回复 1628# bj_wq 的帖子

闭合后,量量断路器哪个端子与漏电附件标注的“N”是导通的,导通的那个就是N线
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-5-8 22:02 | 显示全部楼层

回复 1625# 宏辉电气 的帖子

首先认同你的看法,只要布线合格,可以用2。5的。 不过我家不管空调大小一律都用4平方的。

flerlee说了很多,我也补充点自已的粗浅看法:
一方面,空调不管是1P或1。5P,其启动电流(或变频机器在高频段的电流)都是较大的,而且很多机器在冬季还得加上电辅助加热的电流,况且在恶劣工况下的工作电流都比运行电流大; 另一方面,一般的家电基本上功率较小,或者工作时间较较短,但对于空调来说功率较大,一次工作的时间较长、有的甚至一整天不停机。      而如果使用较粗的电线,线头与插座端子的接触面更大,过大电流时温升更低,接触面的热缩胀程度较小,不易松动,对于空调反复启停的冲击电流和其它工作情况下的大电流,安全系数更高;较粗的线身在空调长时间工作情况下也可保证较小的温升,从而使电线的老化速度与住宅内的其它线路大致同步。

以上说的不一定正确,大家一起探讨下。

[ 本帖最后由 ak76 于 2011-5-8 22:11 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-5-8 22:14 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2011-5-8 21:12 发表
闭合后,量量断路器哪个端子与漏电附件标注的“N”是导通的,导通的那个就是N线
用电笔量也很方便的,空开上桩头按左零右火接好线,合闸,电笔量下桩头,结果就出来了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

128

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-5
发表于 2011-5-8 22:45 | 显示全部楼层

回复 1630# ak76 的帖子

也是也是左零右火的顺序。

这么说是有一个进入,两个输出吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

128

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-5
发表于 2011-5-8 22:47 | 显示全部楼层

回复 1631# flerlee 的帖子

是下边是四个出口,左边的好理解,是输出,但右边还有两个头

不知道是一进二出吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

404

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-27
QQ
发表于 2011-5-8 22:57 | 显示全部楼层

回复 1635# bj_wq 的帖子

这个施耐德的漏保下面左边的两个孔你是看不到接线柱的,他是漏电附件接线用的,所以出线是右边两个!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

128

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-5
发表于 2011-5-8 23:16 | 显示全部楼层

回复 1636# 宏辉电气 的帖子

1P20A        DPN20A        2P20A
90.55 元       79.05元        119.43元

施耐德梅兰日兰空开1P+N型漏电保护断路器DPN20A EA9C45C2030C


怎么这种比1P20A还便宜呢?

[ 本帖最后由 bj_wq 于 2011-5-8 23:18 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

128

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-5
发表于 2011-5-8 23:17 | 显示全部楼层
另再问下冰箱用1P16A的断路器是不是大了点
回复 支持 反对

使用道具 举报

iiuu 该用户已被删除
发表于 2011-5-9 08:45 | 显示全部楼层
非常感谢几位的大力帮助!
回复 支持 反对

使用道具 举报

iiuu 该用户已被删除
发表于 2011-5-9 09:12 | 显示全部楼层
[s:117]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-5-9 10:54 | 显示全部楼层

回复 1638# bj_wq 的帖子

可以用16A空开控制冰箱。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

404

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-27
QQ
发表于 2011-5-9 14:32 | 显示全部楼层
原帖由 bj_wq 于 2011-5-8 23:16 发表
1P20A        DPN20A        2P20A
90.55 元       79.05元        119.43元

施耐德梅兰日兰空开1P+N型漏电保护断路器DPN20A EA9C45C2030C


怎么这种比1P20A还便宜呢?

1P20A的空开要这么多钱啊,而且你价格全都是天价来的,绝对是弄错了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

128

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-5
发表于 2011-5-9 14:59 | 显示全部楼层

回复 1641# flerlee 的帖子

谢谢F兄,

还是用10A的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

128

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-5
发表于 2011-5-9 15:06 | 显示全部楼层

回复 1642# 宏辉电气 的帖子

我也不知道,在淘宝网找的
你看看
回复 支持 反对