发表于 2011-5-13 23:07 | 显示全部楼层

回复 1661# denato 的帖子

对风管机不了解,不过前面说了,3P空调和中央空调风管机这些都选用三相电的对配电比较好,对整个住宅用电的三相平衡有利。
其它回路的分配也要注意三相尽量平衡,不要把功率大的回路集中在某一相上。就你的配电方案而言,首先要注意三相的分配;           二是二楼的总开关宜设在二楼配电箱内,不必在一楼配电箱多设一道二楼的总开关,3P空调可用独立配电箱,断路器有必要用漏保,至于用什么规格的,可根据厂家说明书的推荐来定,印象中三相的柜机用3P空开的为多;           三是如果室内风管内如果是单相220V电器,可以两台内机合并为一路;       四是冰箱如果作为单独回路也有必要用漏保,但个人认为没必要设单独回路;      五是二楼的照明B,个人认为如果露天的灯具如果是装设在高处的,可不加漏保,如果是装在地面上的则有必要加装漏保,前提是线路的绝缘性能要有保障。         六是二楼的投影插座回路不用单独回路,应该可以和器材插座回路合并。       七是二楼最后面那个回路,我的建议是昭明要和插座不要混装。

先就说这么多吧。

[ 本帖最后由 ak76 于 2011-5-13 23:49 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

denato 该用户已被删除
发表于 2011-5-13 23:52 | 显示全部楼层

谢谢ak

原帖由 ak76 于 2011-5-13 23:07 发表
对风管机不了解,不过前面说了,3P空调和中央空调风管机这些都选用三相电的对配电比较好,对整个住宅用电的三相平衡有利。
其它回路的分配也要注意三相尽量平衡,不要把功率大的回路集中在某一相上。就你的配电方案 ...


谢谢,AK老师这么晚还在回复俺的帖子。

今天去把入户线,查明了。是超过6平方的非标线。直径在3毫米左右。居于这个入户线。我还有几个问题,请您指教,谢谢。
1. 入户线超过6平方,3相入户。表后空开是32a。我的强电箱总开关应如何配,什么型号合适?
2. 入户线超过6平方的前提下,我的配电方案是否合理。拉至二楼配电箱的电线6平方合适还是4平方合适?
3.今天我的电工说,大3匹3相空调配到2.5平方线,绝对足够了,是否正确。这个3相空调的空开及漏保怎么配?
4.电工怎么都不愿意,给我照片接地,行不行。为什么不肯接,说没有必要?
5.露台上的室外插座及室外照明有没有必要分开,插座才2个,照明也只有2个;开关和漏保怎么配,是否需要特殊的?
6.马上要采购空开等设备了。想买梅兰的,这个神贴里也提了好多次。电工说,梅兰有好多种,各个地方生产的,价格不同。是否正确,根据我家的
    配电情况,应该买哪个型号漏电保护。脱扣c型还是d型更为合适?

   我一知半解,问了很多低级的问题,不过确实困扰我,又麻烦了,谢谢!!!
                                                                                                                                                                                       DENATO
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-5-14 00:04 | 显示全部楼层

回复 1669# lukea 的帖子

这不是工业上的变压器和配电柜,如果按你的意思搞,家里这样接线虽说省了点线,但可能出现以下情况:1。N线可能在使用中出现过载,除非加大N线规格。  2。配电有矛盾,也无法设置支路漏保。   3。使用不便,如果断零就全屋没电。    4。检修及查找故障困难。

正规的做法就是照明、插座、空调等回路都分别从电源处各自拉L、N、PE线到负载处,电源后装设各自的回路保护断路器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

219

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-4-19
发表于 2011-5-14 00:10 | 显示全部楼层
研究了下我家的配电箱,发现里边是这么配的
1. 63A的总开关不带漏保
2. 16A的单联灯具开关
3. 16A带漏保的普通插座开关(旁边多一个橙色按钮,这是漏保的测试按钮吧?)
4. 16A带漏保的厨卫开关
5. 20A带漏保的柜式空调开关
6. 20A不带漏保的单联挂式空调开关 (有3个挂式空调,估计是2个1P,1个1.5P)
这样安排有没有啥问题啊?家里不安装电热水器和电磁炉,这样还用把厨卫也换成20A带漏保的么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-5-14 00:30 | 显示全部楼层

回复 1671# denato 的帖子

不知你是如何得知总线大于6平方的。

1。电箱总开关规格同表后空开。
2。6平方合适。
3。2.5的应该可以,因为是三相的;空开前面说了,先去了解柜机产品说明,如果空调配送的电线是4芯的,则用3P16A  VIGI。
4。严格意义上说有必要。
5。前面说过了,插座和照明最好别混装,再说你前面二楼配电中已经有照明B了,不就是指露台照明吗。露台插座只两个,可以把二楼客厅或其它某个空间的插座并入此回路。
6。现在统称是施耐德。用C型就可以。

[ 本帖最后由 ak76 于 2011-5-14 00:43 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-5-14 00:34 | 显示全部楼层

回复 1673# skill_215 的帖子

如已装修好或不便再改造,那就将就用。
如还没装修,就把厨、卫分开设回路,厨房用20A带漏保、4平方线; 最好壁挂空调也分开设回路。
其它没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

denato 该用户已被删除
发表于 2011-5-14 01:01 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2011-5-14 00:30 发表
不知你是如何得知总线大于6平方的。

1。电箱总开关规格同表后空开。
2。6平方合适。
3。2.5的应该可以,因为是三相的;空开前面说了,先去了解柜机产品说明,如果空调配送的电线是4芯的,则用3P16A  VIGI。
4。 ...


ak太感激了,这么晚还看完我罗嗦的帖子,并回帖。

首先,我家6平方,是我用千分尺量后,估计出来的,应该比6平方粗一点点。
其次,我是怕露天插座不安全,因此想是否和露天照明接在一起(比较插座太少了),看来这样不行。
这样的话,露天插座和室内插座放在同一回路内是否安全呢。


刚才还是漏了两个问题,没有提问。
1.天合板上悬挂的投影,我是单独一回路的,是否需要漏保?
2.冰箱我也是单独一个回路,是否需要漏电保护?

再次感谢您的帮助。
denato
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

471

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-4-13
发表于 2011-5-14 01:14 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2011-5-14 00:04 发表
这不是工业上的变压器和配电柜,如果按你的意思搞,家里这样接线虽说省了点线,但可能出现以下情况:1。N线可能在使用中出现过载,除非加大N线规格。  2。配电有矛盾,也无法设置支路漏保。   3。使用不便,如果断零 ...


谢谢ak76大侠的解答,你提醒了我这样布线无法设置支路漏保的!看来我这边的电工还是停留在按房拉线(就是那种房插座、照明为路,空调1路)的老观念的。
看来按规范走法,照明、插座应该是全屋考虑走线,而不是按房走的,但我这边的电工似乎都没这种思想的,头大呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-5-14 01:31 | 显示全部楼层

回复 1676# denato 的帖子

露天的插座装在防溅盒内;同理露天灯具及线路做好绝缘防水措施。如一定要单设回路也可以。
漏问的:需要。但成本高,好像没必要单设回路。

评分

参与人数 1威望 +2 金钱 +198 收起 理由
2048 + 2 + 198 答疑辛苦呵呵

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

2410

帖子

53

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2003-11-11
发表于 2011-5-14 15:30 | 显示全部楼层
我3p格力风管机FGR7.5/A1-N3,是单独1路4平方线接强电箱。本来放在内机旁边,后来安装师傅说,还是外机供电好,4平方线改方向接外机了,内机也拉2.5(估计)到外机取电。否则据说内机供电也行,但有烧掉的可能,做工程没这么多讲究,家庭还是要安全些外机供电。

不过没用3相电。就220v。

投影没单独一路,没这么金贵。

冰箱也是含在厨房插座里的。不过我厨房是4平方线拉到厨房分2路2.5平方分担一下厨房的插座的。本来我想放个暗盒弄个接线排,电工师傅说不用,直接4平方分2.5×2也没问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

373

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-30
发表于 2011-5-14 17:58 | 显示全部楼层

回复 1665# ak76 的帖子

对不起,是我没说清楚,电工的意思是直接用浴霸自带的5芯线,不用自己穿5根线,而吊顶的师傅说浴霸自带的线不能用,不知道那个说法正确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

128

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-5
发表于 2011-5-14 18:14 | 显示全部楼层
AKF兄,问个问题

看了下开槽的规范,要求是横平竖直,但横好象不能超过30CM,太长对墙体不好。

但如果是一面墙有三个插座,该怎么走线呢?



回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-5-15 01:52 | 显示全部楼层

回复 1679# michaelr 的帖子

如果是柜机,不管外机还是内机供电,和电箱在是否机器边上没有任何关系,机器自身通常也会带一根几米长的电缆;风管机就不清楚了。
4平方线再接2。5平方到插座,如果是埋墙暗敷,那你的回路空开只能用16A的,否则起不到足够的保护线缆的作用,况且直接这么分线,接头不好处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-5-15 01:55 | 显示全部楼层

回复 1680# diwuyanfu 的帖子

大多数浴霸自带的线通常都是5*0。75的多芯电缆,是提供用户明装使用的,要暗装穿管最好还是用大些的电线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-5-15 02:02 | 显示全部楼层

回复 1681# bj_wq 的帖子

一般墙上小范围内的插座都是紧靠在一起并排安装的。
如果范围大,基本都远远超过30公分的距离,那么水电工一般选择开槽是走地面,插座间的线管走向是从A插座--下墙--地面--上墙--B插座,即插座间的线管是U型的,这样开槽也省了不少力。
你画的方案2通常是出现在厨房、卫生间这些不走地面的地方,线管是从天花上下来的。

[ 本帖最后由 ak76 于 2011-5-15 02:06 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报