楼主: 小三哥

我是电工高级技师,大家如果电有什么问题,乐意为大家出出主意!

  [复制链接]

19

主题

289

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
2
注册时间
2006-3-14
QQ
发表于 2010-9-14 13:56 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-9-14 12:46 发表
三哥说得对,重新装修居然不改造电路,连箱子也不换大点[s:18] 。
这样确实没什么太大意义了,总闸不管是原来的还是现在你想用的,严格来说都不合适。至于一定想再加个分路,可以试着箱子两边紧面板的螺丝孔铁片各剧 ...
另外,只要把原来的总开关换成我第二张照片的那种空气开关,就可以增加一个分路了,因为原来的总开关占了两个半的位置,而准备换的空开只占两个位子,再把其它空开的间隙利用起来,就可以正好增加一个分路了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

172

主题

5334

帖子

99

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2010-9-14 14:16 | 显示全部楼层
原帖由 泡泡龙 于 2010-9-14 01:30 发表


家里都已经买了,打了个对折。但是商家算的时候把空气开关没有算进去,请AK兄推荐几个空开的型号,价格大概多少钱,谢谢了!

对于开关尺寸什么的一窍不通,看西蒙官网上写的,对比一下,120型的开关面板都只有 ...


AK76兄,帮我看一下。
花少了蝶,树枯了叶
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-9-14 14:50 | 显示全部楼层
原帖由 redleafxz 于 2010-9-14 13:52 发表
这位兄弟为什么说两个总开关都不合适?是因为32A功率太小?还是因为这两种空气开关本身就不适合当作家庭总开关?
一是按照相关规范和安全性宜选用2P带隔离功能的总闸,二是总闸带漏保本身并不方便,一个地方漏电全家都停电。
从图上来看,原来那个位置宽,一般仅在工程上用得多,参数看不清,但不用看也知道是很一般的东西。德力西那个也不是很好的东西,且不带隔离功能,也只有相线提供过载保护。从功能上看,这两个东西适合用于分路开关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-9-14 14:56 | 显示全部楼层
原帖由 泡泡龙 于 2010-9-14 14:16 发表


AK76兄,帮我看一下。
如果是空开那还是把你家空开箱发上来看一下是几位的,还有你设置了几个回路等。如果是底盒,怎么长方正方都有,底盒也是会漏浆的,但你都装好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

172

主题

5334

帖子

99

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2010-9-14 15:00 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-9-14 14:56 发表
如果是空开那还是把你家空开箱发上来看一下是几位的,还有你设置了几个回路等。如果是底盒,怎么长方正方都有,底盒也是会漏浆的,但你都装好了。


空开的照片现在手上没有,晚上再发上来。底盒我也不清楚,好像都是长方形,没有正方的吧,至于漏浆,我看照片好像是没有的。
花少了蝶,树枯了叶
回复 支持 反对

使用道具 举报

172

主题

5334

帖子

99

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2010-9-14 15:06 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-9-14 14:50 发表
一是按照相关规范和安全性宜选用2P带隔离功能的总闸,二是总闸带漏保本身并不方便,一个地方漏电全家都停电。
从图上来看,原来那个位置宽,一般仅在工程上用得多,参数看不清,但不用看也知道是很一般的东西。德力 ...


嗯,考虑得很细致啊。每个房间待漏电保护就比较好了,不会影响到其他电器的正常工作。
花少了蝶,树枯了叶
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-9-14 15:15 | 显示全部楼层
原帖由 泡泡龙 于 2010-9-14 15:00 发表


空开的照片现在手上没有,晚上再发上来。底盒我也不清楚,好像都是长方形,没有正方的吧,至于漏浆,我看照片好像是没有的。

这不是两个86正方形么。

箭头所指地方不就漏浆了么。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

289

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
2
注册时间
2006-3-14
QQ
发表于 2010-9-14 15:21 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-9-14 14:50 发表
一是按照相关规范和安全性宜选用2P带隔离功能的总闸,二是总闸带漏保本身并不方便,一个地方漏电全家都停电。
从图上来看,原来那个位置宽,一般仅在工程上用得多,参数看不清,但不用看也知道是很一般的东西。德力 ...
那么您的意思是,这一种更适合用于家庭总开关?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-9-14 16:50 | 显示全部楼层
是的。
另外还有更好的,施耐德,ABB,西门子等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

289

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
2
注册时间
2006-3-14
QQ
发表于 2010-9-14 17:27 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-9-14 16:50 发表
是的。
另外还有更好的,施耐德,ABB,西门子等。
您的建议是:总开关使用普通的不带漏电保护的空气开关,而厨房和卫生间的插座应该使用带漏保的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

289

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
2
注册时间
2006-3-14
QQ
发表于 2010-9-14 17:42 | 显示全部楼层
原帖由 redleafxz 于 2010-9-14 10:02 发表
再来一张入户线和现用的总开关的局部大图,请高手帮看一下入户线的线径是多少毫米的,谢谢!
哪位高手能通过这张照片来分析出我的入户线(照片左上角的那三根线)是多少平方毫米的?谢谢

[ 本帖最后由 redleafxz 于 2010-9-14 17:49 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-9-14 17:54 | 显示全部楼层
原帖由 redleafxz 于 2010-9-14 17:27 发表
您的建议是:总开关使用普通的不带漏电保护的空气开关,而厨房和卫生间的插座应该使用带漏保的?
是的,但你的箱子太小了。
线径光看照片很难看出来,不是4就是6。

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-9-14 17:55 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-9-14 18:04 | 显示全部楼层
装修的时候不搞电路,其实现在分出多一个回路,意义已经是不大了,如果房子有可靠接地!!!那么,放弃漏电吧,总开用2P,DZ47系列,后面按实际用途分吧。其实放弃漏电,,也不过多了一个位置而已,
   两难,郁闷

[ 本帖最后由 小三哥 于 2010-9-14 18:09 编辑 ]
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-9-14 18:05 | 显示全部楼层

回复 750# ak76 的帖子

[s:15] 我看是4,呵呵
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

289

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
2
注册时间
2006-3-14
QQ
发表于 2010-9-14 18:38 | 显示全部楼层
原帖由 小三哥 于 2010-9-14 18:04 发表
装修的时候不搞电路,其实现在分出多一个回路,意义已经是不大了,如果房子有可靠接地!!!那么,放弃漏电吧,总开用2P,DZ47系列,后面按实际用途分吧。其实放弃漏电,,也不过多了一个位置而已,
   两难,郁闷
我现在其实也是属于“亡羊补牢”啊,因为装修是找的亲戚搞的,动工之前我就问过他是否有必要把强电箱换个大一些的,他说没必要。但最近又上网查了一些强电方面的知识,才发现现在好像都比较流行十几回路的了。但实际上现在已经晚了。唉……
     另外,您所说的“可靠的接地”是什么?我在强电箱里看到那根黄绿的线,是接在电箱里的一根螺丝上的,螺丝是打在电箱里的水泥墙上的,这是接地吗?

[ 本帖最后由 redleafxz 于 2010-9-14 18:50 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报