原帖由 ak76 于 2010-9-28 15:50 发表
请确认B和C的暗盒是否紧挨在一起,两暗盒之间是否能穿线,如果可以则从C插座暗盒处穿一根短电线至B暗盒,线两头分别与插座和开关的L进线端连接。   第二步,主确认A暗盒内是否有当初单控开关时留下的零线线头,如果有 ...

1、BC是双联盒,可在内接线
2、A暗盒有当初单开的两根线,一根有火,一根没火
3、BC相连的短线,接C的哪根线呢?
4、线路1就是原来开关的火线,线路2是原来开关的零线(我觉得也是火线,因为单控是控制火线的断、合)

[ 本帖最后由 palmzire71 于 2010-9-28 16:06 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-9-28 16:01 | 显示全部楼层
“A暗盒有当初单开的两根线,一根有火,一根没火”。这两根不是图上的1和2号线吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

116

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-3-7
发表于 2010-9-28 16:04 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-9-28 16:01 发表
“A暗盒有当初单开的两根线,一根有火,一根没火”。这两根不是图上的1和2号线吧。

就是图上的1和2
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-9-28 16:15 | 显示全部楼层
如果你的图是正确的,并且像你说的那样1和2号只是两根灯线的线头,并且除了1234几根线外没其它线头的话,那就没办法实现我说的方法了。
你家这个开关上方有吊顶吗?

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-9-28 16:17 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

116

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-3-7
发表于 2010-9-28 16:18 | 显示全部楼层
没有吊顶。 只能开槽了。。。多谢楼上的兄弟!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

15

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-13
发表于 2010-9-28 16:21 | 显示全部楼层
那种人体感应开关是三线制的需要另拉一根零线,具体的做法是不是跟单开双控开关的做法一样啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-9-28 17:16 | 显示全部楼层
电源端的火线进开关进线,开关出线接灯头进线,灯头的出线即零线拉电源的零线,和单控开关一样的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wo_01259 该用户已被删除
发表于 2010-9-28 19:43 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-9-28 21:25 | 显示全部楼层

回复 813# palmzire71 的帖子

你的总配电箱是什么样的,新房吗?有没有漏电保护器
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-9-29 07:52 | 显示全部楼层
原帖由 easlu 于 2010-9-28 16:21 发表
那种人体感应开关是三线制的需要另拉一根零线,具体的做法是不是跟单开双控开关的做法一样啊?

如图所示,按照此法接线,保证错不了,自家用的话,消防端子忽略。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

15

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-13
发表于 2010-9-29 10:38 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2010-9-29 07:52 发表

如图所示,按照此法接线,保证错不了,自家用的话,消防端子忽略。

原来的开关只有两根线,需要再拉一根零线是把?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-9-29 13:10 | 显示全部楼层
原帖由 easlu 于 2010-9-29 10:38 发表

原来的开关只有两根线,需要再拉一根零线是把?

是的,需要你再拉根零线。
但是,建议你将灯换成普通白炽灯,这样买2线制的人体感应开关就可以了。
理由:既然打算用感应开关,说明此灯不需要长时间亮。所以,用普通白炽灯也不会多用电。而且,节能灯频繁开关容易坏,节能灯比白炽灯贵很多,白炽灯在频繁开关条件下用3-5年没问题。3线制感应开关比2线制感应开关也贵。基本上我的观点是:考虑到节能灯的制作要比白炽灯耗更多的能源,用节能灯+感应开关,是费钱,费电,不环保。
理智低碳,舒适生活。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

67

主题

488

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
12
注册时间
2006-3-30
发表于 2010-9-30 11:18 | 显示全部楼层
房子要装修了。自己也没多少时间去看。
电工把不够长的电线用绝缘胶布接起来,穿在pvc管里,我又看不到,请问这种恶劣的行为怎么检查。
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-9-30 13:25 | 显示全部楼层

回复 845# zhulfsky 的帖子

这个估计比较难!你可以直接跟电工说不要帮我省电线,管内严格不能接线的!!
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

23

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-17
发表于 2010-9-30 15:28 | 显示全部楼层
请问小三哥,我家最近重新装修,两房两厅2卫
电工设计是照明一路,插座一路,厨房一路,卫生间2路,4个空调4路
原有的空开继续使用,叫我买一个63a带漏电的和3个20a的不带漏电的空开(用于空调)。
请问:这样设计合理么?
还需要注意什么?空开是否需要不带漏电的?(原有空开不带漏电,是否某些线路上需要带漏电的空开?)
我在这里看到很多网友把厨房设计2路,或者按你说的使用4平方的线(我们家电工似乎只给空调用4平方的线),这是基于什么考虑的?