回复 1661# denato 的帖子
对风管机不了解,不过前面说了,3P空调和中央空调风管机这些都选用三相电的对配电比较好,对整个住宅用电的三相平衡有利。
其它回路的分配也要注意三相尽量平衡,不要把功率大的回路集中在某一相上。就你的配电方案而言,首先要注意三相的分配; 二是二楼的总开关宜设在二楼配电箱内,不必在一楼配电箱多设一道二楼的总开关,3P空调可用独立配电箱,断路器有必要用漏保,至于用什么规格的,可根据厂家说明书的推荐来定,印象中三相的柜机用3P空开的为多; 三是如果室内风管内如果是单相220V电器,可以两台内机合并为一路; 四是冰箱如果作为单独回路也有必要用漏保,但个人认为没必要设单独回路; 五是二楼的照明B,个人认为如果露天的灯具如果是装设在高处的,可不加漏保,如果是装在地面上的则有必要加装漏保,前提是线路的绝缘性能要有保障。 六是二楼的投影插座回路不用单独回路,应该可以和器材插座回路合并。 七是二楼最后面那个回路,我的建议是昭明要和插座不要混装。
先就说这么多吧。