原帖由 ak76 于 2010-9-18 23:02 发表 
1。再确认主线多大,测量的方法,这不是开玩笑的。
2。插座分路想用漏保就得照明和各插座在回路线路上完全分开,否则要么无法使用,要么就只能照明插座合用漏保,这个最好问你的电工确认。
3。同理,想更换表后空开 ... 谢谢您的详细回答,主线的线径可以肯定是6平方的,因为我用千分尺量了好几次,而且是不同部位,铜线芯的直径大约在2.75-2.8毫米之间,算下来正好是6平方毫米。昨天也用电笔测量了一下整个房间目前的电路大致分布情况,基本上是空调一回路,插座一回路,照明一回路。现在暂时不能确定的是卫生间和厨房的插座是否可以分开成两路。另外关于浴霸的问题,现在换线的话可能来不及了,只能在以后使用的时候注意一点,取暖不全开了,只开一半的功率,幸好家里有暖气,用浴霸的时间不多。至于如何6位改8位,除了要对箱盖的支架做改动,还对箱盖口也做了扩充。
[ 本帖最后由 redleafxz 于 2010-9-20 11:19 编辑 ] |
|