发表于 2010-9-30 15:44 | 显示全部楼层
原帖由 huangkemin 于 2010-9-30 15:28 发表
请问小三哥,我家最近重新装修,两房两厅2卫
电工设计是照明一路,插座一路,厨房一路,卫生间2路,4个空调4路
原有的空开继续使用,叫我买一个63a带漏电的和3个20a的不带漏电的空开(用于空调)。
请问:这样设计 ...

请问小三哥,我家最近重新装修,两房两厅2卫
电工设计是照明一路,插座一路,厨房一路,卫生间2路,4个空调4路
原有的空开继续使用,叫我买一个63a带漏电的和3个20a的不带漏电的空开(用于空调)。
请问:这样设计合理么?
电工设计很合理,考虑很周到。建议:2卫与厨房合成一路(厨卫回路)。
还需要注意什么?空开是否需要不带漏电的?(原有空开不带漏电,是否某些线路上需要带漏电的空开?)
总开不用带漏保,厨卫和插座带漏保,空调不用带漏保。
我在这里看到很多网友把厨房设计2路,或者按你说的使用4平方的线(我们家电工似乎只给空调用4平方的线),这是基于什么考虑的?
厨卫用4平方线,插座用2.5平方线,空调用4平方线,照明用1.5或者1.0平方线。

[ 本帖最后由 flerlee 于 2010-9-30 15:52 编辑 ]
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-9-30 15:44 | 显示全部楼层
原帖由 zhulfsky 于 2010-9-30 11:18 发表
房子要装修了。自己也没多少时间去看。
电工把不够长的电线用绝缘胶布接起来,穿在pvc管里,我又看不到,请问这种恶劣的行为怎么检查。

没法子检查,明确告诉电工用接线排连接。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

23

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-17
发表于 2010-9-30 16:15 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2010-9-30 15:44 发表

请问小三哥,我家最近重新装修,两房两厅2卫
电工设计是照明一路,插座一路,厨房一路,卫生间2路,4个空调4路
原有的空开继续使用,叫我买一个63a带漏电的和3个20a的不带漏电的空开(用于空调)。
请问:这样设 ...

谢谢您,还有两个问题想问下,如果总开不带漏电是基于什么考虑呢?我在翻阅帖子的时候看到ak,三哥,还有您都不太赞成总开带漏电。
我一直理解漏电保护是触电时候的保护,照明不带漏保是否会有安全隐患(比方说换灯泡的时候,问题比较低级见笑了)?
厨卫如果合一路的话,需要多少a的空开呢?厨房有冰箱,燃气热水器,消毒柜,微波炉,油烟机,小烤箱。像厨卫一路,那是指他们的插座走一路对么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-22
发表于 2010-9-30 16:25 | 显示全部楼层
个人认为,不必一定追寻常规的传统的施工方式,在电器化 照明设计等增多的今天,总开漏保还是值得提的,还有空开的路数能尽量多些就多些,空开的箱子起码18路是要的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-9-30 18:02 | 显示全部楼层
原帖由 huangkemin 于 2010-9-30 16:15 发表

谢谢您,还有两个问题想问下,如果总开不带漏电是基于什么考虑呢?我在翻阅帖子的时候看到ak,三哥,还有您都不太赞成总开带漏电。
我一直理解漏电保护是触电时候的保护,照明不带漏保是否会有安全隐患(比方说换 ...

总开不用漏保的原因:在晚上,如果其中一路漏电了,总开跳闸,那你家就摸黑了,想去找故障点都难,得点蜡烛,打电筒。如果总开不跳,怎么着家里还是光明一片。你所说的换灯泡,是在明知灯泡坏了,然后将开关打到关的状态去换吧!这样,没有触电危险。
声明一点,如果预算足够,可以在总开使用漏保,但是应该选用漏电100mA规格的漏保,这样,分路的漏保会先跳闸而不会影响到全屋摸黑。
厨卫的小烤箱多大功率?洗卫有浴霸吗?如果有浴霸,还是厨房和洗卫分开,厨房用16A的漏保,4平方线。洗卫用16A漏保,4平方。如果没有浴霸,厨房和洗卫为一路,用20A漏保,4平方线。
切记,插座和厨卫是不同回路的。

[ 本帖最后由 flerlee 于 2010-9-30 18:08 编辑 ]
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-9-30 18:15 | 显示全部楼层

回复 852# flerlee 的帖子

其实我不是很喜欢厨房和卫生间一路,《这点和FLERLEE兄弟稍有不同》理由有2个
  1,厨房一般和卫生间有距离,不容易做双回路,
   2.2者之间功能性不同,厨房电器一般是大功率为主,电流偏大,其实最理想的还是分路
    总开我还是和FLERLEE的观点一样,道理,FLERLEE兄弟已经说的很清楚了!
     还有,确认你的进户线是多大的,总开63家用偏大,建议选择40A就可以了
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-9-30 22:11 | 显示全部楼层
看来很多人都想了解些这方面的问题啊,850楼的朋友提到更换灯炮的问题还有漏保的问题,说明我们消费者很重视这方面,这是好事。  更换灯具先把开关关断就可以了,前提是电工接线也要正规(火线进灯头),实在不放心就拉照明空开。漏保的问题前面已经说得透彻了。
另外个人很赞同851楼说的配电箱尽量用大些的。至于总闸是否也带漏保。。。这个成本要高些,看个人能力了,而且还要注意单元箱内是否也有漏电断路器,这个我们小区都有的,而且是100MA延时型的,所以我家没在总闸装漏保。
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-9-30 22:33 | 显示全部楼层
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

jkwhm 该用户已被删除
发表于 2010-10-1 07:55 | 显示全部楼层
我是乡镇自建,作小宾馆,房间插卡取电用插卡总开还是用接触器好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-10-1 08:34 | 显示全部楼层
原帖由 jkwhm 于 2010-10-1 07:55 发表
我是乡镇自建,作小宾馆,房间插卡取电用插卡总开还是用接触器好?

用插卡控制接触器好。
房间里的负载类型混合居多,冰箱,空调,节能灯,插卡开关里面的继电器带这些混合负载会出现触点熔焊现象(冰箱,空调,节能灯启动时有4-8倍于工作电流的启动电流)。到时你老是找插卡制造商换插卡,费神费钱。装修时,多花点钱,用插卡控制接触器,一劳永逸的事情。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

jkwhm 该用户已被删除
发表于 2010-10-1 19:56 | 显示全部楼层
谢谢。再请教,做基础时没埋地线,是否必须补做?卫生间等电位是不是必须做?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-10-1 20:25 | 显示全部楼层
地线很重要,过后补做也较麻烦。等电位当然做了更好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-10-1 20:55 | 显示全部楼层
原帖由 jkwhm 于 2010-10-1 07:55 发表
我是乡镇自建,作小宾馆,房间插卡取电用插卡总开还是用接触器好?
用微型接触器吧。插卡取电要设在配电箱之后,而且应该做到插卡瞬间来电,拔卡延时断电功能,还要保证受控的各个插座回路(除挂式空调)带有漏电保护功能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-10-1 21:38 | 显示全部楼层

回复 858# jkwhm 的帖子

营业场所,地线是非常的重要!
    如果能补救,肯定做了好
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

jkwhm 该用户已被删除
发表于 2010-10-2 05:36 | 显示全部楼层
我是的人家联建的,共基础共墙,两房共占地面220平米(16*13.8),5层半高,电表各自装。地面原是水塘,挖不到底,水下挖了1米多,鹅卵石河沙填了,再上浇50公分水泥,上面砌基础浇地梁填方1。5米。后悔当时没请专业电工,没埋地线。
现在换了个电工说,房前刨下1米多,隔2.5米打下一角铁,3米长,共3根 。作为整栋楼的接地,各位说可行不。
回复 支持 反对