楼主: 小三哥

我是电工高级技师,大家如果电有什么问题,乐意为大家出出主意!

  [复制链接]

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-5-12 23:08 | 显示全部楼层

回复 1659# ymshjg 的帖子

1)2P,2X1.2P空调用2.5的线没问题,如果还没开始走线,还是用4.0的吧。另外,用16A的空开就够了。
2)赞成
3)是的,换4的线,换20A的1P空开。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

denato 该用户已被删除
发表于 2011-5-13 01:52 | 显示全部楼层

求助

感谢小三哥及ak76,flerlee等热心的朋友,看这个帖子很久了,视为神贴。自己从一个电盲变成稍微有一些了解。但一直没有发贴,汗。自己的房子马上开工了,不少问题还是需要前辈们提携和帮助。先谢谢了。

一,先介绍我家的房子,复式(二楼阁楼),一楼150,阁楼将近130平方。
二。我家的电器配置,请看图片1,大家伙也不多,主要就是3台风管外机(全开11000w以上),6台风管内机(电加热单台开启1200w),两个松下浴暖快,一   
      个大三匹柜机。
三,第三条是目前最大的问题目前我家入户线暂时不明,我昨天去了次工地,查了户外电表柜内我家电表边上的空开是C32的,户内入户空开为C25的。当时我都
       郁闷死了。我还以为我家入户线是10平方的(06年交的新房)。电表是三相电表,昨天去时候天晚了,看不清,一年前我看过,记得是5(20)a,3×380的
       电表。明天我会去现场用千分尺再实测一下。
       从上述判断来说我家的入户线是否只是4平方,或者是6平方。
四。请看我自己的配置的回路图(配此图时,还没去查我家的入户线),请大侠帮我看一下,下面的配电图是否合理。如果入户线是4平方,是否可行,如果入户线是6平方是否可行(我是否必须去增容改造入户线,如何改造)。如果入户线6平方线可以的话,我的配电图是否有问题。----我在配电图也标注了我的另外一些疑问,请大伙帮我看看。请看附图二

     再次感谢!!

[ 本帖最后由 denato 于 2011-5-13 02:42 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

373

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-30
发表于 2011-5-13 09:23 | 显示全部楼层
请问小三哥及ak76,flerlee,我家电工浴霸处只留了一根线说买下浴霸后引过浴霸的线就行,可安装吊顶的人说浴霸带的电线只是为了试机用的,必须穿5根线,真的有必要穿5根线吗?谢谢!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

471

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-4-13
发表于 2011-5-13 09:35 | 显示全部楼层
想咨询个布线的问题,现在房照明分开插座、照明、空调回路,布线时电箱到房的总线是插座、照明、空调各1L线(共3条L线),共用1条N线、1条电线的,然后再在房分线的,这样布线正确么?

[ 本帖最后由 lukea 于 2011-5-13 09:37 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-5-13 13:57 | 显示全部楼层

回复 1661# denato 的帖子

三相电入户的情况,像空调等电器可以用三相电的型号。
图片在手机上没法看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-5-13 14:04 | 显示全部楼层

回复 1662# diwuyanfu 的帖子

一根线?留在吊顶上?应该有火零地三根。机器到开关一般要5根,也有6根7根的,具体要看是哪种机器,如果布好了线管并且到时能穿进相应根数的线进去也没问题。

[ 本帖最后由 ak76 于 2011-5-13 14:07 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-5-13 14:11 | 显示全部楼层

回复 1663# lukea 的帖子

不规范。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-5-13 14:11 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

226

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-12-31
发表于 2011-5-13 15:17 | 显示全部楼层
原帖由 diwuyanfu 于 2011-5-13 09:23 发表
请问小三哥及ak76,flerlee,我家电工浴霸处只留了一根线说买下浴霸后引过浴霸的线就行,可安装吊顶的人说浴霸带的电线只是为了试机用的,必须穿5根线,真的有必要穿5根线吗?谢谢!!
有必要,不然你的浴霸就不能单独控制各项功能了
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

471

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-4-13
发表于 2011-5-13 22:33 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2011-5-13 14:11 发表
不规范。

那一般是怎样搞才规范?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-5-13 23:07 | 显示全部楼层

回复 1661# denato 的帖子

对风管机不了解,不过前面说了,3P空调和中央空调风管机这些都选用三相电的对配电比较好,对整个住宅用电的三相平衡有利。
其它回路的分配也要注意三相尽量平衡,不要把功率大的回路集中在某一相上。就你的配电方案而言,首先要注意三相的分配;           二是二楼的总开关宜设在二楼配电箱内,不必在一楼配电箱多设一道二楼的总开关,3P空调可用独立配电箱,断路器有必要用漏保,至于用什么规格的,可根据厂家说明书的推荐来定,印象中三相的柜机用3P空开的为多;           三是如果室内风管内如果是单相220V电器,可以两台内机合并为一路;       四是冰箱如果作为单独回路也有必要用漏保,但个人认为没必要设单独回路;      五是二楼的照明B,个人认为如果露天的灯具如果是装设在高处的,可不加漏保,如果是装在地面上的则有必要加装漏保,前提是线路的绝缘性能要有保障。         六是二楼的投影插座回路不用单独回路,应该可以和器材插座回路合并。       七是二楼最后面那个回路,我的建议是昭明要和插座不要混装。

先就说这么多吧。

[ 本帖最后由 ak76 于 2011-5-13 23:49 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

denato 该用户已被删除
发表于 2011-5-13 23:52 | 显示全部楼层

谢谢ak

原帖由 ak76 于 2011-5-13 23:07 发表
对风管机不了解,不过前面说了,3P空调和中央空调风管机这些都选用三相电的对配电比较好,对整个住宅用电的三相平衡有利。
其它回路的分配也要注意三相尽量平衡,不要把功率大的回路集中在某一相上。就你的配电方案 ...


谢谢,AK老师这么晚还在回复俺的帖子。

今天去把入户线,查明了。是超过6平方的非标线。直径在3毫米左右。居于这个入户线。我还有几个问题,请您指教,谢谢。
1. 入户线超过6平方,3相入户。表后空开是32a。我的强电箱总开关应如何配,什么型号合适?
2. 入户线超过6平方的前提下,我的配电方案是否合理。拉至二楼配电箱的电线6平方合适还是4平方合适?
3.今天我的电工说,大3匹3相空调配到2.5平方线,绝对足够了,是否正确。这个3相空调的空开及漏保怎么配?
4.电工怎么都不愿意,给我照片接地,行不行。为什么不肯接,说没有必要?
5.露台上的室外插座及室外照明有没有必要分开,插座才2个,照明也只有2个;开关和漏保怎么配,是否需要特殊的?
6.马上要采购空开等设备了。想买梅兰的,这个神贴里也提了好多次。电工说,梅兰有好多种,各个地方生产的,价格不同。是否正确,根据我家的
    配电情况,应该买哪个型号漏电保护。脱扣c型还是d型更为合适?

   我一知半解,问了很多低级的问题,不过确实困扰我,又麻烦了,谢谢!!!
                                                                                                                                                                                       DENATO
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-5-14 00:04 | 显示全部楼层

回复 1669# lukea 的帖子

这不是工业上的变压器和配电柜,如果按你的意思搞,家里这样接线虽说省了点线,但可能出现以下情况:1。N线可能在使用中出现过载,除非加大N线规格。  2。配电有矛盾,也无法设置支路漏保。   3。使用不便,如果断零就全屋没电。    4。检修及查找故障困难。

正规的做法就是照明、插座、空调等回路都分别从电源处各自拉L、N、PE线到负载处,电源后装设各自的回路保护断路器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

219

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-4-19
发表于 2011-5-14 00:10 | 显示全部楼层
研究了下我家的配电箱,发现里边是这么配的
1. 63A的总开关不带漏保
2. 16A的单联灯具开关
3. 16A带漏保的普通插座开关(旁边多一个橙色按钮,这是漏保的测试按钮吧?)
4. 16A带漏保的厨卫开关
5. 20A带漏保的柜式空调开关
6. 20A不带漏保的单联挂式空调开关 (有3个挂式空调,估计是2个1P,1个1.5P)
这样安排有没有啥问题啊?家里不安装电热水器和电磁炉,这样还用把厨卫也换成20A带漏保的么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-5-14 00:30 | 显示全部楼层

回复 1671# denato 的帖子

不知你是如何得知总线大于6平方的。

1。电箱总开关规格同表后空开。
2。6平方合适。
3。2.5的应该可以,因为是三相的;空开前面说了,先去了解柜机产品说明,如果空调配送的电线是4芯的,则用3P16A  VIGI。
4。严格意义上说有必要。
5。前面说过了,插座和照明最好别混装,再说你前面二楼配电中已经有照明B了,不就是指露台照明吗。露台插座只两个,可以把二楼客厅或其它某个空间的插座并入此回路。
6。现在统称是施耐德。用C型就可以。

[ 本帖最后由 ak76 于 2011-5-14 00:43 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报