

ymshjg 该用户已被删除
发表于 2011-5-12 15:13 | 显示全部楼层

请教各位高手

年前就开始关注这个帖子,感谢各位高手给大家的帮助,现在房子要下来了,即将装修,有几个问题咨询,谢谢!

入户是2P 32A的空开
开发商的配置和我自己的改造见附件图。

问题:
1、厨房插座一路是否需要更换成4平方的线(电器有:冰箱、侧吸烟机、电饭锅、电磁炉、微波炉、厨宝、豆浆机),如用4平方的线,是否用20A的 1P+N
2、卫生间插座一路是否需要更换成4平方的线(电器有:AO史密斯50P5热水器3KW最大、2灯浴霸、排风、洗衣机),如用4平方的线,是否用20A的 1P+N
3、二个空调回路都用2.5平方的线是否够用
4、改造后剩余一位置,有什么建议没有?
5、改造的接线图是否正确?

另外,房子面积较小,所以回路不多。虽然不知道开发商配的照明为什么是2P的,剩余位数也够用,因此不想更换了。
再次感谢

[ 本帖最后由 ymshjg 于 2011-5-12 15:15 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-5-12 17:36 | 显示全部楼层
原帖由 ymshjg 于 2011-5-12 15:13 发表
年前就开始关注这个帖子,感谢各位高手给大家的帮助,现在房子要下来了,即将装修,有几个问题咨询,谢谢!

入户是2P 32A的空开
开发商的配置和我自己的改造见附件图。

问题:
1、厨房插座一路是否需要更换成 ...

问题:
1、厨房插座一路是否需要更换成4平方的线(电器有:冰箱、侧吸烟机、电饭锅、电磁炉、微波炉、厨宝、豆浆机),如用4平方的线,是否用20A的 1P+N
用4平方线,20A漏保
2、卫生间插座一路是否需要更换成4平方的线(电器有:AO史密斯50P5热水器3KW最大、2灯浴霸、排风、洗衣机),如用4平方的线,是否用20A的 1P+N
用4平方线,20A漏保
3、二个空调回路都用2.5平方的线是否够用
空调1P的话,用2.5的线够了
4、改造后剩余一位置,有什么建议没有?
实事求是的说,我觉得开发商的配置还是可以用了。20A漏保控制插座,厨房和洗卫。1p16A的空开控制1P的空调也是足够的。
5、改造的接线图是否正确?
OK



[ 本帖最后由 flerlee 于 2011-5-12 17:40 编辑 ]
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

ymshjg 该用户已被删除
发表于 2011-5-12 19:32 | 显示全部楼层

回复 1658# flerlee 的帖子

谢谢FR
1、空调一路是2P 的,另一路是2×1.2P的  2.5的线够用吗,20A的空开没问题吧

2、如果按照开发商的配置,那就是一个漏保控制三路插座,那我就不换了,省米!先用用这个牌子的空开试试看,即使不行换起来应该很容易。

3、那只需要换4平方的线,和厨房卫生间的空开了?
回复 支持 反对