请问小三哥,我是小复式,上下层分了两个电箱,各自有漏保。请问上层电箱进线是从下层箱子漏保上桩接好还是下桩接好?谢谢!
接上桩虽然也有一定好处,但我认为接在下桩更合理,虽然是两层,但只算一套房,户内就只应该是一个总闸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

钾肥 该用户已被删除
发表于 2010-9-17 13:28 | 显示全部楼层
家里准备装修,有以下问题需要咨询,忘楼主解答。
1、分路应该怎么分?是安装房间分,还是按照用途分?是每一间房一个回路合理,还是照明一路,插座一路这样分合理?
2、通常厨房插座的电线和空调电线需要什么规格的电线比较合适。家里最大的空调想弄一个柜式的3p机。
3、想买一个AO史密斯的热水器,电的。这种热水器需要多配什么规格的电线,热水器是储水式的,不是即热式的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-9-17 20:42 | 显示全部楼层
原帖由 钾肥 于 2010-9-17 13:28 发表
家里准备装修,有以下问题需要咨询,忘楼主解答。
1、分路应该怎么分?是安装房间分,还是按照用途分?是每一间房一个回路合理,还是照明一路,插座一路这样分合理?
2、通常厨房插座的电线和空调电线需要什么规格 ...

1)在入户电箱那里分,按照用途分比较普遍(即照明一路,插座一路带漏保,厨卫一路带漏保,空调一路)按房间分的话,需要更多的空开和漏保,或者更多的电线。
2)厨房和空调用4.0的线比较好,因为空调和厨房设备都是大功率。
3)如果厨房走4平方的线,用热水器是足够了。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-9-17 20:45 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-9-17 12:18 发表
测铜芯直径,2。5,4。0,6。0直径分别为1。78,2。25,2。76;铜线上有的标有的不会标。

貌似符合3C的电线,PVC‘外套上都会有该铜线的横切面积字唛的吧?
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-9-17 21:20 | 显示全部楼层

回复 788# ak76 的帖子

AK说的很对,是这样的一个情况,建议你做一个总开
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-9-17 21:27 | 显示全部楼层

回复 789# 钾肥 的帖子

问题3个,我一个一个回答
  1,如果你是套房,建议你,照明一路,客厅和卧室的插座一路,厨房一路,卫生间一路,这样比较合理,也符合毛培房的原始电路,不用改电路太多,节约成本
   2,厨房用4平方,3P的空调用4平方,1,5P的空调用2,5平方,分别独立走线!
   3,电热水器的话,建议你单路走2.5平方的线,《接地线也一定要带》这个很重要,然后接到带漏保的短路器下面,
   OK,有不懂得,继续
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-9-18 01:26 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2010-9-17 20:45 发表

貌似符合3C的电线,PVC‘外套上都会有该铜线的横切面积字唛的吧?

不一定的,我们这里几个名牌如美园、圣塔等BV线都是正规线材,只在合格证上标注戴面及长度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

289

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
2
注册时间
2006-3-14
QQ
发表于 2010-9-18 16:39 | 显示全部楼层
原帖由 redleafxz 于 2010-9-17 11:07 发表
关于线径的问题,除了用千分尺量一下铜线的直径后再计算,其它还有什么方法测量?铜线绝缘皮上没有关于线径的标志吗?


今天我找了一把千分尺把家里的线基本都量了一下,也总算是放了个心,入户线是6平方的(原来一直以为是4平方的),所有房间的插座以及卧室的空调都是2.5平方的,照明的线是1.5平方的,客厅的空调(准备用2匹的)线是这次装修时新增加的一条线路,用的是以前家里剩的线,今天一量居然是6平方的,有些浪费了,估计5匹的空调都够用了。另外我又对强电箱做了简单研究,稍微改一下,就可以把现在的6位变成8位,这样就相对宽裕一些了(这里要感谢AK76提供的思路)。现在比较担心的是两个地方:一是照明线有些细了,因为卫生间的一体式浴霸也是连接在照明开关上的,说明书上写这个浴霸居然要1600W!我担心1.5平方的线吃不消!第二个就是楼下单元电表箱里的空气开关,只有20A,而入户线现在可以确定是6平方的,我觉得有必要换成32A或40A的,家里总开关应该也可以用32A的2P的。请几位专家对我的想法予以指正,谢谢!

[ 本帖最后由 redleafxz 于 2010-9-18 17:15 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

289

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
2
注册时间
2006-3-14
QQ
发表于 2010-9-18 17:27 | 显示全部楼层
原帖由 redleafxz 于 2010-9-18 16:39 发表


今天我找了一把千分尺把家里的线基本都量了一下,也总算是放了个心,入户线是6平方的(原来一直以为是4平方的),所有房间的插座以及卧室的空调都是2.5平方的,照明的线是1.5平方的,客厅的空调(准备用2匹的)线 ...
基于以上情况,我对空开的大小和分布作了如下修改,请几位专家指正:90多平方米的三室一厅的二手房,强电箱目前可以扩充为8位,入户线已经确定是6平方的,总开关决定用32A的2P空开,下面分成四个分路:1、照明(16A,DPN,考虑到卫生间的1600W的浴霸是连接在卫生间的照明开关上的),2、三台空调(一台2匹的,2台1.5匹的,20A的DPN)3、厨卫插座(16A,DPN带漏保,没有电热水器和电烤箱之类的大功率电器)4、客厅及卧室的插座(16A的DPN带漏保)。这个方案是否合适?请指正,谢谢!

[ 本帖最后由 redleafxz 于 2010-9-18 17:29 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

289

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
2
注册时间
2006-3-14
QQ
发表于 2010-9-18 17:39 | 显示全部楼层
再加个配图,更直观一些

[ 本帖最后由 redleafxz 于 2010-9-18 17:41 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-9-18 20:18 | 显示全部楼层
原帖由 redleafxz 于 2010-9-18 17:27 发表
基于以上情况,我对空开的大小和分布作了如下修改,请几位专家指正:90多平方米的三室一厅的二手房,强电箱目前可以扩充为8位,入户线已经确定是6平方的,总开关决定用32A的2P空开,下面分成四个分路:1、照明(16A, ...


空调回路有点小,建议用D型脱扣25A的空开。
其他回路没意见。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

289

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
2
注册时间
2006-3-14
QQ
发表于 2010-9-18 20:39 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2010-9-18 20:18 发表


空调回路有点小,建议用D型脱扣25A的空开。
其他回路没意见。
好的,谢谢!单元电表箱里的20A的2P空开有没有必要换成32A或40A的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

289

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
2
注册时间
2006-3-14
QQ
发表于 2010-9-18 20:46 | 显示全部楼层
另外,1.5平方的铜线能否承受得住1600W的浴霸?
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

289

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
2
注册时间
2006-3-14
QQ
发表于 2010-9-18 20:48 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2010-9-18 20:18 发表


空调回路有点小,建议用D型脱扣25A的空开。
其他回路没意见。
D型脱扣25A的空开,是不是三相电的?我家的空调全是单相电的啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

289

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
2
注册时间
2006-3-14
QQ
发表于 2010-9-18 21:09 | 显示全部楼层
原帖由 redleafxz 于 2010-9-18 20:48 发表
D型脱扣25A的空开,是不是三相电的?我家的空调全是单相电的啊!