也不知楼上上的是什么房子,还可以把厨房设在二楼,好像不合常规。还真想看看户型图是怎样的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-10-7 12:44 | 显示全部楼层
原帖由 一声叹息 于 2010-10-6 21:49 发表
房子是复式的,楼下建筑面积97平,楼上大概50平可利用30平。准备把厨房餐厅和淋浴放在阁楼,这样楼下有两个1p,一个1.5P,一个2p以上空调,以及灯和插座。楼上厨房有微波炉、油烟机、电饭煲、电磁炉等,卫生间有浴霸 ...

可以考虑分2个电箱,总进线还是用空开,楼上和楼下各一个电箱,便于以后的维护和维修。
楼上是厨房+洗卫,照明用空开,插座用漏保,洗卫用漏保,估计楼上的插座和洗卫都得20A的了。
楼下用是卧室+客厅,用空开做总入户放在楼下的配电箱里,照明用空开,插座用漏保,空调用空开,洗卫用漏保。一家人的主要活动空间还是在楼下吧,我想。所以浴霸是放楼上还是楼下,当然或者都放一个。如果洗卫放浴霸,考虑用20A左右的漏保。
布线:照明1.5,插座2.5,空调4.0,厨房4.0,厨卫4.0。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

163

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-1-20
发表于 2010-10-7 13:49 | 显示全部楼层
谢谢两位的回答![s:20] 房子就是一般的五楼带阁楼。我们这边有很多都把厨房餐厅放在上面,就是要把煤气移上去有点麻烦。因为我的阁楼层高不是很好,所以也决定把厨房餐厅放上面。这样烧饭、吃饭、洗衣、洗澡、晒衣之类都在阁楼,下面就很清爽了。现在还在潜水阶段,房子大概要到2011年1月份交,呵呵,是不是急了点[s:14] 。到时候装修了,再把过程向TX们交代。也算是对大家的回报,因为在这里我真的学到了很多。
畜生要开会了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

163

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-1-20
发表于 2010-10-7 14:52 | 显示全部楼层
经过这段时间的学习,我想电路大致这样安排不知是否可行?
楼下
分路                               空开或漏保                             电线
总开                  2P****(大小随进线而定)                     6
2p以上柜机                  DPN25A  VIGI                             4
1.5P空调                   DPN20A   VIG                                4
1.0P空调                   DPN16A   VIGI                              2.5
1.0P空调                   DPN16A   VIGI                              2.5
插座A                    DPN16A   VIGI                                  2.5
插座B                    DPN16A   VIGI                                  2.5
照明                      DPN10A                                          2.5或1.5
楼上
分路                             空开或漏保                                电线
总开                                     ?                                        ?
厨房                                DPN20A   VIG                          4
卫生间                            DPN20A   VIG                           4
1.5P空调                          DPN20A   VIG                        4
照明                                     DPN10A                        2.5或1.5
空气能                                ?                                           ?
请高手指点![s:15]
畜生要开会了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-10-7 16:23 | 显示全部楼层
不知道复式楼为什么进线只6平方,现在相关的规定是商品住宅进线不小于10平方的,尤其是复式楼,我们这里都做到16平方了,这个你还得再确认一下,如果只是6平方那就太小了些,对用电负荷及两层楼的控制总闸规格的选择都不利。下面画了个图,也不一定对,你看看吧,这和f兄说的是差不多的。照明和挂式空调用不着漏保的。
可能要用鼠标放大看。


[ 本帖最后由 ak76 于 2010-10-7 16:32 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

163

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-1-20
发表于 2010-10-7 18:53 | 显示全部楼层
非常感谢AK76[s:20] !不好意思,进线6只是随手写的,到时再确认。我想应该就按照您画的分路布线了,到时根据实际情况再稍做改动。
畜生要开会了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-10-7 20:37 | 显示全部楼层
AK真是手快!商榷一下,照明有必要用2.5的线吗?我的体会是,家里的灯压根就不会全开着。家里第一套房按灯具负载计算,用的是2.5的线,第二套房,以及现在朋友亲戚问我,我都是建议用1.0的线。当然,1.5比较保守点。

我姐姐现在住的一种复式楼,就是将天台融为一体的,二楼的层高只有2.5m左右,而且房顶在外面看是斜着的,就像国外的那种别墅那样的。楼上因为没有隔热层,夏天的时候,三个字,非常热。
进线是6平方,45A电流(电力公司施工到进线箱)。估计这种复式楼实为单层+阁楼,所以负荷设计比较小。我姐姐装修的时候,设想是楼上主卧。结果一到夏天,全打回原形了。那个热,吹着空调都有点受不了。现在基本是楼下的干活,楼上基本用来堆放杂物,洗衣房在楼上,看球赛去楼上。
希望给楼上的网友参考一下。

[ 本帖最后由 flerlee 于 2010-10-7 20:41 编辑 ]
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-10-7 22:21 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2010-10-7 20:37 发表
AK真是手快!商榷一下,照明有必要用2.5的线吗?我的体会是,家里的灯压根就不会全开着。家里第一套房按灯具负载计算,用的是2.5的线,第二套房,以及现在朋友亲戚问我,我都是建议用1.0的线。当然,1.5比较保守点。 ...
照明用2。5我记得新民规还是哪本设计规范里有的。根据实际情况主线用2。5的,开关到各个灯头的线用1。5的是可以的,现在很多人用的有些灯具功率确实也比原来大不少,我楼下斜对面一家光是客厅主灯都说是600W以上的。其实我家里布的是1。5的线,因为我所有房间就用欧普的吸顶灯,客厅也不过加了几根T4灯管。        我们这儿稍老些的小区6平方进线,表箱后用的是32A空开。
你说的斜顶复式楼在我们这儿很常见,高的地方有好几米,边上就只有2米左右。我家是平顶的,好装修一点,上面还可以种点东西。

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-10-7 22:25 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-30
发表于 2010-10-8 10:00 | 显示全部楼层
请教关于380V空调的配电
买了两台大金变频空调(8匹、14匹各一),基本上是按照功能区日夜切换使用,但会有很少一段时间会双机同开。
家里总的入户电安装了梅兰日兰三相带漏电50A断路器(C65H-50/4P+Vigi ,入户线16平方线),8匹空调一路使用三相四位空开(C65N-40/4P),14匹一路使用三相四位空开(C65N-50/4P),电线应该都是拉的16平方电缆线。

请问:
1 空调启动瞬间是否会跳闸?尤其是一台正在运行,另一台启动是否能顶得住?
我尝试按照3倍启动电流计算,空开配置似乎不足(750*14*3/380=83A),但是入户线限制,恐怕也无法换超过63A的断路器了。
2 空调正常运行期间,上述配置是否应该足够了?
空调耗电(8+14)*750/0.8=20 kva
总供电  380*50*1.7=32.3 kva
3 是否有必要将总的入户断路器换成63A的?当然还要看物业或供电方电表情况。

[ 本帖最后由 andyhe 于 2010-10-8 10:26 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-10-8 10:42 | 显示全部楼层
原帖由 andyhe 于 2010-10-8 10:00 发表
请教关于380V空调的配电
买了两台大金变频空调(8匹、14匹各一),基本上是按照功能区日夜切换使用,但会有很少一段时间会双机同开。
家里总的入户电安装了梅兰日兰三相带漏电50A断路器(C65H-50/4P+Vigi ,入户线 ...


请问:
1
空调启动瞬间是否会跳闸?尤其是一台正在运行,另一台启动是否能顶得住?
我尝试按照3倍启动电流计算,空开配置似乎不足(750*14*3/380=83A),但是入户线限制,恐怕也无法换超过63A的断路器了。
空调启动的时候才会有启动电流(4-9倍于额定电流,时间很短。ms级),并且空开也有瞬间跳闸特性,C65H-50/4P+Vigi的瞬时脱扣是7X50=350A,所以没问题。
一台空调工作,另外一台启动 更没事的了,最怕是2台同时启动。
2 空调正常运行期间,上述配置是否应该足够了?
空调耗电(8+14*750/0.8=20 kva
总供电  380*50*1.7=32.3 kva
2台同时工作也没有问题。
3 是否有必要将总的入户断路器换成63A的?当然还要看物业或供电方电表情况。
有必要换63A的,

或者,更好的做法是空调用3相专线50A入户,其他用单相32A(40A)入户。
因为3相电最麻烦的是做到相相均衡。有3相电的情况,最好是找有资质的专业施工队伍进行设计和施工。

[ 本帖最后由 flerlee 于 2010-10-8 11:06 编辑 ]
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-10-8 11:08 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-10-7 22:21 发表
照明用2。5我记得新民规还是哪本设计规范里有的。根据实际情况主线用2。5的,开关到各个灯头的线用1。5的是可以的,现在很多人用的有些灯具功率确实也比原来大不少,我楼下斜对面一家光是客厅主灯都说是600W以上的。 ...

那种斜顶复式,我觉得也就一伪复式,将天台当做赠送面积,也就KFS的一忽悠。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-30
发表于 2010-10-8 14:14 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2010-10-8 10:42 发表


请问:
1 空调启动瞬间是否会跳闸?尤其是一台正在运行,另一台启动是否能顶得住?
我尝试按照3倍启动电流计算,空开配置似乎不足(750*14*3/380=83A),但是入户线限制,恐怕也无法换超过63A的断路器了。
空 ...



谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-10-8 15:47 | 显示全部楼层
有钱人就是多啊,两台。
16平方线用50A空开是合适的,但不赞成总闸带漏保;8P空调用10平方线完全是足够的,不必要16;空调空开的选择可根据厂家推荐进行选型,有用4P的也有内部自带变压器的机器就是用3P,这个说明书上都有推荐的;总闸的更换涉及到容量问题,总闸大小是供电部门或开发商定死的,每户根据面积大小和楼盘档次高低都有相应的用电负荷标准,可以申请增容,或者就像f兄说的那样空调用三相专线入户。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-30
发表于 2010-10-8 16:01 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-10-8 15:47 发表
有钱人就是多啊,两台。
16平方线用50A空开是合适的,但不赞成总闸带漏保;8P空调用10平方线完全是足够的,不必要16;空调空开的选择可根据厂家推荐进行选型,有用4P的也有内部自带变压器的机器就是用3P,这个说明书 ...


已进入装修后期,入户线无法改变,16平方电缆到户,就一组,因此最大也就能扩到63A。
入户主线带漏保是交楼时的设计,看过设计院的图纸,我也没有更换。不明白楼上提出入户主线不用加漏保的原因?
回复 支持 反对

使用道具 举报