电表容量不详,之后有没有开关不详。
进户线不详,看起来比较粗,不止6平方毫米的样子,准备去确认。
中央空调,主机6P,接6平方电线,空开用多大?
其它的插座、照明电路,原来的16A、20A不用改大吧?
总开原来 ...
电表容量不详,之后有没有开关不详。
进户线不详,看起来比较粗,不止6平方毫米的样子,准备去确认。
如果是6平方的话,建议换成10平方的。
中央空调,主机6P,接6平方电线,空开用多大?
6P的空调,功率去到4500W,工作电流大约25A,D型32A 3P空开。6平方的线最大承载电视是32A。
其它的插座、照明电路,原来的16A、20A不用改大吧?
得看你用怎样的负载,如果只是常规的厨卫电器,影音设备,以及电热取暖设备,可以不换。改大了反而没有过载保护作用了。
总开原来是63A好象,电工让买100A以上的,有理吗?容量配大点是不容易跳闸,但起不了保护作用了吧?
2个问题一起答。容量大大超过实际负载,起不了保护作用。一个总开63A可能有点小,建议进行用2个总开,1个32A控制中央空调,1个40A控制除空调之外的用电设备包括插座,照明,厨卫之类的。
|
|