原帖由 huangkemin 于 2010-9-30 16:15 发表 
谢谢您,还有两个问题想问下,如果总开不带漏电是基于什么考虑呢?我在翻阅帖子的时候看到ak,三哥,还有您都不太赞成总开带漏电。
我一直理解漏电保护是触电时候的保护,照明不带漏保是否会有安全隐患(比方说换 ...
总开不用漏保的原因:在晚上,如果其中一路漏电了,总开跳闸,那你家就摸黑了,想去找故障点都难,得点蜡烛,打电筒。如果总开不跳,怎么着家里还是光明一片。你所说的换灯泡,是在明知灯泡坏了,然后将开关打到关的状态去换吧!这样,没有触电危险。
声明一点,如果预算足够,可以在总开使用漏保,但是应该选用漏电100mA规格的漏保,这样,分路的漏保会先跳闸而不会影响到全屋摸黑。
厨卫的小烤箱多大功率?洗卫有浴霸吗?如果有浴霸,还是厨房和洗卫分开,厨房用16A的漏保,4平方线。洗卫用16A漏保,4平方。如果没有浴霸,厨房和洗卫为一路,用20A漏保,4平方线。
切记,插座和厨卫是不同回路的。
[ 本帖最后由 flerlee 于 2010-9-30 18:08 编辑 ] |
|