操!今天中午去房子那儿看了一下,单元楼道里电表箱里的每一户的空气开关居然只是20A的,但电表却是10(60)A的,这明显不匹配啊!不过我看到电表箱里有一户的空气开关被换成德力西的63A的了,这20A和63A的差距也太大了吧?这个空气开关可以自己更换吗?如果可以自己更换,我觉得换一个40A的应该就可以了,因为我家里的室内强电箱的总开关也不过是32A的

[ 本帖最后由 redleafxz 于 2010-9-15 15:38 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

172

主题

5334

帖子

99

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2010-9-15 17:01 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-9-14 23:31 发表
嗯,这个小三哥更有发言权,他是实际做工程的。不过这好像是大多数人的做法,地槽好像是没开。
分路够多,不过下面的压缩件打不开。


请看763楼的附件,谢谢!
花少了蝶,树枯了叶
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

289

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
2
注册时间
2006-3-14
QQ
发表于 2010-9-15 18:00 | 显示全部楼层
另外关于在分路是否采用漏保这个问题,我家里不用电热水器(准备用燃气的和太阳能的)、电烤箱这类大功率电器,厨房里估计也只是有一台电磁炉和一台微波炉,还是否有必要用带漏保的空开呢?强电箱只有6个位,我只好在增加分路路数还是保证必要的漏保这两个问题上去二选一了。

[ 本帖最后由 redleafxz 于 2010-9-15 18:10 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-9-15 20:57 | 显示全部楼层
原帖由 redleafxz 于 2010-9-15 15:33 发表
操!今天中午去房子那儿看了一下,单元楼道里电表箱里的每一户的空气开关居然只是20A的,但电表却是10(60)A的,这明显不匹配啊!不过我看到电表箱里有一户的空气开关被换成德力西的63A的了,这20A和63A的差距也太大 ...
换大了也没用,表才60A,线才4平方,用这么大的空开根本起不到保护电线的作用。
6位就别总想着用漏保了,把你空调那路空开装上去就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-9-15 21:00 | 显示全部楼层
原帖由 泡泡龙 于 2010-9-15 17:01 发表


请看763楼的附件,谢谢!
“你必需有以下压缩分卷才能继续解压”
#……*—%¥#·》~%*#

还是让别人帮你看吧,我没办法了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

289

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
2
注册时间
2006-3-14
QQ
发表于 2010-9-15 21:21 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-9-15 20:57 发表
换大了也没用,表才60A,线才4平方,用这么大的空开根本起不到保护电线的作用。
6位就别总想着用漏保了,把你空调那路空开装上去就行了。
所以,这又回到了我最初的想法上——把总开关的2P换成DNP带漏保,两者同样都是占2P的位子,但后者多了个漏保的功能,当然,也有弊端——只要有一处漏电,全家都停电!还有AK76所说的不带隔离功能。有没有这样一种空开:宽度只占2P的位子,但同时还有漏保和隔离的功能?另外,作为不到100平方米的普通家庭住房,10(60)A的电表应该足够用了吧,但那个电表箱里的20A的空开感觉确实太小了,我觉得应该是有必要换稍大一些的,至少应该32A或40A的。还有,关于入户线的线径问题,我今天又特地看了一下,电表下面连接的电线感觉明显比我家里强电箱里的入户线要粗不少,这又是怎么回事呢?

[ 本帖最后由 redleafxz 于 2010-9-15 21:42 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

42

主题

410

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-18
发表于 2010-9-15 22:57 | 显示全部楼层

回复 766# ak76 的帖子

谢谢了!
好像是第三的可能大,但不知如何测电容器值?
回复 支持 反对

使用道具 举报

172

主题

5334

帖子

99

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2010-9-15 23:23 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-9-15 21:00 发表
“你必需有以下压缩分卷才能继续解压”
#……*—%¥#·》~%*#

还是让别人帮你看吧,我没办法了。


我试过了,可以解压缩的啊。就是要把2个附件都下载,放在同一个目录下面,然后解压缩第一个就行了。

我再传一个没有压缩的。

(附件已删除)

[ 本帖最后由 泡泡龙 于 2010-9-17 08:25 编辑 ]
花少了蝶,树枯了叶
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-9-16 00:26 | 显示全部楼层
原帖由 redleafxz 于 2010-9-15 21:21 发表
所以,这又回到了我最初的想法上——把总开关的2P换成DNP带漏保,两者同样都是占2P的位子,但后者多了个漏保的功能,当然,也有弊端——只要有一处漏电,全家都停电!还有AK76所说的不带隔离功能。有没有这样一种空开 ...
2P和DPN漏保的比较,前者电气性能更可靠。
线径不同的问题,你应该先弄清楚表后电线是先到20A空开还是直接到你家里。即如果空开在表后,那电表至空开这段线粗些很正常,空开后面到你家里的线有可能不一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-9-16 00:27 | 显示全部楼层
原帖由 ROVE 于 2010-9-15 22:57 发表
谢谢了!
好像是第三的可能大,但不知如何测电容器值?
不用测了,电子市场买个新的参数一样的就行,就算不是此原因也不过浪费两块钱而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-9-16 00:54 | 显示全部楼层

回776楼

不错的户型,格局合理,方正大气。
好像没看过这种标法,也没见标注开关,走线等,不过大致看清了。
个人认为插座用量太少了点,我认为一是餐厅至少两个以上;厨房至少五个以上,而且插座不能布在灶台上方(油烟机用的除外),也没看见热水器插座;客厅沙发后面两侧应该各有一个,电视柜左边该有一个;另外卧室里没看到电视用的插座;书房内办公桌这样搞可能很气派,不过要方便就只能用地插了(那玩意很贵),除非你桌子永远固定,除了桌子下,房间内还应有其它插座的。  一般来说墙面上平均隔2。5米一个电位(不知我记错没),每面主墙都应有插座。
另讨论一下,主卫斜开门的较少见,这种方式一般是由主卧宽度不够造成的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-9-16 01:00 | 显示全部楼层
忘了看标注后面的高度值,也忘了你用的是118型的,不好意思。
不过插座还是应尽量多布些使用会更方便点。  另外床头柜电源我认为高度最好定在床头柜的上方一点更好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

172

主题

5334

帖子

99

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2010-9-16 08:35 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-9-16 00:54 发表
不错的户型,格局合理,方正大气。
好像没看过这种标法,也没见标注开关,走线等,不过大致看清了。
个人认为插座用量太少了点,我认为一是餐厅至少两个以上;厨房至少五个以上,而且插座不能布在灶台上方(油烟机 ...


厨房的不太清楚,再去现场看看。
沙发后面两侧有插座,图纸上面没有标,不知道设计师怎么写掉了。
2个卧室也都有电视用插座,又写掉了[s:18]
书房有地插,就是书桌下面,是松本SOBEN的“单相二、三极插座”地插。好像不太贵,7,80吧,很重!
主卫斜平开门,看见周围不少人用。我这里主要是为了采光好,主卫是全钢化玻璃围起来的。因为主卫窗口太小,采光不够才这么设计的。估计是设计师考虑到卫生间门不宜对着床吧,最近在网上看装修风水,好像是有这个说法的。
至于床头柜的插座高度,估计是设计师考虑到了床头背景的整体效果,而没有安装在床头柜的上方吧。
花少了蝶,树枯了叶
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

289

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
2
注册时间
2006-3-14
QQ
发表于 2010-9-16 17:00 | 显示全部楼层
请几位专家帮看一下,我的这个方案是否可行:90多平方米的三室一厅的二手房,在强电箱只有6位而且无法更换的情况下,总开关用32A的2P空开,下面分成四个分路,全用DPN的空开:1、照明(16A,考虑到卫生间有浴霸且是连接在照明开关上的),2、三台空调(一台2匹的,2台1.5匹的,20A)3、厨卫插座(20A,没有电热水器和电烤箱之类的大功率电器)4、客厅及卧室的插座(16A)。谢谢!

[ 本帖最后由 redleafxz 于 2010-9-16 17:08 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-9-16 20:17 | 显示全部楼层

回复 782# redleafxz 的帖子

你的进线如果确认是4平方,那总开建议你用25A,照明10A的够了。空调可以用20A,厨卫用16A,插座用16A
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   