原帖由 andyhe 于 2010-10-8 10:00 发表 
请教关于380V空调的配电
买了两台大金变频空调(8匹、14匹各一),基本上是按照功能区日夜切换使用,但会有很少一段时间会双机同开。
家里总的入户电安装了梅兰日兰三相带漏电50A断路器(C65H-50/4P+Vigi ,入户线 ...
请问:
1 空调启动瞬间是否会跳闸?尤其是一台正在运行,另一台启动是否能顶得住?
我尝试按照3倍启动电流计算,空开配置似乎不足(750*14*3/380=83A),但是入户线限制,恐怕也无法换超过63A的断路器了。
空调启动的时候才会有启动电流(4-9倍于额定电流,时间很短。ms级),并且空开也有瞬间跳闸特性,C65H-50/4P+Vigi的瞬时脱扣是7X50=350A,所以没问题。
一台空调工作,另外一台启动 更没事的了,最怕是2台同时启动。
2 空调正常运行期间,上述配置是否应该足够了?
空调耗电(8+14)*750/0.8=20 kva
总供电 380*50*1.7=32.3 kva
2台同时工作也没有问题。
3 是否有必要将总的入户断路器换成63A的?当然还要看物业或供电方电表情况。
有必要换63A的,
或者,更好的做法是空调用3相专线50A入户,其他用单相32A(40A)入户。
因为3相电最麻烦的是做到相相均衡。有3相电的情况,最好是找有资质的专业施工队伍进行设计和施工。